innerhalb einer Verteilung darf man laut VDE bis zu 2 Querschnitte tiefer gehen als außen.
Beiträge von Elektriker
-
-
Ein 30mA FI in einer 63A Leitung macht immer Probleme wenn zu viele Verbraucher dranhängen. Aufgrund der Summenfehlerströme ist es auf jeden Fall ratsam auf mehrere FI Schalter zu verteilen. Ich würde auf 2 x 4Pol 40A/30mA gehen.
In der VDE ist nur bis CEE 32A oder Endstromkreise gefordert, aber wer hat schon einen 63A Endstromkreis? -
Grundsätzlich ist das anklemmen von mehreren Leitern unter eine Klemme nicht gestattet, wenn es nur zwei Flexibele Leiter sind gibt es Doppel-Adrenendhülsen, bei drei Leitern muss mann einen kleinen Klemmsten benutzen.
Gruss Patrik
-
Sorry, hab die zusammenstellung nicht ganz verstanden.
Was ist Dein Input und was Dein Output.Gruss Patrik