Zitat von "stepu"Alles anzeigennochmal zum Thema "jede Verteilung braucht einen RCD": Genügt es wirklich nicht, wenn ein Stromkreis (z.B. der Tonstrom) einen eigenen RCD hat, Licht usw. auch?
Ich gehe von einer zentralen Verteilung für Ton, Licht, Video aus. Wenn ich nun an diese zentrale
Ton-Verteilung z.B. zwei Ampracks mit je CEE16A anschliesse, benötigen dann beide Racks nen eigenen FI?
Es gibt ja (häufig verwendete) 19" Rackverteilungen CEE auf Schuko, je mit C16A abgesichert
(z.B. HK PS32, gibt es auch von Hama, sogar viele Lautsprecherhersteller haben die in das eigene
Sortiment aufgenommen
http://www.thomann.de/hama_stv32_pas_prodinfo.html
oder
http://www.thomann.de/hk_audio_ps32_prodinfo.html).
Diese Verteilungen sind doch vorschriftsmässig, oder irre ich?
Zusammengefasst, auch wenn seit über 2 Jahren hier darüber diskutiert wird:
Jede Steckdose kleinergleich 32 A CEE (16 A CEE, Schuko, etc.) muss mit einem 30mA RCD (FI) abgesichert sein.
Bei 63A,125A... genügt ein 300mA RCD.
Daraus folgt:
Ein Verteiler von 32A CEE auf 16A CEE und/oder Schuko muss keinen RCD enthalten, da ja die 32A CEE Dose als Lieferant mit 30mA RCD abgesichert sein muss.
--> hierbei ist zu beachten, die 32A CEE Dose in der Bühnenecke auch auf Funktion des RCD zu überprüfen! (oder sicherheitshalber gleich einen 32A Verteiler mit RCD zu verwenden)
Ein Verteiler mit Input grösser 32A CEE und Output kleinergleich 32A CEE muss einen 30mA RCD enthalten! Ob dies nun einer für alles ist, oder die einzelnen Abgänge jeweils mit RCDs ausgerüstet sind, bleibt dem Hersteller/Anwender überlassen.