    Hallo zusammen!

    Wocllte mal nachfragen in welcher DIN, BGR, BGI etc. steht, welche Kabel man nur auf der Bühne einsetzen kann.

    Habe mal gehört das normale Dreifachstecker nicht eingesetzt werden dürfen, weil diese keine schwere Gummischlauchleitung (HO7) besitzen.

    Ist das richtig? Wo kann das stehen? In der VDE 0100?

    Vielen Dank schon mal im Voraus,

    viele Grüße,

    Dennis

  • yamaha4711
    Reaktionen
    749
    Beiträge
    3.665
    • 16. Januar 2008 um 14:48
    • #2

    Tacho!

    In der Regel sollte man im VA-Bereich grundsätzlich schwere Gummileitungen (H-05 besser H-07) einsetzen. Einfach wegen der besseren mechanischen Stabilität. Im Außenbereich gibt es dazu sowieso keine Frage (siehe VDE).
    Im Innenbereich kann man wohl auch gleichwertige Kunststoffleitungen einsetzen, sofern die Querschnitte stimmen. Man wird aber nicht lange seine Freude daran haben, denn spätestens wenn ein AMP-Rack drüberrollt hat man einen Knacks in der Ummantelung.
    Für Leitungen in der nähe von Wärmestrahlern (Lampen z.B.) sollten hitzebeständige Silikonleitungen eingesetzt werden.

    Grüßle,
    michael

    Laut heisst nicht immer gleich gut und toll und wer schreit ist meist im Unrecht.

  • Mechwerkandi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    7.712
    • 16. Januar 2008 um 16:14
    • #3

    Du kannst irgendein Kabel verwenden.

    Vorausgesetzt, die Installation ist sicher... :wink:

  • jan peter korb
    Beiträge
    28
    • 16. Januar 2008 um 16:57
    • #4

    hallo,

    ich habe jetzt noch mal in der aktuellen VDE 0100-711 nachgeschaut.

    Dort steht sinngemäß:

    Wenn ein Feueralarmsystem vorhanden ist sind alle Leitungstypen möglich.

    sollte keins vorhanden sein, so muss das kabel flammwidrig und mit einer geringen Entwicklung von Rauch konstruiert sein z.B. H07ZZ-F.

    Das Kabel H07ZZ-F gibt es z.b. bei Lapp kabel.

    mfg

  • DenJag
    Beiträge
    67
    • 16. Januar 2008 um 17:14
    • #5

    Hi! Dank Dir! Auf den meisten Steckdosen steht halt auch 3500W drauf...da wird es bei 1,5mm² schon warm :)

    Grüße,

    Dennis

  • DenJag
    Beiträge
    67
    • 16. Januar 2008 um 17:22
    • #6
    Zitat von "Jan Peter Korb"

    hallo,

    ich habe jetzt noch mal in der aktuellen VDE 0100-711 nachgeschaut.

    Dort steht sinngemäß:

    Wenn ein Feueralarmsystem vorhanden ist sind alle Leitungstypen möglich.

    sollte keins vorhanden sein, so muss das kabel flammwidrig und mit einer geringen Entwicklung von Rauch konstruiert sein z.B. H07ZZ-F.

    Das Kabel H07ZZ-F gibt es z.b. bei Lapp kabel.

    mfg

    Alles anzeigen


    Hi! Habe nochmal nachgeschaut. das ist halogenfreies Kabel. Da geht es aber um Festinstallation in Gebäuden. Ich meinte eher die mobile >Verlegeart von >Dreifachdosen/stecker..

  • matzepa
    Beiträge
    872
    • 16. Januar 2008 um 21:36
    • #7

    das was er sagt, stimmt schon .. die haben die Norm einfach mal rausgebraucht, bevor es diese Leitung überhaupt zu kaufen gab.
    Aber wie sagte ein Dozent auf der Prolight & Sound letztes Jahr: ich kann auch einen Hand alle halbe std. die Strecken ablaufen lassen, der sagt mir wenns brennt. (zumindest sinngemäß; den Wortlaut habe ich nicht mehr im Kopf^^)
    Aber in der Norm steht eben drin: Kabeltyp ist allgemein H07-RN-F (H07 alleine sagt wenig aus) - wenn eben ein Brandmeldesystem vorhanden ist. Dann gehen auch H05-VV-F (Kunststoffleitung á la Kaltgeräteleitung)

    Fassen wir also zusammen: Wenn du Verlängerungsleitungen neu anschaffst: H07-ZZ-F für Nr. sicher - oder eben H07-RN-F.

  • chris neumann
    Beiträge
    146
    • 17. Januar 2008 um 07:07
    • #8

    H07-RN-F, da biste auch für open Air bestens Gerüstet.

    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.

    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Februar 2008 um 13:47
    • #9
    Zitat von "DenJag"

    Wocllte mal nachfragen in welcher DIN, BGR, BGI etc. steht, welche Kabel man nur auf der Bühne einsetzen kann.

    Es gibt keine Kabel die NUR auf der Bühne eingesetzt werden dürfen :lol:

    aber hier gabs auch schonmal was dazu:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=63774

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • isa
    Beiträge
    19
    • 21. Februar 2008 um 14:31
    • #10

    Wäre mir jetzt auch nicht bekannt das es spezielle leitungen für die bühne gibt. Mit H07RNF ist man auf jeden fall gut bediehnt. Leitungen die für starke Rauchentwicklung oder Brände hergestellt sind, die dann noch 30 min durchhalten müsse bis die schmorren sind nicht nur in bestimmten winkeln und alles fest zu verlegen- die sind auch sau teuer!

    gruss isa

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?

    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  3. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  4. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  5. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  6. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  7. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  8. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  9. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  10. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™