  • wo gibts folgende stromkabel ?

    • buzz
    • 10. Februar 2004 um 06:51

    @All:

    Wie in anderen Threads auch, möchte ich alle hier darum bitten, wenn Aussagen gemacht werden wie "das ist verboten" oder "so nicht zulässig", immer auch die entsprechende Norm bzw. Vorschrift dazuzuposten (z.B.DIN VDExxxx)
    Bitte versteht mich nicht falsch, aber bei sicherheitsrelevanten Themen wie Strom nützt Halbwissen und Vergleichbares wie "ich hab' aber gehört..." niemandem etwas!

    Also bitte immer die Fundstelle mit angeben!

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • CEE16 Buckse>-- 3x16A Sicherungsautomat ---> CEE16 Ste

    • buzz
    • 21. Januar 2004 um 17:00

    Hallo Chriss,

    ich würde mich an die üblichen Verdächtigen wenden wie z.B. Caleidoscope o.Ä.

    Eine Frage noch:

    Wofür brauchst Du einen Verteiler mit 16A Eingang und zusätzliche 16A Leitungsschutzauomaten? Der Sinn hiervon verschliesst sich mir noch.

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Cases, die man unbedingt braucht...

    • buzz
    • 7. Januar 2004 um 17:32

    Hi,

    Zitat

    Die Krone des Ganzen ist eigentlich das Zigarettencase. Kostet auch 46 Euro und ist irgendwie unpraktisch, könnte ich mir vorstellen. Sieht so aus, als würde nicht mal ein Feuerzeug mit da rein passen.

    Also ich oute mich jetzt mal:

    Ich besitze auch ein Zigarettencase, allerdings hab ich seinerzeit keine 46 euro dafür hingelegt, sondern als Werbegeschenk erhalten.
    Ein Feuerzeug passt da wirklich nicht rein, ausser man verwendet ein kurzes Einwegfeuerzeug, welches man quer vor die Zigarettenschachtel legen kann. Klappert dann aber :(

    Seitdem ich auf 100er umgestiegen bin, steht das Teil in der Vitrine, die Dinger passen nämlich nicht rein :evil:

    Aber ansonsten ein nettes Teil, das wirklich keiner braucht!!

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Boxengehäuse stricken!

    • buzz
    • 7. Januar 2004 um 08:20

    Hi Raptor 42:


    Zitat

    Stattdessen mussi ch auf diese dämliche Schule : )

    Merke: "non scholae sed vitae discimus" 8)

    In diesem Sinne,

    Gruss aus Nürnberg

  • 3x1,5 Gummileitung in flacher Ausführung

    • buzz
    • 17. Dezember 2003 um 17:16

    Hi Sven,

    diese Leitungen gibts auch im Aufzugsbau.
    welche Länge brauchst Du denn? Evtl. hat ein Aufzugsbauer aus Deiner Nähe ja einen passenden Rest bzw. eine preiswerte Bezugsquelle für solche Leitungen.
    Schwierig ist allerdings die Zugentlastung bzw. Gehäuseeinführung.
    In Schukostecker sind solche Leitungen nicht VDE-konform reinzukriegen!

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Unaufälliges Talkback in leiser Umgebung

    • buzz
    • 12. Dezember 2003 um 06:37

    @ jeff:

    loooooool :D:D

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Socapex - Legal oder Illegal?

    • buzz
    • 6. Dezember 2003 um 20:13

    @ Neo_Cube

    vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt, ich habe nicht gemeint, dass Leitungen an der Platine angelötet sind, sondern, genau den von Dir beschriebenen Fall!
    Ich bezog mich damit auif das Posting von Tobias P., der meinte, dass sich 16A und Lötstelle gegenseitig ausschliessen.
    Demnach wären auch die von Dir genannten "Leiterplatten-Klemmen" suboptimal, denn auch dort kann es kalte Lötstellen geben und dann zu einer unzulässigen Erwärmung kommen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt klarer ausgedrückt habe!

    Um es nochmal auf den Punkt zu bringen:
    Ich bin kein Freund von gelöteten Netz- bzw. Leistungssteckverbindern, aber dennoch wüsste ich gerne, welche VDE solche Lötanschlüsse ausdrücklich verbietet. Ich habe nämlich noch keine passende Stelle finden können. Vielleicht könntest Du mir da ja weiterhelfen?

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Stromverteilerkosten

    • buzz
    • 6. Dezember 2003 um 16:54

    Hi,

    bitte noch einige Infos:

    amtlicher Verteiler oder "Brettmontage" oder Festinstallation?

    Welche Art von Zuleitung? Gummikabel (H07RN-F), oder Festinstallation (NYM)?

    Sollen RCDs in der Verteilung sein?

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Socapex - Legal oder Illegal?

    • buzz
    • 6. Dezember 2003 um 16:49

    @All:

    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was daran verboten sein soll, Netzverbindungen zu löten. Wenn eine kalte Lötstelle auftritt, dann ist das natürlich schlecht, aber dann müssten auch sämtliche Terminals, die auf Platinen aufgelötet sind, verboten sein.
    Womit sind denn die Anschlüsse von Dimmerpacks im Gerät verbunden???
    Ja, genau, mit Lötstellen.

    Wenn jemand die Vorschrift findet, welche Lötverbindungen in Steckverbindern explizit verbietet, möge er die Fundstelle bitte posten.

    Ob Socapex, aus welchen Gründen auch immer, in Deutschland als Laststeckverbindung zugelassen ist, kann ich allerdings auch nicht sagen, sorry.

