Aus der Verleihliste von Licht & Ton:
"Die Nennleistung jedes Generators muß beim Anschluß induktiver Lasten(HMI-Lampen, Motoren) um den Faktor 0,8 vermindert werden (z.B. 110 kVA x o,8=88kw Anschlußwert bei HMI). Bei ohmschen Verbrauchern (z.B. Halogenlicht) vermindert sich dieser Wert nochmals um den Faktor 0,8 (z.B. 88kw x 0,8= 70kw Anschlußwert Glühlicht)."
Macht das irgendeinen Sinn? Ich dachte ohmsche Verbraucher hätten einen cos phi von 1.
Haben Generatoren von sich aus, unhabhängig der angeschlossenen Verbraucher, eine Blindleistung???
Nächste Frage: Gibt es Generatoren die nicht geerdet werden müssen?(Außer im IT Netz natürlich). Da gibts anscheinend keine klare Antwort.
Viele Grüße
Salvador
Generator Anschlußwerte
-
-
Zitat
Haben Generatoren von sich aus, unhabhängig der angeschlossenen Verbraucher, eine Blindleistung???
Ja -
So genau wollte ich es gar nicht wissen.
Gruß Salvador -
Naja, nach mehr hast du ja nicht gefragt

Blindleistung gibts dann, wenn Strom und Spannung nicht in Phase sind und das passiert, wenn Induktivitäten oder Kapazitäten im Stromkreis liegen. Und ein Generator hat halt auch ne Induktivität.
Wenn der (Synchron-)Generator am Netz hängt (Netz wird als starr in Frequenz und Spannung angenommen) ist sein Auftreten allerdings auch von der Polradspannung abhängig, damit kann man ihn z.B. auch kapazitiv bekommen. (Stichwort übererregt/untererregt)
Aber da kenn ich mich jetzt auch nicht so im Detail aus, is ja Kraftwerkstechnik und nicht digital...
Aber hier kannste z.B. mal gucken:
http://home.vrweb.de/~hsteinhart/Antriebe_1/Folien_SM.pdf -
Ich hab meine Fragen falsch gestellt. Generatoren in Kraftwerken sind mir egal (da kommt der Strom aus der Steckdose und ist gelb). Wir arbeiten mit dem Super silent Generator 110kVA, 400V/50Hz und für den Hausgebrauch mit dem Honda 5,5kVA.
1) Wieviel Leistung kannn ich entnehmen? Ich weiß 110kVA. Aber warum?
2) Bei HMI Lampen ist die Blindleistung der Lampe schon eingerechnet. Muß ich trotzdem eine Blindleistung des Generators dazu rechnen? (Im Gegensatz zum Hausanschluß.)
3) Wenn ich nur ohmsche Lasten dranhänge, gibt es trotzdem eien Abzug für die Blindleistung des Generators?
4) Müssen die beiden Generatoren geerdet werden?
Danke und Grüße
Salvador -
Hallo!
Die 88kW kannst Du mit ohmscher Last abnehmen, Du mußt aber bei Vollast dann eine Spannungs- und Frequenztoleranz von +/- 5% erwarten. Von daher ist eine Auslastung des Aggis mit nur ca. 80% vorzuziehen. Man hat einfach eine stabilere Versorgung ohne zu große Spannungs- und Frequenzeinbrüche.
Das Verhalten von Stromerzeugern ist etwas anders als bei Strom aus der Wand, wo ein Kraftwerk hinten dran hängt und kurzzeitiger erhöhter Strombedarf die Spannung wenig und die Frequenz gar nicht beeinflusst.
Leider gibst Du nicht an um welches Aggregat es sich handelt (Motor, Generator, Reglertyp).
Grundsätzlich könnte man volkstümlich sagen ("normal" ausgelegtes Aggi vorausgesetzt): ohmsche Last wird von der Antriebsleistung (Dieselmotor) begrenzt, induktive Last vom Generator.
Zum Verhalten bei kapazitiven Lasten gibt es häufig kaum Erkenntnisse, da dieser Lastfall selten verlangt wird.Das Problem der induktiven Last liegt in den Anlaufströmen von großen (im Verhältnis zur Aggi-Leistung) Elektromotoren, die das Aggi kurzzeitig extrem belasten. Viele kleine Induktiv-Verbraucher, die nicht alle gleichzeitig einschalten, sind im allgemeinen kein Problem.
Im IT-Netz muß nicht geerdet werden. Isolationsüberwachung mit Abschaltung ist die sinnvollste Schutzmaßnahme bei Aggi und IT-Netz.
Bei Einsatz eines FI muß die Netzform angepaßt und es muß geerdet werden.