Absicherung von Gummischlauchleitung H07RN-F?? Wie hoch?

  • stempsy
  • 30. Dezember 2005 um 22:02
  • stempsy
    Beiträge
    35
    • 30. Dezember 2005 um 22:02
    • #1

    Hallo!!!

    Bei Leitungen für "feste Verlegungsarten" z.B. in Kabelkanälen gibt es ja Tabellen!
    Für flexible Leitungen finde ich keine !
    Mich würde interessieren wie hoch ich "schwere Gummischlauchleitungen" vom Typ H07RN-F absichern darf!
    Insbesondere die gängigen Querschnitte von
    1,5mm²/ 2,5mm²/ 4mm²/ 6mm² / 10mm²/ 16mm²/ 25mm²/ 35mm²/...
    Den max. zulässigen Spannungsfall von ??? Prozent? 2 oder 3?

    DANKE schon mal!

    mfg

    stefan

    p.s.:
    Und wo finde ich diese Vorschriften??

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.281
    Beiträge
    3.535
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 30. Dezember 2005 um 23:02
    • #2

    Für die lose Verlegung von Kabeln wird im Regelfall "Verlegeart C" verwendet.
    Die entsprechenden Tabellen finden sich in der

    [- DIN VDE 0100 Teil 430 Bbl.1 - 1991-11 für Umgebungstemperaturen von 25°C]

    - DIN VDE 0298-4 (mein letzter Stand: 1998-11) für Umgebungstemperaturen von 30°C, in dieser Norm sind auch die Umrechnungsfaktoren für andere Umgebungstemperaturen sowie Häufung von Leitern enthalten.

    Als immer wieder heiß gehandelter Tip gelten die Bücher aus dem Europa-Verlag, die auch an vielen Berufsschulen als Ausbildungunterlagen verwendet werden,
    z.B. das Tabellenbuch Elektrotechnik, ISBN 3-8085-3029-4.
    Kostet so ca. 30 Euro, und steht eine ganze Mange drin.
    Einfach mal einen Buchladen Deiner Wahl überfallen und stöbern, da gibt es eine ganze Menge gut verständlicher Literatur zum Thema in dieser Reihe.

    Die Sache mit den drei Prozent überlasse ich mal den Kollegen Buzz/Apostoli/Markus Verza, die wissen sicher neben der Zahl auch noch, ob die ab Übergabepunkt vom EVU oder ab Wandsteckdose eingehalten werden sollen, wobei ich ersteres befürchte...

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.deNächster Messeauftritt: 6.-8.10.26 in Hamburg: https://leatcon
    PA-Forums-Treffen: täglich 13:00 bei mir am Stand A2/F06

  • korschi
    Beiträge
    229
    • 30. Dezember 2005 um 23:38
    • #3

    Hallo!

    Der Spannungsfall gilt ab Übergabepunkt EVU bis zur Steckdose, bzw. dem daran angeschlossenen Gerät. Diese 3% sind nicht zwingend festgeschrieben, werden aber in allen 0518 Elektrolehrgängen und Berufsschulen gelehrt.

    Tatsache ist, das bei Geräten mit hohen Einschaltströmen, z.B. Motoren auch ein höherer Spannungsfall möglich / gestattet ist.

    Auch kann Anlagentechnisch schon bei einem Spannungsfall von 1% Schluss sein.

    Der Spannungsfall ist ohnehin eine Sache für sich.

    Als Bezugspunkt gilt die Nennspannung des Netzes, also z.B. 230V.
    Wenn aber die VA-Stätte einen eigenen Trafo hat und es ballern z.B. 245V in die Anlage, dann kann ich auf meiner letzen Steckdose nur noch 223V messen, bin damit noch knapp im 3% Limit (zu 230V) tatsächlich habe ich aber einen Spannungsfall von 9%.

    Andererseits kann es sein, das ich an der mir zugewiesenen 125A Steckdose nur 219V messe und von dort noch 30m Kabel bis zur Dimmercity verlegen muss. Die weiterführenden Multicore mal ganz weggelassen... Und dann?

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.281
    Beiträge
    3.535
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 31. Dezember 2005 um 00:47
    • #4

    Und dann...

    ... passiert gar nix. Erst so ab ca. 210V steigen die ersten Geräte im Siderack sporadisch aus... und der Tonkollege platzt fast vor Wut :-))

    Spaß beiseite, Danke für die Infos, wie das mit den Prozenten hin und her auch noch geht!

    Ich kannte nur die erwähnten 0815-Daumengrößen, um die sich aber erfahrungsgemäß eh keiner was schert (bzw. nicht scheren kann, schließlich sind wir ja nicht auf Beschaller/Beleuchterfreizeit, sondern müssen irgendwie von dem Job leben...)

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.deNächster Messeauftritt: 6.-8.10.26 in Hamburg: https://leatcon
    PA-Forums-Treffen: täglich 13:00 bei mir am Stand A2/F06

  • karabennemsi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    194
    • 31. Dezember 2005 um 09:52
    • #5

    Laut DIN VDE 0100 Teil 520 ist bei einem Spannungsfall von 4% der einwandfreie Betrieb einer Anlage immer gewährleistet (sagt die VDE, eigene Erfahrungen gibt es dann halt auch noch :evil: )

    Für dein H07RN-F gilt bei Umgebungstemperatur 30° und höchzulässige Betriebstemperatur 60°, 2 oder 3 stromführende Leiter und Verlegeart einzeln auf Putz folgende Werte:
    0,75mm² 12A
    1,00mm² 15A
    1,50mm² 18A
    2,50mm² 26A
    4,00mm² 34A
    6,00mm² 44A
    10mm² 61A
    16mm² 82A
    25mm² 108A
    35mm² 135A
    50mm² 168A
    70mm² 207A
    95mm² 250A

    Sehr wichtig ist nun natürlich die Kabellänge (und damit der Spannungsfall)! Diverse Berechnungen hierzu sollten im Forum zu finden sein!
    Dann gibt es noch diverse Umrechnungsfaktoren (z.B. Leitungen mit erhöhter Wärmebeständigkeit, für andere Umgebungstemperaturen, bei Häufung von Leitungen etc.)

