1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Powercon und die ewige Frage zur Absicherung

  • morgen_meister
  • 16. Oktober 2007 um 08:58
  • morgen_meister
    Beiträge
    1.235
    • 16. Oktober 2007 um 08:58
    • #1

    Hallo,
    da ich meine Rack demnächst auch mit Powercon ausrüsten will bzw. lassen will, komm ich natürlich an der Frage nicht vorbei und mach mir schon seit geraumer Zeit darüber gedanken.
    Bin jetzt bei K&M gerade da drüber gestolpert:
    http://www.k-m.de/19-Power-Box.3+M567f9dd7b06.0.html
    Ist anscheinend nicht abgesichert und schreiben einfach nur:

    Zitat von "K&M"

    Stromversorgung 16 A 230 V~ mittels neuartiger Power-Con-Anschlussdose


    Wie verhält es sich da dann bei der Steckdose? Weil da scheint ja alles CE-Konform zu sein?
    Und das würde sich überhaupt nicht mit dem decken, was ich bisher hier gelesen hab.
    Schönen Gruß,
    Tobias

    http://www.partysound-light.de

  • mringhoff
    Profi
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    5.262
    • 16. Oktober 2007 um 09:11
    • #2

    Wozu sollte die abgesichert sein müssen?
    Das ist ja eine einfache Mehrfachsteckdose, halt nur mit einem Powercon-Anschluss...

    Die "Absicherung" (16A) erfolgt bereits vorher im Hausanschlusskasten, Verteilerkasten etc.

    Aktuelle Gebrauchtgeräte: hier klicken

  • simonstpauli
    Profi
    Reaktionen
    767
    Beiträge
    6.590
    • 16. Oktober 2007 um 09:14
    • #3

    ich seh das analog zu cee, powercon -> schuko: 20A -> 16A = absichern, und zwar an genau dieser stelle.

    wenn jemand racks mit powercon in/out hat, ist das ohne absicherung im rack kein problem, sobald es auf schuko aufgelöst wird wird es zum problem.

    Christian Tepfer * Monitor-Operator, HF-Betreuer, FOH-Mischer, Klang-Gestalter
    http://klanggestaltung.wordpress.com/

  • morgen_meister
    Beiträge
    1.235
    • 16. Oktober 2007 um 09:21
    • #4
    Zitat von "mringhoff"

    Wozu sollte die abgesichert sein müssen?
    Das ist ja eine einfache Mehrfachsteckdose, halt nur mit einem Powercon-Anschluss...

    Die "Absicherung" (16A) erfolgt bereits vorher im Hausanschlusskasten, Verteilerkasten etc.

    ist mir schon klar.
    ja und dann kommt wieder von irgendwem:
    "Wer sagt, das es immer an 16A angesteckt wird, schließlich ist Powercon bis zu 20 zugelassen und man muss auch damit rechen, das es mal nicht an 16A angesteckt wird, sondern an 20A."

    http://www.partysound-light.de

  • ww
    Verifiziert
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    186
    • 16. Oktober 2007 um 11:28
    • #5

    Hallo,

    klar "könnte" der Powercon 20A, nur hat wahrscheinlich die Zuleitung in 99 von 100 Fällen eh einen Schukostecker...

    Ich habe auch noch nicht sehr viele Schukoverteiler mit 10A-Sicherung gesehen, obwohl meist Kaltgerätekabel angeschlossen waren....

    Wenn ich da dann auch noch die Auslösecharakteristika der verschiedenen Sicherungstypen anschaue ist's mit 16A eh etwas "relativ".

    Gruß Wolfgang

  • uncelsam
    Verifiziert
    Beiträge
    771
    • 16. Oktober 2007 um 16:02
    • #6

    In etwa das selbe von Sommer, nur eben als Multicore:
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1__3_f_multicore.html

    Zitat

    Achtung! SOMMER CABLE haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die aufgrund der Nichteinhaltung der allgemein gültigen technischen Regeln durch den Kunden entstehen können.Die Vorschriften der DIN VDE 0100 Teile 410, 430 ff., sowie der DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 sind einzuhalten.

    Wenn ich das richtige versteh, darf man das Multicore überhaupt nicht verwenden...

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.800
    Beiträge
    6.830
    Termine
    27
    Marktplatz Einträge
    2
    • 16. Oktober 2007 um 17:07
    • #7

    Hmm,

    also VDE 0701 Prüfung nach Umbau/Reparatur muss der Benutzer einhalten????? Grübel.. würde nur Sinn machen bei 'Halbfertiger' Ware.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    508
    Beiträge
    13.794
    Marktplatz Einträge
    4
    • 16. Oktober 2007 um 17:44
    • #8

    Wenn K & M das so zugelassen bekommen hat, dann müßte es doch dafür
    auch eine Begründung geben. Vielleicht mal bei denen anfragen, damit
    dieses Thema endlich zu den Akten gelegt werden kann. :wink:

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 16. Oktober 2007 um 19:52
    • #9

    Sie müssen da nichts "zugelassen" bekommen. Sie bringen es in Verkehr und garantieren mit dem CE-Kennzeichen, daß es den geltenden Regeln und Vorschriften entspricht. Und das tut es IMHO. Was der Anwender dann für eine Zuleitung dranmacht ist seine Sache....

  • morgen_meister
    Beiträge
    1.235
    • 17. Oktober 2007 um 07:38
    • #10
    Zitat von "timotimo"

    Sie müssen da nichts "zugelassen" bekommen. Sie bringen es in Verkehr und garantieren mit dem CE-Kennzeichen, daß es den geltenden Regeln und Vorschriften entspricht.

    Und daraus würde ich dann schließen, das es nicht Vorschrift ist, Powercon --> Schuko mit 16A abzusichern.
    Und wenn es so ist, im Rack auch nicht notwendig ist.

    http://www.partysound-light.de

  • EventService
    Beiträge
    133
    • 20. Oktober 2007 um 13:12
    • #11

    wo ist denn das problem wenn es tatsächlich mal an ner 20er sicherung hängen würde ?

    solang dein rack nicht mehr wie 16A will , bekommt es auch nicht mehr.

    zu 98% sind es eh schuko auf powercon zuleitungen , warum also unnötig sich sorgen machen ?

    die 20a sind maximale Kontaktbelastbarkeit , wo steht es das man es mit 20A absicheren muss ?

    CEE vertragen auch en bissel mehr wie angegeben , sichert sie deswegen jeder höher ab ?

    wenn jemand powercon verteiler mit 20A Abgangssicherung hat , dann hat er auch den rest passend gemacht.

    Ich finds ja gut das das Gehirn angestrengt wird , aber die Endlosdiskussion um die Powerconstecker hier im forum kann ich nicht verstehen.

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen