    Wann ist eigentlich ein Punktzug (Stationärzug Kettenzug) in einem Theater fest installiert so dass dieser nach BGV C1 ausgestattet sein muss?

    Die Frage kam mir heute im Rahmen einer Wartung in den Sinn. Im betroffenen Theater hängen "dauerhaft" über lange Zeiträume 7x D8plus Züge.

    Kommt es hierbei auf die Dauer der Installation am selben Ort, die Art der Befestigung oder sonstiges an wodurch ein festinstallierter Zug definiert wird und dadurch ein C1 Zug sein müsste?

    Was ist ist, was nicht ist ist möglich

    http://www.unicque.de - Unicque Lighting Augsburg

  • uifei
    Profi
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    787
    • 7. September 2013 um 16:03
    • #2

    Zwar alt aber evtl. lesenswert: http://www.rtl-service.de/arbeitsschutz/…en/punktzug.pdf

    Vielleicht auch lesenswert:

    DIN 56950 Maschinentechnische Einrichtung ersetzte DIN 56925 (Punktzüge)

    und Webseite:

    http://hbernstaedt.de/navigationen/b…bersichtaa.html
    Zitat:
    "Weiterhin ist die Definition dauerhaft installierte Anlage sehr dehn- und interpretierbar." © Herbert Bernstädt

    __________________________________________________________________

    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör

    http://www.uifei.de

    BoXo Gehäuse

    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de

  • julian-k
    Reaktionen
    1.130
    Beiträge
    3.792
    Einträge
    14
    • 7. September 2013 um 21:40
    • #3

    Danke. Soweit war ich leider auch schon. Den Satz von Herbert habe ich wohl überlesen. Wollte sowieso noch mal mit ihm schreiben und werde das wohl morgen auch mal tun.

    Mir fehlt einfach eine klare Definition für festinstalliert. Im zuletzt wartungsmäßig überprüftem Theater hängen seit letztem Jahr 7 neue D8 plus Züge auf und vor der Bühne und einer über Publikum. Prinzipiell ist D8plus hier ja in Ordnung jedoch hängen die drei Vorbühnenzüge und der im Zuschauerraum eben immer dort und die auf der Bühne ersetzen quasi wenn es schwerer wird einen Handkonterzug also in diesem Sinne auch dauerhaft.

    Was ist ist, was nicht ist ist möglich

    http://www.unicque.de - Unicque Lighting Augsburg

  • uifei
    Profi
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    787
    • 8. September 2013 um 00:26
    • #4

    also Julian, ich bin jetzt gemein und geb Dir mal folgendes:

    Zitat VDE:
    "Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegtwerden können oder wegen mechanischer Befestigung während des Betriebes an ihren Aufstellungsort gebunden sind. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Leitungen betrieben werden.
    Ortsfest sind in der Regel:
    – alle elektrischen Betriebsmittel, die fest in eine elektrische Anlage eingebaut sind, z.B. Schütze, Lampen, Motoren
    – elektrische Betriebsmittel, die mit Steckvorrichtung ausgestattet oder mit beweglichen Anschlussleitungen fest angeschlossen sind, z.B. Kühlschrank, Elektroherd, Standbohrmaschine, Warmwasserspeicher."

    Quelle DIN VDE 0100 Teil 200 , Abschnitte 2.7.6 und 2.7.7

    Dauerhaft / Ortsfest ist der D8 plus Zug. In diesem Falle gilt der Satzteil " wegen mechanischer Befestigung während des Betriebes an ihren Aufstellungsort gebunden sind" Flugpunkt im Theaterboden.

    Jetzt müsst eigentlich die Problematik klar sein, denn wie ja der Herbert schon geschrieben hat:
    Die SR2.0 ist halt NUR eine Ausführung und kein Gesetz.

    __________________________________________________________________

    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör

    http://www.uifei.de

    BoXo Gehäuse

    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de

  • julian-k
    Reaktionen
    1.130
    Beiträge
    3.792
    Einträge
    14
    • 8. September 2013 um 11:14
    • #5

    Selbstverständlich die VDE. Danke!

    Warum kommt man da nicht gleich drauf? :roll:

    Was ist ist, was nicht ist ist möglich

    http://www.unicque.de - Unicque Lighting Augsburg

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™