    Die Empfehlung des Tabellenbuchs (aus dem ich grade auch die Werte habe) ist auf jeden Fall gut!

    Mfg

    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!

  • Swemers
    Profi
    Beiträge
    231
    • 31. Dezember 2005 um 13:18
    • #6

    Hi,

    Zitat

    Für dein H07RN-F gilt bei Umgebungstemperatur 30° und höchzulässige Betriebstemperatur 60°, 2 oder 3 stromführende Leiter und Verlegeart einzeln auf Putz folgende Werte:


    diese Werte kommen aus Tabelle 11 der DIN VDE 0298-4, meiner auffassung sollte aber Tabelle 13 gelten, welche sich ein wenig unterscheiden. Zwar ist dies in den Meisten fällen uninteressant, aber einen feinen unterschied gibt es. Und zwar ist danach für 4mm² die maximale belastung 30A, sodass für 32 A min. 6mm² genutz werden muss.

    Hier die Werte für 5 Adrige H07RNF Umgebungstemp. 30°:
    1,50mm² 16,5A
    2,50mm² 23A
    4,00mm² 30A
    6,00mm² 38A
    10mm² 54A
    16mm² 71A
    25mm² 94A

    Zum Spannungsfall sollte noch erwähnt werden das wenn man von 3 oder 4% erzählt (3% ab Zähleinrichtung, 4% ab HAK) dieses der max. mögliche Spannungsfall ist, und nich ein gemessener. Dafür müssen alle Leitungen mit ihrem Nennstrom (vorsicherung) berechnet werden, und nicht nur die 50m Kabeltrommel mit gerade so 4 % berechnen, und die zehn Verteilungen mit x-hundert metern Kabel ignorieren ;)

    mfg
    Swemers

  • stempsy
    Beiträge
    35
    • 31. Dezember 2005 um 17:26
    • #7

    Hallo!!!

    DANKE!

    Diese Tabellenbücher sind mir ja nicht unbekannt!
    Mir gehts hald vorallen Dingen um die Anschlussleitungen von Baustromverteilern!
    Also sprich

    -Zuleitung von Straßenverteiler in den Zählerschrank
    -Kabel von Zählerschrank zum Steckdosenschrank

    Die Kabel liegen ja meist direkt auf´m Boden (Erde) oder sind über die
    Straße gespannt!
    Je nach den gegebenen Örtlichkeiten!

    Dass mit den Häufungen ist mir klar-fällt hier ab weg!
    Umgebunstemperatur! Selbst im Sommer sollte das keine Rolle spielen,oder??
    Wieso steht das mit der losen Verlegeart nirgends dabei??
    Zumindest bei mir nicht in den Büchern!!!

    DANKE

    mfg

    stefan

    EDIT:

    Naja-mich interessieren nicht die auf´s AMPERE genauen Werte!
    Schließlich gibts ja die Sicherungen auch nicht in 1-Ampere Schritten!

  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 9. Januar 2006 um 23:40
    • #8
    Zitat von "Swemers"


    Zum Spannungsfall sollte noch erwähnt werden das wenn man von 3 oder 4% erzählt (3% ab Zähleinrichtung, 4% ab HAK) dieses der max. mögliche Spannungsfall ist, und nich ein gemessener. Dafür müssen alle Leitungen mit ihrem Nennstrom (vorsicherung) berechnet werden, und nicht nur die 50m Kabeltrommel mit gerade so 4 % berechnen, und die zehn Verteilungen mit x-hundert metern Kabel ignorieren ;)


    Der Spannungsabfall auf 50m Schuko 1,5mm^2 (also einer Kabeltrommel) ist bei 16A deutlich über 3%. Ist also eine Kabeltrommel 50m / 1,5mm^2 grundsätzlich nicht zugelassen??

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • Donot1986
    Beiträge
    190
    • 10. Januar 2006 um 17:30
    • #9

    ja aber wer sagt denn dann die Kabletrommel auch wirklich mit 16A abgesichert werden darf, habe z.B. schon auf Trommel gelesen max. Belastung 3300 Watt(genauen Wert weiß ich nicht mehr aber weniger als 3600).
    Ich finde die 3% allerdings auch utopisch ich glaube kaum, dass jemand am Ende seines Lastmulticores 3% oder weniger Spannungfall hat.
    Diese 3% werden bestimmt schon an machen Kraftstromdosen ohne zusätzliche Verlängerung erreicht.

    gruß

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Januar 2006 um 17:50
    • #10

    so, wenn ich mir das so angucke, hab ich auch mal ne Frage:

    Ich habe beispielsweise H07RN mit 5G10, 10m als Zuleitung für nen Verteiler bei 20° Umgebungstemp. einzeln auf Betonboden

    macht bei 10qmm Querschnitt 61A (s. Tab. oben)*1,12 (Temp.faktor) = 68,32A, also wäre das so mit 10qmm zulässig?

    Ist dies so richtig?

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™