Hi ihr,
da hier im Forum sehr gut geholfen wird, muß ich mal eine beliebte Prüfungsfrage stellen, bzw. beantwortet bekommen:)
das ist eine von http://www.eventtechniker.de
also folgendes....
In einer Mehrzweckhalle soll eine Modenschau veranstaltet werden.
Für die Künstler wird ein Laufsteg eingebaut.
Dieser soll mit der entsprechenden Lichttechnik ausgestattet werden.
An das Rigg über dem Laufsteg sollen folgende Apparate ( Leuchten) gehängt werden:
22 1kW Stufenlinsen
20 1kW Profilscheinwerfer
5 Scanner 1500VA, 1200W, cosj= 0,8
9 1kW Flächenstrahler
An Dimmern stehen zur Verfügung:
3 Dimmer 24 kW (12 Kanäle) CEE 32 A
2 Dimmer 48 kW (24 Kanäle) CEE 63 A
Hinter der Bühne steht eine Unterverteilung mit folgenden Drehstromanschlüssen zur Verfügung:
1. 1x offene Enden 3x 200 Ampere
2. 3x CEE Steckdose 3x 63 Ampere
3. 5x CEE Steckdose 3x 32 Ampere
Der Techniker hat hierzu neben der eigentlichen Lichttechnik ebenfalls die notwendigen Mittel zur Stromversorgung bereitzustellen und zu berechnen.
a) Berechnen Sie die Gesamtwirkleistung
b)Welche Gesamtstrombelastung ist zu erwarten?
(Hinweis: Berechnung nach Drehstrom)
c) Die Dimmer stehen 180m von dem Hausanschluss entfernt.
Die felxible Zuleitung hat einen Querschnitt von 35 mm².
Ist der Querschnitt ausreichend?
Begründen Sie Ihre Antwort mit einer Berechnung.
Kupfer= 56 m/W*mm²
Bedenken Sie, dass DIN/VDE 3% Spannungsabfall nicht überschritten werden darf.
d) Was müssen Sie vor Inbetriebnahme der Anlage prüfen?
Ich würde mich über die Lösung freuen!
:lol:
MfG