    • #41
    Zitat von "SVT"


    Das stimmt nicht. VDE 0470 beschreibt ja nur, was IPXX bedeutet, welcher wo verwendet werden soll aber nicht. VDE 0100-711 bzw. VDE 0100-714 sagt sinngemäß: Es reicht IP 33, wenn die Leuchten aus dem Hanbereich 'raus sind sogar IP 23. Und schon sind die guten alten Kannen erlaubt, wegen der Hitzeentwicklung müssen die ja sowieso da 'raus

    (irgendwie klappt das mir dem Zitieren nicht... - obs an meinem Mac liegt?)


    Hmm - haben wir da die gleiche Vorschrift vor Augen?

    Europaverlag Elektrotechnik Praxis, 8. Auflage, Seite 177, DIN VDE 0470...

    IPx3 = Sprühwasser >>> "Geschütze Aufstellung im freien ohne Witterungseinflüsse"

    IPx4 = Spritzwasser >>> "Aufstellung im Freien bei geringen Witterungseinflüssen oder dauernd feuchter Umgebung"

    IPx5 = Strahlwasser >>> "Ungeschützte Aufstellung im Freien oder Klima mit mehr als 80% Luftfeuchtigkeit"

    ... und sie standen doch ungeschützt im Freien???

    Ich find immer eine Vorschrift um Deine Veranstaltung abzuschalten!

    4 Mal editiert, zuletzt von zappa-un-der-kleine-tiger (29. November 2006 um 19:07)

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 28. November 2006 um 22:26
    • #42
    Zitat von "Zappa-un-der-kleine-Tiger"

    Europaverlag Elektrotechnik Praxis, 8. Auflage, Seite 177, DIN VDE 0470...

    Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: VDE 0470 ist veraltet und durch DIN EN 50102 und DIN EN 60529 ersetzt.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • blubbkompensator
    Beiträge
    176
    • 29. November 2006 um 00:06
    • #43

    so die versprochenen bilder der Fotoprofis, wie die VA dann durchgeführt wurde, imho mit dann wo die genehmigung um kurz voir VA beginn da war ohne Bauchschmerzen da Profi Firmen

    meine Lichtbaustelle VDE oder EN sowieso hin oder her konnte ich als sicher einstufen (um obiges Thema evtl. abzuschliessen)

    http://www.hr-foto.de/party/2006.11.…Leopoldstrasse/

    und

    http://www.flickr.com/photos/6953146…57594396090463/

    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de

  • zappa-un-der-kleine-tiger
    Beiträge
    17
    • 1. Dezember 2006 um 18:41
    • #44
    Zitat von "ADMIN"

    Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: VDE 0470 ist veraltet und durch DIN EN 50102 und DIN EN 60529 ersetzt.


    Hi Admin, ja liegen wir jetzt beide genau so richtig wie falsch. Beim Zitieren von Normen ist gemäß DIN 820-11 in diesem Fall wie folgt vorzugehen:

    Kopfleiste: EN 50102
    Klassifikation: VDE 0470
    Zusätzliche Angabe: z.B. IEC oder HD

    Also im ersten Fall:

    DIN EN 50102 (VDE 0470):1997-09...

    ... der kleine Tiger und ich geben ja zu: es ist jetzt schon ein wenig Wortklauberei, aber irgendwie ist dann doch mein Weltbild etwas durcheinander geraten, das in selbst in den aktuellen Büchern des VDE-Verlages alles falsch sein sollte. Aber Hand aufs Herz: Ich hab bis eben auch nicht gewußt, wie welche VDE (da gibt es auch noch Unterschiede) DIN EN (VDE) genauestens zitiert werden.

    Ich find immer eine Vorschrift um Deine Veranstaltung abzuschalten!

  • Schalldruck
    Profi
    Beiträge
    441
    Marktplatz Einträge
    1
    • 4. Dezember 2006 um 10:06
    • #45

    Beeindruckende Projektionen.
    Verraetst Du was ueber Leuchtmittel und Optiken oder ist das "classified"? :)

    Vielel Gruesse,
    Oliver

    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 13. Oktober 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™