Überhöhte Spannungen auf Drehstromnetz LÖSUNG!

  • Eliminator
  • 30. Mai 2007 um 20:49
  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 30. Mai 2007 um 20:49
    • #1

    Hallo,

    als ich gestern wegen einer Fehlersuche die drei Phasenspannungen gemessen habe, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Die betrugen tatsächlich 243, 250 und 235 Volt (gegen N gemessen).

    Erdung ist in Ordnung, Meßgerät auch (AMPROBE GSC).

    Hab den GSC mal die Nacht drangelassen und werde morgen die Analysedatei an unser EVU (SÜWAG) schicken. Mal sehen, was die dazu sagen.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

    Einmal editiert, zuletzt von Eliminator (2. Juni 2007 um 02:16)

  • kiki
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    670
    • 30. Mai 2007 um 21:00
    • #2

    bis zu unbelasteten 250 V darf die spannung doch betragen.

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 30. Mai 2007 um 21:20
    • #3

    ja, unbelastet. Aber auch unter Belastung ändert sich da nix.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 31. Mai 2007 um 05:20
    • #4

    EN 50160

    95% aller 10min Werte einer Woche ( 1008 Werte ) müssen zwischen 207V und 244V liegen.
    Das entspricht 230V +6% / -10%

    Ab 2008, dürfen es +/- 10% sein also zwischen 207V und 253V

    Allerdings würd mich die unsymmetrie der Strangspannungen zu weiteren Nachforschungen verleiten.
    Wie sind denn die Werte der Leiterpsnnungen L1/L2, L2/L3 und L3/L1 ?

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 31. Mai 2007 um 09:06
    • #5

    Hier die Analyse von letzter Nacht. Gut zu sehen ist, daß 2 Phasen außerhalb der von der EN 50160 gegebenen Toleranz liegen.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 31. Mai 2007 um 10:14
    • #6
    Zitat von "Eliminator"

    Hier die Analyse von letzter Nacht. Gut zu sehen ist, daß 2 Phasen außerhalb der von der EN 50160 gegebenen Toleranz liegen.

    Bild weg


    Gruß,

    Klaus

    So'n bisschen liegt im Bereich peanuts.
    Sollte doch nichts mit deinem fehler zu tun haben. Oder?

    Zum Thema belastet oder unbelastet:
    Wo hast du die Spannungen gemessen? Haushalt Werkstatt, Industrie?

    Wenn man in einem Haushalt den E-Herd einschaltet, kann man für den vorgeschalteten trafo des EVU nicht wirklich von Belastung sprechen.

    Wenn in dem Verbund ( Mittelspannungs/ Hochspannungsebene ) z.B. ein Industriebetrieb eine Shutdown ( anlagenstillstand ) hat und mehrere bis einige hundert MW nicht abnimmt hat das schon eher solche leichten Überhöhungen zur Folge. :P

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 31. Mai 2007 um 11:52
    • #7

    Der Ort der Störung ist unser eigener Haushalt. Ich habe das EVU angerufen und ihnen diesen Fehler mitgeteilt. Es ist auf jeden Fall so "peanuts", daß umgehend jemand vorbeikommt.

    Die Jungs kommen um 14:00Uhr, werde danach berichten, was sie rausgefunden haben.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 31. Mai 2007 um 20:40
    • #8
    Zitat von "Eliminator"

    Der Ort der Störung ist unser eigener Haushalt. Ich habe das EVU angerufen und ihnen diesen Fehler mitgeteilt. Es ist auf jeden Fall so "peanuts", daß umgehend jemand vorbeikommt.

    Die Jungs kommen um 14:00Uhr, werde danach berichten, was sie rausgefunden haben.

    Gruß,

    Klaus

    Dann mal los. Nu ist's 20:40

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 1. Juni 2007 um 08:46
    • #9

    Sry, war gestern noch beim Zahnarzt und danach auf der Probe. Was sie gefunden haben weiß ich noch nicht, auf jeden Fall haben sie gestern abend im ganzen Dorf für rund 2 Stunden den Saft abgestellt.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 1. Juni 2007 um 13:01
    • #10

    Die Kraftversorgung ist momentan mit erhöhtem Personaleinsatz in unserem Dorf zugange. Die Straßenlampen brennen und es wird daran herumgewerkelt.

    FOH = Holz vor der Hütte!

  • Eliminator
    Beiträge
    3.105
    • 2. Juni 2007 um 02:16
    • #11

    So,

    die Süwag hat den Trafo in der Trafostation unseres Ortes ausgetauscht. Spannungen sind wieder normal.

    Gruß,

    Klaus

    FOH = Holz vor der Hütte!

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 13. Oktober 2026, 21:00 – 23:00

Letzte Themen

  1. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?

    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  2. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER

    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  3. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  5. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  6. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  7. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  8. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  9. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  10. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™