    • #21

    Es ist doch so .... WENN es richtig abgesichert WAEHRE also z.B. eine 32A in dem Kasten vor dem 63A waehre dann koennte man das schon machen. Deshalb glaube ich das er das Teil schon verkaufen darf.....
    er sollte aber zumindest darauf hinweisen und das koennte sogar Pflicht sein ?!
    Ansonsten werden so Adapter 32A Stecker auf 16A Buchse auch von anderen Verkauft. Aber eben mit Hinweis das die nur mit ensprechender Absicherung benutzt werden durefen

    Bye
    Holger

    Gruss

    Holger Steppke

  • dslsauger
    Beiträge
    199
    • 13. November 2003 um 13:58
    • #22

    hi,

    jo, dei begründung, die er mir in der e-mail geschreieb hat ist, dass der Adapter eh nur für eine Gipsmaschiene und einen Gipsvörderer verwendet wird, und dass dann nichts passiert! Und was wenn die defekt sind?? Dann hast 64A auf deinem Gips! Frohes Grillen!
    Naja, ist auch egal!

    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618

  • EventService
    Beiträge
    133
    • 18. November 2003 um 18:26
    • #23

    "( 16 A = 32 A = 50 % Auslastung optimal )"

    soll des jemand blicken ?

    "Bei einer Abnahme von 32 A an einer 64 A Dose wird es nie einen Kurzschluss geben damit die Sicherung im Kasten oder an den Abnehmern defekt gehen."

    wie kann man nur so ein bullshit erzählen ?
    der liebe herr sollte erst mal drüber aufgeklärt werden , was sicherungen sind , und für was sie gut sind.

    sicher lustig wenn mal en isolatiosnfehler bei den wicklungen auftritt und dann halt mal 64A durchdüsen , wenn er glück hat springt ein evtl vorhandender motorschutz an.
    aber da die gipser ja auch sehr gerne selber elektriker spielen , und an zuleitungen und co rumschrauben , ist es sicherlich auch lustig wenn mal nen 1,5² 64A abbekommt.

    in afrika oder russland da machen sie vielleicht so späßchen , aber bei uns sollte man doch den vorgegebenen querschnitt mit der vorgegebenen/errechneten sicherung ausstatten.

    "Es gibt diesen Adapter auch mit Sicherungs bzw. FI - Kasten an den sie dann 64 A abnehmen können.Kostet dann im Handel ca. 70 - 85 Euro. "

    den will ich zu dem preis lieber erst gar nicht sehen.

  • Oliver
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    2.639
    • 28. Dezember 2003 um 02:17
    • #24

    Zu den ersten Bildern verweise ich mal auf die Regeln für das Verlegen von Leitungen (Art und Bündelung). Bei einer Umgebungstemperatur von z.B 50°C (kommt in Kannen immer vor) kann die Leitung z.B nur noch mit 50% belastet werden. Wenn da gepfuscht wird...


    Ausgebildete Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik aus der Nähe von Braunschweig.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™