1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom

Rackblenden als Berührungsschutz ausreichend?

  • databass.ch
  • 2. April 2006 um 23:49
  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 2. April 2006 um 23:49
    • #1

    Angenommen, man hat ein 19" Case mit hinten und vorne Rackschienen, das auf beiden Seiten mit Rackblenden zugemacht wurde. Darf man dann PowerCon und änliches ohne zusätzliche Abdeckung in eine solche Blende montieren?

  • raumklang
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    403
    • 3. April 2006 um 11:06
    • #2
    Zitat von "databass.ch"

    Angenommen, man hat ein 19" Case mit hinten und vorne Rackschienen, das auf beiden Seiten mit Rackblenden zugemacht wurde. Darf man dann PowerCon und änliches ohne zusätzliche Abdeckung in eine solche Blende montieren?

    Wenn die Blenden _alle_ (einzeln) mit dem PE verbunden werden (d.h. blank machen, Flachstecker mit Kupfernieten anbringen) könnte das u.U. zulässig sein. Allerdings würde ich mir dann auch Gedanken darüber machen, wie die restliche Case-Hardware, die evtl. mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen könnten, zu erden sind.

    Prinzipiell würde ich, ganz abgesehen davon ob zulässig oder nicht, immer dazu tendieren, Powercons etc. in geschlossenen Gehäusen unterzubringen.

    Flache 19" Gehäuse gibts für wenig Geld hinterhergeschmissen, so dass zumindest der Preis keine Experimente zulässt, wenn es darum geht, Menschen vor Stromunfällen zu bewahren.

  • databass.ch
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.197
    • 3. April 2006 um 11:28
    • #3
    Zitat von "RaumKlang"

    Flache 19" Gehäuse gibts für wenig Geld hinterhergeschmissen

    Wenn du mir einen Tip geben kannst, wo sie mit sowas um sich schmeissen, renn ich schnell hin, und fang eins auf :wink:

  • raumklang
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    403
    • 3. April 2006 um 11:39
    • #4
    Zitat von "databass.ch"

    Wenn du mir einen Tip geben kannst, wo sie mit sowas um sich schmeissen, renn ich schnell hin, und fang eins auf :wink:

    Also bei unserem Zulieferer für Casebaumaterial gibt es relativ günstige 19" Leergehäuse mit einer Tiefe von 220mm, die man hervorragend für kleine Rackstromverteiler benutzen kann. Kosten IIRC irgendwas um 25,- EUR.
    Ansonsten: Sommer Sysboxx.

  • uifei
    Profi
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    787
    • 3. April 2006 um 12:25
    • #5

    Flachstecker drauf, passenden Schrumpfschlauch drüber und gut ist es!

    Der Seperator ( blaues Aufsteckteil, welches P,N und E aufteilt! ) sollte natürlich nicht entfernt werden, wie ich dass mittlerweile häufiger schon gesehen habe, damit der Powercon auch in ein Rundrohr mit 45mm und Wandstärke 3mm passt, gell!!

    tztztz, also da sollte echt der Blitz mal einschlagen!

    __________________________________________________________________

    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör

    http://www.uifei.de

    BoXo Gehäuse

    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 3. April 2006 um 13:59
    • #6

    Was ist mir Zugentlastung? Was ist mit dem Berührungsschutz, Erdung der Blende?
    Mit "Schrumpfschlauch und gut" fällst du unter Garantie durch jede bgv Prüfung. Und das zu recht!

    Gruß
    Thomas

  • Audiowerk
    Verifiziert
    Beiträge
    2.757
    • 3. April 2006 um 15:14
    • #7
    Zitat von "Schrecki7289"

    Was ist mir Zugentlastung? Was ist mit dem Berührungsschutz, Erdung der Blende?
    Mit "Schrumpfschlauch und gut" fällst du unter Garantie durch jede bgv Prüfung. Und das zu recht!

    Theorie und Realität...

    Zugentlastung über Kabelbinder, Schrumpfschlauch mit Heißkleber darin und dann zuschrumpfen - da friert eher die Hölle ein, als dass es ein technisches Problem gibt. Man kann sich auch ein Brikett an den Schlips binden... :roll:

  • sofam
    Beiträge
    17
    • 3. April 2006 um 15:24
    • #8

    Hätte vllt. jemand Bilder, wie es Korrekt aussehen soll?
    Merci euch

  • uifei
    Profi
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    787
    • 3. April 2006 um 15:34
    • #9

    Bild

    schau doch mal auf meine Webseite und da unter
    Alubars oder Bauanleitung

    Hab da ein Bild mit einer grauen Powerconbuchse!

    1. Flachstecker an Kabel crimpen
    2. Schrumpfschlauch drüber
    3. stecken und fertig

    normale Verwendung: 2,5mm² Flachsteckerkennfarbe: blau!

    So wird es gemacht und alles andere ist murks!
    Der Hersteller will das so und gibt auch nur so eine Garantie!

    schrecki: Was ist der Unterschied zwischen BGV und VDE und Hersteller?

    So, und nun überleg Dir mal was Du oben gepostet hast!

    __________________________________________________________________

    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör

    http://www.uifei.de

    BoXo Gehäuse

    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 3. April 2006 um 15:42
    • #10

    Es geht nicht um die Buchse, sondern die Einbauart!

    Wenn ich die Buchse in einn geschlossenes Gerät stecke - kein Problem. Muss man halt eben die Vorschriften der einzelnen Schutzklassen kennen.
    So wie in deiner Alubar - da kommt ja keiner hinten ran, also das Alu erden und hinten den Powercon isolieren.
    Ein Rack ist aber ein System, was dazu gedacht ist, geöffnet zu werden, also Geräte rein und raus zu schrauben, ähnlich wie beim Modulareinschub.
    Also muss das Kabel an der Buchse zugentlastet werden, Die Buchse von hinten gegen Berührung geschützt werden, und die Blende, wo der Powercon draufsitzt geerdet werden, das gilt auch für alle anderen blenden, Rackschienen und eigentlich sogar für jede einzelne Niete. Aber so genau wollen wirs nicht nehmen.

    Gruß
    Thomas

  • dani cee
    Beiträge
    87
    • 3. April 2006 um 16:21
    • #11

    ich glaube da ist noch die Brandgefahr zu klären die vom Holz oder Plastik das Rackes Ausgeht

    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  2. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  3. Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  4. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  5. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  6. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  7. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  8. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  9. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  10. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™