Querschnitt des Erdungsleiters

  • Moin moin,
    ich würde von Euch geren wissen, welchen Querschnitt ein Erdungsleiter haben muß, aber bitte mit Verweis auf die VDE, sonst kann ich leider damit nichts anfangen.


    In der VDE 0100 - 540 steht was über Erdungsleiter drin, aber leider nur für die untererdische Verlegung und in einer mehradrigen Leitung.


    Besten Dank schon mal ...


    Pjof

  • Steht in der DIN VDE 0108 Teil 2, Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgungen in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen, Versammlungsstätten:


    Mindestquerschnitt für Potentialausgleich von Traversen usw.:
    bei geschützter Verlegung 10qmm
    bei ungeschützter Verlegung 16qmm


    Hab die DIN vor mir liegen, für irgendwelche Zweifel.


    Falls Du andere Erdungsleitungen meinst, mußt Du das genauer beschreiben.