1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Hobby Forum
  4. Sonstiges

wielang 3x1.5er höchstens?

  • lamer
  • 30. April 2004 um 06:42
  • lamer
    Beiträge
    344
    • 30. April 2004 um 06:42
    • #1

    morgen abend feiert ein bekannter draußen auf freiem land und möchte gerne auch strom dort haben.das nächste haus ist 300-500meter weg (bin nicht gut mit schätzen aber mir wurde zugestimmt ;))

    er sagt er wölle jetzt ein paar 50er kabeltrommeln aneinanderklemmen...ich gehe mal von 1,5² aus.
    irgendwie wiederstrebt mir das!kommt da nachher noch was an?
    man DARF auch nur 75 oder,das hat auch seinen grund sicher...

    naja er sagt sein schwager (.."der ist ja elektriker") hätte gesagt das würde gehen (nachher hängen dran 1- höchstens 3 kW)

    (er sagte witzigerweise, wenn nicht würde er für uns die überlandleitung anzapfen, das ginge auch)

    naja wahrscheinlich wirds doch nen aggi werden...
    aber würde mich mal interessieren nach wievielen metern nix brauchbares mehr ankommt! hoffe die frage wurde so noch nicht gestellt!

    Gruß
    Johannes

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 30. April 2004 um 09:05
    • #2

    Das wurde die Tage vom Trigger im Strom Brett sehr schön gerechnet. Da ging's zwar um 35 mm² und Drehstrom, die Formeln stehen aber dabei und das zu änder dürfte eher weniger ein Problem sein auch auf was man achten sollte.

  • Fossi
    Beiträge
    2.034
    • 30. April 2004 um 11:33
    • #3

    folgende Gleichungen benötigst Du:

    R= spezW.Cu * Länge / Querschnitt (Widerstand des Kabels) der spezW.Cu beträgt 0,017 Ohm*mm²/m

    P=U*I (bzw. P= U²/R)

    U=R*I

    Bei einem Verbraucher der normalerweise 3kW an 230V hat und 500m 1,5mm² Kabel(dies muss doppelt in die Länge eingehen, da der Strom nicht nur hin, sondern auch zurückfliesst, deshalb ist die Leiterlänge dann 1000m) ergibt sich ein Spannungsfall von rund 90V.
    Das heisst, dass an Deinem ehemals 3kW Verbraucher nur noch 140V anliegen und er demzufolge nur noch rund 1,1kW Leistung umwandeln kann.

    Ergo: entweder Aggi nehmen, dickeres Kabel (wobei das hier den Rahmen sprengen dürfte, bei 3% Verlust sollte es 32mm² haben) oder nur eine Nachttischlampe am Ende anschliessen....

    blubb.

  • lamer
    Beiträge
    344
    • 5. Mai 2004 um 19:27
    • #4

    danke für die antworten!
    habens mit nem 3,5kVA agg. gemacht.
    lief spitze, war den leuten ihrer meinung nach (sorry schlechtes deutsch) zwar etwas überzogen ;) who cares

    auf denn...

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 9. Mai 2004 um 22:29
    • #5

    Wir haben das mal durchgerechnet mit 50m Kabeltrommeln, 3 aneinander waren schon zuviel. max. 2 Kabeltrommeln hintereinander, sonst bricht die Spannung ein, und deine PA raucht ab (bzw LIcht).

  • crowbar
    Verifiziert
    Beiträge
    247
    • 9. Mai 2004 um 22:50
    • #6

    Außerdem stößt man an das Problem, dass das Kabel zu lang (und damit der Widerstand zu hoch) wird um die Sicherung bei einem Kurzschluss auszulösen (Strom wird zu klein). Einfach mal ausrechen was bei dem Leitungswiederstand fürn Strom fließt (2 * 500m). Da wirds sicherlich schon kritisch... Hab das Problem schon woanders angesprochen.

    Gruss,
    crowbar

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 9. Mai 2004 um 23:01
    • #7

    kommt auf den Automaten an...

    bei 3 Trommeln hintereinander, also 300m effektiv, löst ein Automat nicht mehr bei Kurzschluss aus.(komt auf den Typ an)

  • Fossi
    Beiträge
    2.034
    • 10. Mai 2004 um 01:48
    • #8

    Bitte bitte lieber imyourdj schreib doch nicht solch einen Mist.

    1. raucht bei ner zu langen Leitung gar nix ab, im gegenteil es geht nicht an oder leuchtet nicht besonders hell.

    2. bei 300m 1,5mm² effektiver Länge (also 3 Kabeltrommeln a 50m) fliessen im Kurzschlussfall immernoch 67,65A das reicht mal ganz locker um einen 16A Automaten zum auslösen zu bringen.

    Die Gleichungen um obige Werte auszurechnen habe ich schon gepostet, wo ist also das Problem dies mal in einen Taschenrechner einzutippen?

    Und zu allerletzt: damit im Kurzschlussfall ein Strom von 16A fliesst, also der Automat nicht auslöst, muss das Kabel einen Widerstand von rund 14,4Ohm haben, dies entspricht, bei 1,5mm² Querschnitt, einer eff.Länge von rund 1270m (also etwas mehr als 12 50m Kabeltrommeln hintereinander).

    blubb.

