Würd auch nochmal den Hazer vorschlagen zum ausprobieren und die Melder über der Tanzfläche und damit über der Nebelmachiene durch Hitzemelder austauschen- fertig.
Dann müsst man sich noch erkundigen was es Baurecht und der Brandschutz sagt -also Vorschriftsmäßig.
Das wäre allerdings sache der Hotelbetreibung.
Kappen der PA-Stromversorgung im Alarmfall nötig?
-
-
Zitat von "livepromo"
Das ist theoretisch eine Gute Idee.
Sollte jemand wissen wer solch eine Installation zuverlässig und fachmännisch anbietet, so lasst es mich wissen. Das ist für den Hotelbetrieb eineiges billiger als jeden Monat hunderte Euros in die Feuerwehr zu investieren.Das muß allerings fachmännisch installiert sein, da es auch von der Feuerwehr abgenommen wird, und versicherungstechnisch abgenommen wird, da bei einem defekten Rauchmelder meist die Versicherung den Feuerwehreinsatz zahlt.
Eine Stummschaltung der Rauchmelder per Hand für die Dauer von 10 Minuten ist bereits installiert, eerfüllt aber leider nicht seinen Zweck, da das vom DJ manchmal vergessen wird, bzw. der Nebel auch schon mal länger in näher der Rauchmelder ist.
Hallo,
es geht doch wesentlich einfacher.
ein oder mehrere thermodifferenz melder in einer 2- melder abhängigkeit installieren ( sofern die BMA dies unterstützt).Thermodifferenzmelder, erkennen Brände anhand von
Temperaturüberschreitungen, oder der Temperaturanstiegsgeschwindigkeit. Fehleralarmquellen: Warmluftgebläse, Wärmetauscher, heisse DämpfeZweimelderabhängigkeit (ZMA) oder Zweigruppenabhängigkeit (ZGA): 2 Melder oder 2 Meldergruppen melden einen Brand. Ein ausgelöster Melder allein reicht nicht zur Alarmauslösung!
Eine kurzzeitige "abschaltung/unterbrechung" der funktion eines rauchmelders ( in diesem falle zum nebeln) ist meiner meinung nach VDS & VDE (0833 Teil X) richtlinien nicht zulässig!
X:
VDE 0833 Teil 1 2003-05 DIN VDE 0833-1
Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall - Teil 1: Allgemeine FestlegungenVDE 0833 Teil 2 2004-02 DIN VDE 0833-2
Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall - Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen (BMA)VDE 0833 Teil 4 2005-03 DIN VDE 0833-4
Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 4: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im BrandfallDIN 14675: Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb
an eurer stelle würde ich die rauchmeldeanlage in den bereichen der discotheken als erstes mit einem vds zertifizierten anlagen errichter begutachten. und dann gegebenenfalls auch dien lokalen brandschutzbeauftragten des kreises hinzuziehen!
alles andere ist schlichtweg pfusch!
grüsse martin
-
da muß ich vollkommen Recht geben. Wir selber wollen und werden an der Brandmeldeanlage keine Veränderungen vornehmen. Das Ganze ist über ist elektronisch überwacht und nicht gerade für jeden Laien zu bedienen, da die Brandmeldeanlage 4 Gebäudeteile auf 5 Etagen überwacht und die Disco im Keller.
Den Einbau und hat damals der Architekt aus Österreich veranlasst. Installation und Planung haben im Jahr 2002 meines Wissens die Firma Kraftwerk aus Österreich und eine ortsansässige Feuerschutzfirma gemacht.
Wir können auch nur etwaige Vorschläge der Hotelleitung in Kleve(NRW) vorlegen die sich dann nach Absprache mit dem Gesellschafter in Bayern/Rosenheim auf eine Lösung einigt. Eine "Stummschaltung" der Nebelmaschine in Verbindung mit "scharfen" Rauchmeldern wäre eine Idee, soweit sie fachmännisch ist und auch abgenommen wird.
Für mich selber ist das auch kein Problem die Nebelmaschine mit dem "ALARM AUS"-Schalter zu verkabeln. Da ich das technische Wissen habe, aber dennoch NICHT autorisiert bin an irgedwelchen festinstallierten Schaltern der Brandmeldeanlage rumzu basteln, lasse ich die Finger davon. - Dafür übernehme ich keine Verantwortung.
-
Zitat von "pearl_paiste"
also wenn der alarm nicht zu hören ist, dann ist die musik zu laut
99dB im mittel etc (DIN 15905) und alarmsirenen müssen laut DIN 14675 "10 db(A) über der normalen (vorhandenen) Lautstärke liegen" quelle
und bei 99dB heißt das im umkehrschluss 109dB :mrgreen:allerdings sind dissen immer zu laut (sollte man mal das ordnungsamt hinschicken mit nem typen mit messgerät) und so hört man nicht mal die feuerwehrsirene...
wir hatten mal das problem in nem haus, dass ne Alarmsirene trotz nicht vorhandenen feuers anging und nicht mehr abschaltbar war. das war vielleicht nervig. hat man auch gehört im zuschauerraum...
Die Musik ist wirklich nicht gerade Leise( House/ Black/Elektro). Allerdings hat bei uns im Kreis Kleve noch nie jemand von der Behörde mit einem Messgerät etwas nachgemessen.
Es hat sich noch nie jemand Beschwert. Da auch viele Hollönder kommen, wir des manchmal sogar gewünscht, daß die Musik laut ist und der Hochton schrill
Die Alarmsirene für die Discothek im Keller befindet sich direkt Hinter dem DJ Pult und ist nicht wirklich sehr laut.. Gäste die auf der Tanzfläche sind hören das nicht mehr. Eine Laute Sirene ist nur in einem vom Aussen zugänglichen Raum installiert.Dort sind Dimmerpacks und Amping installiert. Von dort aus ist det Ton so laut, daß er fast um das ganze Gebäude rum zu hören ist, und auch am Eingangsbereich wo die Türsteher stehen. Drinne hört man kaum was.
Würde der Alarm in der Paterre oder auf einem der obengelegenen Hotelfluren losgehen, würde man im ganzen Haus und auch draußen vom Dach aus eine laute Sirene hören.
Trotz allem läuft alles über eine Steuerung, die von der Feuerwehr bei ankunft "entschärft" wird.
-