Schutzklassen und Y-Kondensatoren in Netzfiltern

  • Abend,


    brauche eine Bestätigung bzw. Korrektur für Folgendes:


    Geräte die zur Schutzklasse 1 zählen sind solche, die einen Erdanschluss haben und bei denen alle berührbaren Metallteile und herausgeführten Signale geerdet sind.


    Geräte der Schutzklasse 2 haben keinen Erdanschluss und die Isolation muss verstärkt ausgeführt sein. Ein typischer vertreter dieser Spezies sind z.B. Steckernetzteile ohne PE-Kontakt.


    In Netzfiltern wird mit kleinen Kondensatoren aus EMV-technischen Gründen die Isolation mit kleinen Kondensatoren überbrückt. Diese Kondensatoren müssen natürlich besonderen Sicherheitsanforderungen genügen, da sie berührbare Teile (z.B. ein Metallgehäuse) mit den Aussenleitern des Netzes verbinden.


    Dafür sind Y1 und Y2 Kondensatoren vorgeschrieben, da selbstheilend und mit besonders starker Isolation.


    In Netzfiltern von SK-II Geräten müssen Y1 Kondensatoren benutzt werden, da keine Erdung. Falls die an den Kondensator angeschlossenen Teile nicht berührbar sind reicht auch Y2.


    Für SK-II Geräte reicht Y2, da die mit dem Kondensator verbundenen (in der Regel berührbaren) Teile sowieso geerdet sind.


    Ist das so korrekt und ist der einzige Unterschied zwischen Y1 und Y2 das die Y1er nochmals gegenüber Y2 verstärkt isoliert sind?

  • "Hallo,
    x-Kondensatoren sind gedacht um zwischen Neutralleiter und Phase geschaltet zu werden, y-Kondensatoren zwischen Phase und Schutzleiter und Neutralleiter und Schutzleiter (je nach dem wie rum der Schukostecker grad drin ist, daher zweimal y). Beide Kondensatortypen sind ausgelegt für die hohe Netzspannung und haben z.B auch ein VDE Zeichen. Die Kondensatorwickel sind recht sicher ausgelegt (obwohl auch manche kaputt gehen, besonders wenn die Umgebung zu heiß ist)."


    Beitrag im Netz gefunden, hoffe ich konnte helfen


    mfg