    Die Überschrift verrät ja schon alles.

    Ich habe folgendes angenommenes Problem:

    Ich habe bei 2 Dimmer (12x 2,2kW) alle 3 phasen in etwa gleich belastet. Auf dem dritten Dimmer (12x 2,2kW) sind jedoch nur die ersten 5 Kanäle mit jeweils einem Profiler 575W belastet (Phase 1 2300W, Phase2 575W, Phase 3 0W)

    Ich habe also bei meinem Lichtpult insgesamt 29 fortlaufende Kanäle anliegen. Kann ich mittels eines Hotpatchings jetzt bei Dimmer 3 die Scheinwerfer so patchen das die Phasen in etwa gleich belastet sind ohne das ich bei dem Dimmer oder dem Pult DMX-Adressen ändern muss?

  • LightFaden
    Profi
    Beiträge
    626
    • 12. April 2007 um 20:13
    • #2

    Nein. Das Hotpatch ordnen nur die einzelnen Kanäle der eingehenden Lastkabel den physischen Dimmerkanälen zu.
    Eine gleichmäßige Lastverteilung bekommst Du nur ohne Lücken auf dem Pult hin, wenn Du
    1. per Hotpatch die 5 Kanäle (halbwegs) gleichmäßig auf physische Dimmerkanäle, die den 3 verschiedenen Phasen zugeordnet sind, verteilst und
    2. diese "gestaffelte" Verteilung entweder durch Einzeladressierung der Kanäle am Dimmer (bieten nicht alle Dimmer, aber z.B. MA) oder im Softpatch des Pults wieder rückgängig machst.
    Nur dann sind Deine Scheinwerferkanäle gleichmäßig auf die Lasten verteilt und gleichzeitig fließend den Pultkanälen 1-29 zugeordnet.

    Liebe Grüße
    Mathias Burger

  • matzepa
    Beiträge
    872
    • 12. April 2007 um 20:15
    • #3

    die Frage ist hier eher, was sinnvoller ist.
    Beim Hotpatch ist es ja so, dass idR auf einer Art "Tisch" jeder Dimmerkanal ankommt. Jeder Hartingkanal hat auch ein "Loch" auf diesem Feld. So kann recht einfach mit kurzen Verbindungsleitungen eine Art Netzwerk mit beliebigen Dimmerkanälen auf beliebige Hartings aufgebaut werden. (Die Billiglösung davon sind Adapter von Schuko -> Harting und zurück)

    Problem an Hotpatches sind:
    -evtl. Potentialausgleich über den Hotpatch (wenn versch. Stromquellen dort zusammenlaufen)
    -in der "Multicorenorm" steht was von einem RCD, der dieses allpolig abschaltet - durch kreuzweises patchen wird das oft nicht gewährleistet
    -Totales Leitungswirrwar auf den Dimmern
    -teuer

    Ich würde da eher beim Aufstecken der Scheinwerfer einfach andere Kanäle benutzen, sodass du am Lichtpult nur eben die DMX Reihenfolge änderst

    EDIT: Mist, zu langsam ..

  • smoove
    Beiträge
    21
    • 12. April 2007 um 20:20
    • #4
    Zitat von "LightFaden"

    Nein. Das Hotpatch ordnen nur die einzelnen Kanäle der eingehenden Lastkabel den physischen Dimmerkanälen zu.
    Eine gleichmäßige Lastverteilung bekommst Du nur ohne Lücken auf dem Pult hin, wenn Du
    1. per Hotpatch die 5 Kanäle (halbwegs) gleichmäßig auf physische Dimmerkanäle, die den 3 verschiedenen Phasen zugeordnet sind, verteilst und
    2. diese "gestaffelte" Verteilung entweder durch Einzeladressierung der Kanäle am Dimmer (bieten nicht alle Dimmer, aber z.B. MA) oder im Softpatch des Pults wieder rückgängig machst.
    Nur dann sind Deine Scheinwerferkanäle gleichmäßig auf die Lasten verteilt und gleichzeitig fließend den Pultkanälen 1-29 zugeordnet.

    heisst also in diesem fall würde ich mir eine 2te 6kanal plugbox sparen und würde die fünf profilscheinwerfer dann am hotpatching auf die anderen kanäle umstecken, oder?

    edit:

    gibt es einen erfahrungsgemäßen wert in weit die phasen prozentual gleich belastet sein sollten?

  • LightFaden
    Profi
    Beiträge
    626
    • 12. April 2007 um 20:31
    • #5

    Richtig. Wenn bei Deinem Dimmer Kanal 1-4, 5-8 und 9-12 jeweils auf eine Phase liegen, würdest Du per Hotpatch die Geräte auf 1, 2, 5, 6 und 9 legen, für die "lückenlose" Ansteuerung am Pult diese Kanäle per Softpatch am Dimmer oder im Pult wieder den Pultkanälen 1-5 (bzw. 25-29) zuordnen.

    Liebe Grüße
    Mathias Burger

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™