1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Erdung von Generatoren

  • madwave
  • 9. Mai 2003 um 23:43
  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 14. Mai 2003 um 12:25
    • #21

    Also es geht hier um kleine „Baumarkt“ Notstromaggregate, und auf diese bezieht sich mein Posting. Für größere Aggregate gilt dies i.a. nicht.

    Diese kleineren Aggregate haben max. 2-3Schukosteckdosen, keinerlei sonstige Anschlussmöglichkeiten und keine Überwachungseinrichtungen.
    Es gibt keinen herausgeführten Sternpunkt und keine Erdanschlussfahnen.
    Trotzdem müssen solche Aggregate laut Vorschrift regelmäßig geprüft werden.
    Die gebräuchliche Schutzmaßnahme ist hier wie bereits erwähnt Schutztrennung mit mehreren Verbrauchsmitteln. Das Prinzip ist, dass der Fehlerstromkreis durch gute Isolation nicht geschlossen werden kann, und die gefährdete Person somit nicht Bestandteil des Fehlerstromkreises wird.
    Hierzu sind bestimmte Bedingungen, welche die VDE 0100T410 vorgibt einzuhalten:
    -Betriebsspg. Des Aggregates < 500V
    -Der Schutzleiter an jeder Schutzkontaktsteckdose muß als Potentialleiter verteilt werden. Er verbindet angeschlossene Betriebsmittel untereinander, jedoch NICHT mit Erde.
    -Der Generator muß so ausgeführt sein, dass kein Rückfluss zur stromquelle zustande kommen kann. Der Potentialausgleichsleiter ist deshalb auch nicht mit der metallischen Hülle des Generators zu verbinden, das Aggregat sollte wenn möglich sogar abseits stehen.
    -Der Potentialausgleichsleiter darf NICHT mit einem Schutzleiter eines anderen Versorgungssystems oder gar dem öffentlichen Netz verbunden werden.
    -Das Gesamtsystem muß begrenzt sein (mögliche Gesamtleitungslänge), laut Norm:
    U [V] x Kabellänge [m] < 100000

  • Didy
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    586
    • 14. Mai 2003 um 23:43
    • #22
    Zitat von &quot;LMS-Daniel&quot;

    Diese kleineren Aggregate haben max. 2-3Schukosteckdosen, keinerlei sonstige Anschlussmöglichkeiten und keine Überwachungseinrichtungen.
    Es gibt keinen herausgeführten Sternpunkt und keine Erdanschlussfahnen.
    Trotzdem müssen solche Aggregate laut Vorschrift regelmäßig geprüft werden.


    Also ich hatte konkret schonmal mit einem Aggi zu tun von einem Bauunternehmer. Größenordnungsmäßig so um die 3-4kW, genau weiß ichs nicht mehr. Hatte 1xSchuko und 1xCEE16.
    Soweit ich mich erinnere, war der PE der Dosen auch mit dem Aggi-Gehäuse verbunden. Es trifft also wohl nicht exakt die von dir geschilderte Regelung zu.

    Einen Erdanschluß hatte es auch, aber nachdem dieser bereits mit Lack versehen war, hab ich das ganze "nur" wie beschrieben über Verteiler am CEE geerdet.

    Schönen Gruß
    Didi

  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 15. Mai 2003 um 08:24
    • #23
    Zitat von &quot;Didy&quot;

    Bitte genau lesen:
    Die gebräuchliche Schutzmaßnahme ist hier wie bereits erwähnt Schutztrennung mit mehreren Verbrauchsmitteln.

    Mag ja durchaus sein dass das von Dir verwendete Aggregat nicht die Schutzmaßnahme Schutztrennung hatte, ich habe mich ja auch auf die "Baumarkt"-Aggregate bezogen die diese Schutzmaßnahme üblicherweise verwenden. Wenn dies herstellerseitig so vorgesehen war hatte es vermutlich nicht die Schutzmaßnahme Schutztrennung, dann ist das ja auch in Ordnung. Wenn hier allerdings selbst jemand was verändert hat dann ist dies unzulässig.
    Die Herstellerseitig vorgesehene Erdanschlussschraube muss dann allerdings auch verwendet werden, also Farbe entfernen!

  • Didy
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    586
    • 15. Mai 2003 um 23:18
    • #24
    Zitat von &quot;LMS-Daniel&quot;

    Mag ja durchaus sein dass das von Dir verwendete Aggregat nicht die Schutzmaßnahme Schutztrennung hatte, ich habe mich ja auch auf die "Baumarkt"-Aggregate bezogen die diese Schutzmaßnahme üblicherweise verwenden. Wenn dies herstellerseitig so vorgesehen war hatte es vermutlich nicht die Schutzmaßnahme Schutztrennung, dann ist das ja auch in Ordnung. Wenn hier allerdings selbst jemand was verändert hat dann ist dies unzulässig.
    Die Herstellerseitig vorgesehene Erdanschlussschraube muss dann allerdings auch verwendet werden, also Farbe entfernen!


    Hm also so ganz im klaren bin ich mir nicht. Wie gesagt, das Aggi hatte keinen eingebauten FI, und keine Verbindung zwischen N und PE. Würde dann nicht ggf Schutztrennung für nur EIN Gerät greifen?

    Gut das nächste mal werd ich nicht zwei Erdspieße an den Verteiler sondern einen an Verteiler und einen an Aggi machen.

    Schönen Gruß
    Didi

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen