Wenn es amtlich sein soll tausch die Automaten aus ![]()
Im Lastcore müssens bei 16A Last / Kanal 2,5qmm sein
(natürlich noch abhängig von Temperatur Verlegeart etc.)
Bei 25A Last wären es dann wohl 4qmm - da würde teuer! :mrgreen:
Wenn es amtlich sein soll tausch die Automaten aus ![]()
Im Lastcore müssens bei 16A Last / Kanal 2,5qmm sein
(natürlich noch abhängig von Temperatur Verlegeart etc.)
Bei 25A Last wären es dann wohl 4qmm - da würde teuer! :mrgreen:
Zitat von "FG-com"
Also, hab gerade gesehen, dass im neuerstandenen Dimmer 25 A Automaten die Ausgänge absichern. Unsere Lastkabel sind 1,5 mm^2, also muss ich zwingend da noch einige 10 A Automaten dazwischenhängen, oder? Oder halt die Automaten im Dimmer austauschen (lassen).Ich hab da ganz schlechtes Gefühl dabei: Entweder richtig oder gar net!
Ich frage mich was der Chinese für Zeugs baut. Die Triacs in den Kisten sind doch sicher 25A-Typen? Preisfrage: Was ist schneller, C25 Automat oder Triac :roll:
Was denken die Menschen, die das Zeug importieren und hier auf den Markt bringen? Nichts?
Haben die Dimmer 16er Hartings als Ausgänge? Wenn ja: Zurückschicken und anderes Material kaufen, das Gerät ist so nicht zulässig.
Armin
Ist ein Liteputer DX-626, China ja...
Ich kauf das Zeugs leider nicht ein, sondern schau als Mitarbeiter halt, dass ich da was möglichst sinnvolles draus bauen kann...
Der Dimmer hat Klemmen als Ausgänge und als max. Leistung pro Kanal 4600 W angegeben, das wären 20 A. Die 25 A Automaten sind komplett schwachsinnig, da wohl auch jemand der Liteputer kauft kaum 4 mm^2 in seinen Lastcores hat. Das ist dann eher die Liga der > 3 kW MA-Dimmer oder so...
Bernd
schau nach bei http://www.camtec-online.de
der baut speziell für deine Anwendungen