ich borge mir am we ein aggi aus : 30kvA/40A - ausgang 1. 63A stecker
wir verteilen dann von dort auf zb. 2*16A oda so irgendwie (keine angst -alles mit ordentl. verteilern) und schuko...
jetzt meine frage-wenn ich am 16A anhänge -hab ich dann dort auch 16A? oder verteilt sich das auf den ganzen verteiler.?? da ich ja nur 40A und nicht 63A ziehe??
bitte um info? ich hoffe ihr versteht was ich meine ![]()
aggi -aufteilung
-
-
Hi Jarly,
so ganz klar wird mir dein Problem nicht.
Wenn Du vom 63A Stecker in einen ordentlichen Verteiler reingehst, dann steht an dessen Abgängen jeweils die Stromstärker zur Verfügung, welche vor dem Abgang abgesichert ist.
Das Heisst, wenn Du auf 16A Drehstrom CEE- Abgänge verteilst, kannst Du 2 Abgänge mit Vollast Nutzen und hast noch Reserve.
Die Summe der angeschlossenen Lasten darf halt die Leistung des Aggregats nicht übersteigen.
Wenn Dein Aggi 40A liefert, dann stehen Dir auch nur 40A zur Verfügung, egal ob es sich um einen 63A Stecker handelt, oder um was anderes.Gruss aus Nürnberg,
Buzz
-
ok -alles klar!:-)