Hallo, ich habe hier 4 Scanner die sollen 675 Watt pro Stück ziehen, habe die einfach mal an die Steckdose gehängt und nach einer Minute, nachdem die Lampen schon gestartet waren, fliegt die Sicherung nun ist die grosse Frage ziehen die Scanner deutlich mehr als was draufsteht oder liegt es an der Sicherung. Auf dieser steht B 16 , also vermute ich das es sich hier um eine 16A Sicherung handelt.
Sicherung fliegt
-
-
das mit 16a stimmt mit 4 scannern hast du 2700watt also noch 900wat luft aber das eine sicherung "fliegt" da spielen auch andere faktoren eine rolle.
subkiller
-
Das kann viele Ursachen haben. Ich tippe einfach mal ins blaue und sage, dass es eine alte Sicherung ist, die schon früher auslöst.
-
Stromkreis ist nicht gleich Stromkreis!
Wenn irgentetwas noch auf dem kreis mit dranhängt, zb. Kühltruhe oder sonst etwas, kommt es zu einer Überlast.
Anderes Beispiel, wenn die Sicherung etwas älter ist, dann kommt der Thermoschutz der Sicherung. -
Zitat von "Meby"
Hallo, ich habe hier 4 Scanner die sollen 675 Watt pro Stück ziehen,
Schau mal ob Du auf den Scannern bzw. in der Anleitung etwas von "Anschlußwert" findest. Wahrscheinlich belasten die Scanner die Stromleitung mit einem größeren Strom, da sie intern nicht kompensiert sind (Das Vorschaltgerät erzeugt Blindstrom).
Unsere Scanner mit 575Watt liefen auch nur zu zweit an einer 16 A Leitung.
Gruß Jens
-
So habe die Scanner mal durchgemessen, so wie es momentan aussieht ziehen die am Anfang rund 8 Ampere und gehen dann leicht zurück, was aber immer noch weit von dem angegebenen Wert entfernt ist, ist nunmal Chinaware da liegen die Werte manchmal ein bisschen daneben :shock: . Ist nur dumm von wegen Stromverbrauch, da man ja vor Ort dann um einiges mehr an Stromversorgung einrechnen muss.
Wie macht ihr das denn vor Ort von wegen Stromversorgung, besorgt ihr zur Not noch ein Generator? -
Wenn sie 8A ziehen, dann ist doch alles klar. Dann eben max. 2 Scanner pro 16A Sicherung. Das liegt am sog. Blindstrom, dieser wird zwar nicht verbraucht, belastet aber die Leitungen. Entweder Scanner kompensieren (Elektro Fachfirma) oder einen 16A Drehstromanschluß benutzen, wobei mittels Adapter jede der 3 Phasen gegen Neutralleiter geschaltet wird, so erhält man drei 16A Stechdosen.
Gruß Jens
-
Was heisst Scanner kompensieren, ansonsten 16A wird bereits verwendet
-
16A ist in Ordnung, allerdings nur 2 Scanner an EINE Steckdose. Die nächsten 2 Scanner an eine Steckdose, die an einer anderen Sicherung angeschlossen ist.
In dem Scanner ist ein Vorschaltgerät für die Lampe, ich gehe mal von Entladungslampe aus, welches den Blindstrom verursacht. Das kann man mit Kondensatoren wieder kompensieren = ausgleichen. Laß das bitte vom Fachmann machen.
Jens
-
Ich kenne mich mit Starkstrom und Blindstrom schon einigermassen aus kommt zT auch in meinem Studium vor, habe nur nicht gedacht das jmd. Kondensatoren extra in einen Scanner einbaut.
In wie weit wird der Stromverbrauch nach dem Starten der Lampe zurückgehen, ist da mit ein paar Ampere zu rechnen oder bleibt das auf diesem hohen Niveau
-
Zitat von "Meby"
Ich kenne mich mit Starkstrom und Blindstrom schon einigermassen aus
"Einigermassen Auskennen" reicht aber nicht, wenn man mit Strom hantiert, da sollte man genau wissen, was man da macht. Nimm am besten den Adapter, den ich gezeigt habe, falls Du Drehstrom am VA Aort hast. Ohne Kompensation wird der Strom nicht weniger werden.
-
denn nimm lieber einen verteiler wo schon sicherungs automaten mit drin sind .
subkiller
-
Nehme jetzt 32A Verteiler, da ist eine 16A Sicherung pro Dose, denke dass das dann sicher sein sollte.