Zitat von "audionrg"
...
außerdem find ich 500 watt pro kanal bischen schwach.
2000 sollten es schon sein...
[Stromforum Ein]
pass auf, ein einzelner Pol des Hartingsteckers ist für 16Amp. (=3680Watt) ausgelegt. falls du also einen 1 zu 2 Verteiler hättest und du würdest denselben Kanal auf den 2 Ausgangsbuchsen mit je 2000W (=2x8.7Amp) belasten, somit wäre der entsprechende Pol des Eingangsteckers mit 17.4 Amp. bereits überlastet !
dass das Zuführungskabel zum Verteiler mit mind. 2.5mm2 Litzen ausgeführt werden muss, sollte hier nicht unerwähnt bleiben.
also die Wattbeschränkung pro Kanal macht schon Sinn !
Faustformel:
3680Watt / (Anzahl gewünschte Ausgänge des Verteilers) = max. mögliche Kanallast pro Verteilerausgang
[Stromforum Aus]
P.S. 10polige Ausführung fertig wirst du kaum finden, weil 99% wird die 16polige Ausführung verwendet --> Selber machen
gruss, o.s.t.