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • mini moving head?

    • buzz
    • 4. Dezember 2003 um 16:23

    @All:

    Laut PP soll der Preis für die EyeColor bei ca. 1000 Euro liegen.

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • mini moving head?

    • buzz
    • 4. Dezember 2003 um 08:23

    @All:

    Guckt mal in die aktuelle Production-Partner (12/03).
    Da wir auf Seite 22/23 ein Mini-Moving Head mit LED-Technik vorgestellt.
    Es handelt sich um den Ayrton EyeColor.
    Siehe:
    http://www.ayrton-light.com
    http://www.lightpower.de

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • PEN Anschluß im TN-C-Netz

    • buzz
    • 25. November 2003 um 07:11

    Hi Uli,

    meine Anmerkung mit der PEN-Brücke im Gerät bezieht sich auf die Aussage des Lehrers.
    Er hätte damit recht, dass bei einem verdreht eingestecktem Stecker das Gehäuse unter Spannung stünde. Bei "richtig" eingestecktem Stecker würde es jedoch funktionieren.

    Hoffe, mich verständlich gemacht zu haben.

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • PEN Anschluß im TN-C-Netz

    • buzz
    • 24. November 2003 um 06:27

    Hi Quicktilch

    so wie ich das sehe, ist Deine Antwort korrekt.
    Der Kommentar Deiens Lehrers hätte nur dann Anspruch auf Richtigkeit, wenn die PEN-Brücke im Gerät selbst gemacht wird. Wenn die Verbindung zwischen N und PE in der Steckdose erfolgt ist, gibt es keine gefährliche Berührungsspannung, solange nur ein Fehler auftritt.
    Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben ;-)#

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • H05VV als Lastkabel in Installation zulässig?

    • buzz
    • 23. November 2003 um 16:48

    Hi Chris,

    also, zur Festinstallation sind Leitungen vom Typ H05VV-F IMHO nicht zugelassen.
    Für die feste verlegung würde ich persönlich NYM verwenden. Dann eine Übergangs (Steck-) vorrichtung vorsehen. Den letzten Meter zum Scheinwerfer sollte man dann in hitzefester, flexibler Leitung realisieren.

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • NebelSpray

    • buzz
    • 20. November 2003 um 16:51

    Hallöle,

    es gibt eine Spradose, aus der echter Bühnennebel rauskommt. Wird als Zubehör für Zauberer und Varietee-Künstler verkauft. Sollte genau das richtige sein. Das Zeug nennt sich "Magican".

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Verdrahten einer "Standard-12fach-Steckdosenleiste&quot

    • buzz
    • 11. November 2003 um 19:38

    Hi,

    ich sag's mal mit Radio Eriwan: im Prinzip ja.....

    ABER: Die meisten im normalen Handel verkauften Mehrfachsteckdosenleisten sind intern fest parallelverdrahtet. Das heisst, dass man die Brücken nicht ohne weiteres lösen kann.
    Wenn Du eine Leiste für Deinen Verwendungszweck kaufst, dann achte bitte darauf, dass die einzelnen Steckdoeseneinsätze lösbare Anschlüsse haben, und dass Du Deine Multicore-Leitung durch die vorgesehene Einführung in das Gehäuse reinbekommst (Durchmesser). Eine vorschriftsgemässe Zugentlastung der Leitung ist unabdingbar.
    Und nach dem Umbau unbedingt eine Prüfung nach VDE 0701 durführen!

    Falls Du Dir unsicher bist, ob Du das alles hinbekommst, frage bitte einen Elektriker Deines Vertrauens, oder kauf' Dir eine fertige Box, soooo teuer sind die nun auch wieder nicht.

    Merke: Du haftest für alle Personen- und Sachschäden, die durch Deinen Eigenbau entstehen.

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Dringend!!! Folgende Haltevorrichtung ..

    • buzz
    • 7. November 2003 um 19:37

    Hi Uifei,

    tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil :o

    ASCHE AUF MEIN HAUPT!!!

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • Dringend!!! Folgende Haltevorrichtung ..

    • buzz
    • 6. November 2003 um 16:50

    Hi,

    ich bräuchte da noch ein Paar Angaben von Dir um evtl. helfen zu können:

    Welche Last willst Du da dran hängen?
    Welche Aussen und Innenmasse sollen die Schienen haben?
    Wie weit müssen die Schienen gespannt werden (von einem Festpunkt zum nächsten)?
    Wieviele Meter brauchst Du so insgesamt?

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • molton waschen ?

    • buzz
    • 4. November 2003 um 17:49

    Mister X:

    Das war auf 'ner Schülerfete, da waren die "Verpflegungsstände" mit altem Bühnenmolton gegeneinader abgehängt. So, nun noch einen Scheinwerfer zu nah dran und die Bude brennt. Gottseidank war die VA im Freien und so ist nicht viel passiert, hätte aber durchaus auch sehr böse ausgehen könenn, da der gleiche Molton auch in der Halle grossflächig verarbeitet war.

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

  • molton waschen ?

    • buzz
    • 3. November 2003 um 18:34

    Wen Du schon in der Reinigung bist, frag die auch, ob Sie den Molton auch wieder B1-gerecht imprägnieren können, und was das kostet. Wenn nicht "feuerfest" imprägniert, dann besser wegwerfen!

    Habe auch schon Molton brennen gesehn, geht verdammt schnell und die Bude brennt!

    Gruss aus Nürnberg,

    Buzz

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  2. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  3. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  4. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  5. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  6. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  7. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  8. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  9. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  10. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™