Querschnitt; Norm; Hersteller

  • Matthias
  • 28. August 2004 um 18:14
  • Matthias
    Verifiziert
    Beiträge
    767
    • 28. August 2004 um 18:14
    • #1

    Hallo zusammen ich habe ein paar Fragen:

    1. Normalerweise sind für 63A ja 16qcm vorgeschrieben, wie sieht das jetzt in Verteilern aus? Da (l<1m; H07V-K) reichen doch meines Wissens 10 qcm wegen einzelader. Stimmt das?

    2. Ich habe gehört das die Farben mittlerweile bei den Außenleitern eines Drehstroms (neue Norm) festgelegt sind? Stimmt das und wenn ja was ist L1,L2,L3?

    3. Kennt jemand die Firma ASS? Taugen deren Produkte was oder sollte ich doch lieber zu ABB greifen?

    4. Gibt es die Firma BBC noch?

    edit:

    5. Es gibt ja im Verteiler für die Außenleiter braun und schwarz wann muss ich was nehmen? Für den Zugang schwarz und für den Abgang braun, aber wo muss ich dann was nehmen? Stimmt diese Information?

    Danke schonmal für die Antworten,

    Gruß Matthias

    P.S: Bitte bei Frage 1 und 2 nur antworten wenn man es definitiv weis, da sonst die Prüfung fehlschlägt und ich das nachbessern muss...(und sowas kostet immer...)

    Einmal editiert, zuletzt von Matthias (28. August 2004 um 20:05)

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 28. August 2004 um 19:01
    • #2
    Zitat von &quot;Matthias&quot;

    4. Gibt es die Firma BBC noch?

    Aus Brown Boveri Corporation wurde inzwischen Asea Brown Boveri, also ABB.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • k.ingo
    Profi
    Beiträge
    30
    • 28. August 2004 um 20:14
    • #3

    Zu 1. laut DIN VDE0298-4(liegt mir vor):
    Bei Aderleitungen wie H07V-K, Verlegung im Elektroinstallationsrohr, bei 3 belasteten Adern:
    10qmm=>57A
    16qmm=>68A
    Gleiches bei Verlegung frei in Luft (Def. Abstand der einzelnen Adern voneinander und Wand, mind. der Durchmesser der Adern):
    10qmm=>73A
    16qmm=>98A

    Zu 2. laut DIN VDE 0293-308 (01.2003):
    grün/gelb, blau, braun, schwarz, grau (im Uhrzeigersinn gesehen)
    Alte Norm noch bis 01.04.2006 gültig.

    Zu 3. ASS kenne ich nicht, empfehle aber Markenprodukte (ABB, AEG, Siemens oder Hager)

    Mit freundlichen Grüßen
    Ingo Kober
    Dipl.-Ing.(FH)

    Kober-Elektrotechnik
    Fürstenrieder Str. 268A
    81377 München
    089/710 49 440
    089/710 49 441
    info@kober-elektrotechnik.de
    http://www.kober-elektrotechnik.de

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 29. August 2004 um 13:12
    • #4

    Hallo, vielen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.
    Ich weiss leider nicht wie man einen Link einfügt, aber hier ist einer mit kleiner Hilfestellung.
    http://km0733.keymachine.de/stotzkontakt/i…nleitungen.html
    Desweiteren greift im Zweifelsfall niemals!!! zu dem kleineren Querschnitt, da die Belastung des Leiters durch HF-Anteile sowie Oberwellenanteile nicht genau vorhergesagt werden kann. Es ist also immer erstrebenswert eine nicht nur eine ausreichend grosse Querschnittsfläche sondern auch eine möglichst grosse Oberfläche zu erreichen ( Skineffekt ) :!:
    Grüsse
    Holger Klintworth

  • Matthias
    Verifiziert
    Beiträge
    767
    • 29. August 2004 um 14:51
    • #5

    Danke euch allen. Werde dann wohl doch lieber 16 qcm nehmen, habe zwar nochmal nachgeschaut wegen den Abständen aber es wäre eine recht enge sache so und wie HKL schon sage am falschen ende nicht sparen...

    Gruß Matthias

    P.S: Frage nur weil ich halt noch blau und braun in 10 qcm daheim habe...
    Weiß jetzt eigentlich jemand ob ich für die Verdrahtung von Gabelschiene zu Gabelschiene braun oder schwarz nehmen muss/kann? Oder ist das egal? Habe nämlich schon beides gesehn.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™