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Mai 2004 um 09:06
    • #9
    Zitat von "Fossi123"

    Bitte bitte lieber imyourdj schreib doch nicht solch einen Mist.

    Du aber bitte auch nicht...

    Zitat

    1. raucht bei ner zu langen Leitung gar nix ab, im gegenteil es geht nicht an oder leuchtet nicht besonders hell.

    Für gewöhnlich ist das so. Jetzt gibt es aber auch Ausnahmen, beispielsweise bei einer PA-Endstufe, bei der dann die Spannung nicht ausreicht, um das Relais zu schalten, welche den Widerstand für die Einschaltstrombegrenzung üebrbrückt. Dieser Widerstand raucht dann mit Sicherheit ab.

    Zitat

    2. bei 300m 1,5mm² effektiver Länge (also 3 Kabeltrommeln a 50m) fliessen im Kurzschlussfall immernoch 67,65A das reicht mal ganz locker um einen 16A Automaten zum auslösen zu bringen.

    ...

    Und zu allerletzt: damit im Kurzschlussfall ein Strom von 16A fliesst, also der Automat nicht auslöst, muss das Kabel einen Widerstand von rund 14,4Ohm haben, dies entspricht, bei 1,5mm² Querschnitt, einer eff.Länge von rund 1270m (also etwas mehr als 12 50m Kabeltrommeln hintereinander).

    Jetzt nehmen wir uns doch mal des Themas "Auslösezeit" an:

    Je nach Sicherungstyp und je nach Exemplarstreuung hat ein (voll funktionsfähiger!) Sicherungsautomat beim vierfachen Nennstrom (das wären 64A bei einem 16A-Automaten) eine Auslösezeit bis zu 10 Sekunden.

    Habt Ihr eine Vorstellung davon, wie warm eine 1,5mm²-Leitung wird, wenn da 10 Sekunden 64A drübergehen?

    Beim 1,45-fachen Nennstrom braucht der Automat gar nicht mehr auszulösen (er kann ab dem 1,13-fachen Nennstrom, muss aber nicht bis zum 1,45-fachen Nennstrom). Bei 23,2A muss der Automat gerade noch nicht auslösen, das entspricht einem Widerstand von 9,914 Ohm, also einer Leitungslänge (bei 1,5mm²) von effektiv 833 m, also einfach von etwa 400 m oder von (1mm²) effektiv 554m, also einfach von etwa 250m.

    Gerade dann, wenn ich bedenke, dass die meisten Kabeltrommeln nur 1mm² haben, könnte der Kollege einen Kurzschluss machen, ohne dass der Automat auslöst.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Fossi
    Beiträge
    2.034
    • 10. Mai 2004 um 13:01
    • #10

    Seit wann kann man eigene Posts, die als letztes im Thread stehen, nicht mehr löschen?(also diesen hier jetzt)

    blubb.

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 10. Mai 2004 um 16:03
    • #11

    So falsch war meine Rechnug eigentlich nicht. Wir haben das mal in der Schule durchgerechnet (ElektroTechnik). Wenn ich falsch lag, dann tuts mir leid, aber trotzdem vielen Dank für die Verbesserung.

  • Fossi
    Beiträge
    2.034
    • 10. Mai 2004 um 16:16
    • #12
    Zitat von "imyourdj"

    So falsch war meine Rechnug eigentlich nicht. Wir haben das mal in der Schule durchgerechnet (ElektroTechnik). Wenn ich falsch lag, dann tuts mir leid, aber trotzdem vielen Dank für die Verbesserung.


    Es ging eigentlich nicht um Deine Rechnung (die nicht nachvollziehbar, weil nicht gepostet war), sondern um solch pauschale Aussagen wie: "wenn das Kabel zu lang ist raucht die PA (Licht) ab"
    Hab etwas überreagiert, sorry.

    blubb.

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 10. Mai 2004 um 17:13
    • #13

    Hab da selber Erfahrung drin gemacht, bei Unterspannung is mir ma en Behringer EQ abgeraucht.. war nich so dolle

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Mai 2004 um 20:41
    • #14
    Zitat von "Fossi123"

    Seit wann kann man eigene Posts, die als letztes im Thread stehen, nicht mehr löschen?(also diesen hier jetzt)

    Eigentlich kann man Posts gar nicht löschen, es sei denn, man ist Moderator...

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Fossi
    Beiträge
    2.034
    • 10. Mai 2004 um 21:40
    • #15
    Zitat von "ADMIN"

    Eigentlich kann man Posts gar nicht löschen, es sei denn, man ist Moderator...


    also ich kann mich entsinnen das man einen eigenen Post, sofern noch keiner darauf geantwortet, löschen konnte(da gabs ein kleines "x" neben "edit"), oder war das nur in eigenen Threads?

    blubb.

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 10. Mai 2004 um 22:44
    • #16
    Zitat von "Fossi123"


    also ich kann mich entsinnen das man einen eigenen Post, sofern noch keiner darauf geantwortet, löschen konnte(da gabs ein kleines "x" neben "edit"), oder war das nur in eigenen Threads?

    So genau weiss ich das gar nicht... Ich kann hier immer alles. :mrgreen:

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 10. Mai 2004 um 22:48
    • #17

    *auchADMINseinwill*

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  2. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  3. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  4. Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  5. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  6. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  7. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  8. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  9. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  10. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™