    Falls das hier noch irgendwer liest mal ne Frage.

    Davon ausgehend, daß ich über soundsoviel m Kabel einen Spannungsabfall von 3 Prozent zulasse, sollte man den Strombedarf nicht aus der reduzierten Spannung ermitteln?
    Im Beispiel:

    vorh I = 58500 VA / ( 0,97 · 400V · sqrt 3 ) = 87,05 A

    und daraus

    max L = 0,03 · 400 V · 35 mm² · 56 m/W·mm² / ( sqrt 3 · 87,05 A) = 156 m

    undsoweiter?

    P.S.: Welches ist eurer Meinung nach die effektivste Formelsammlung?

    Gruß,
    Christoph

  • Ron
    Beiträge
    20
    • 11. Juni 2004 um 10:53
    • #22

    Hallo Spezie´s ,

    ich krieg echt Angst um die Zukunft wenn ich das hier so lese!

    1. Wer denkt sich solch einen Blödsinn an Material für eine Modenschau aus? Ein Lichtmann/frau sicher nicht . ( warscheinlich ein Gärtner oder Modeschöpfer)

    2. Wenn hinter der Bühne eine solch beschriebene Verteilung steht sollte man fragen wer die dort hingestellt hat und dann ein 35mm2 auf 180m verbaut hat.

    3. Die Berechnungen hinsichtlich des Leitungsquerschnittes mit dem Ergebnis 40 mm2 sind schlicht falsch. Der Spannungsabfall beträgt dann immer noch über 11 Volt . ( ohne groß zu rechnen)

    Ich krieg echt Angst und frage mich wer soetwas lehrt !

    Gott oder Irgendwer helfe der jungen Generation das schwere Erbe welches wir Ihnen mal vererben werden, zu tragen und auch in Zukunft VA´s ohne Tote und Verletzte über die Bühne zu bringen !

    Mein Tip. Geht zu einem Elektromeister und lasst Euch die 4 Formeln die man in der Elektrotechnik wirklich braucht und können muß gegen ein horendes Geld aufschreiben ! Es lohnt sich !

    Liebe Grüße
    Ron

  • test
    Profi
    Reaktionen
    992
    Beiträge
    10.222
    Marktplatz Einträge
    4
    • 11. Juni 2004 um 18:30
    • #23

    da du sie ja hast, kannst du uns ja aus der dunkelheit führen 8)

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • Hamster
    Beiträge
    223
    • 12. Juni 2004 um 01:10
    • #24

    Hallo zusammen!

    Ron: Dann zeig mal was Du drauf hast oder sag wieviel Kohle DU fürs aufschreiben haben willst oder halt dich geschlossen.

    Meine Frage nach dem höheren Stromfluss war auch eher theoretischer Natur.
    Das ist mir darüber hinaus scheissegal, ob die VDE nur drei Prozent Spannungsabfall zulässt. Wenn ich ein paar Waffeleisen und einen Wasserkocher 300m in die Pampa mit Strom versorgen soll, dann laufen die eben auf 210 Volt, dann braucht die Waffel nur ein bisschen länger. Wenn ich 10 und mehr Prozent Spannungsabfall zulasse, dann ist obige Frage allerdings wieder spannender...

    Vorschriften sind schön und gut, aber selber denken macht schlau.

    Tschüs,
    Christoph

    der tierisch genervt ist, weil er nach auspacken von acht chinesischen MSR-Lampen fünf gelbe Säcke voll Styropor rumstehen hat. Mit dem fiesen Styropor natürlich, das sofort zu Staub zerfällt wenn man es anpackt. Muß das sein?

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  2. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  3. Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  4. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  5. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  6. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  7. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  8. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  9. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  10. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™