Stromverbrauch

  • schoetz
  • 14. Juli 2003 um 20:56
  • schoetz
    Beiträge
    2
    • 14. Juli 2003 um 20:56
    • #1

    Ich habe jetzt mal nachgefragt. Wir haben ein Aggregat von einem Elektrizitätswerk.

    Wörtlich:
    "Wir könnten Ihnen aber ein Aggregat mit 5kVA zur Verfügung stellen."

    Das wird wohl schon 5 KW dauerleistung bringen.

    Gruss schoetz

  • Bully
    Profi
    Beiträge
    186
    • 14. Juli 2003 um 21:24
    • #2

    Holla!

    Reden wir hier von 5 kW oder 5 kVA !?!

    Die Hersteller und Vermieter von Stromerzeugern weisen normalerweise beide Werte auf, da diese unter Dauerlast NICHT identisch sind !

    5 kVA Aggregatleistung sind ca. 4 kW. (Dauerlast)

    Pro 1,25 kVA angegebener Leistung rechnet man bei Aggregaten dann 1 kW Dauerlast !!! Bitte bedenken.

    Nothing else bretters ...

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 14. Juli 2003 um 22:28
    • #3

    Ich würd sagen, mehr als 16 Ampere soll das Ding wohl gar nicht liefern.
    Mehr vertragen auch die Steckdosen nicht.
    Zuhause mal alles anschliessen, Strom messen, dann weiss mans ganz genau. 5kVA kommen sehr schnell zusammen. Das sind noch lange keine 5kW. Eine Faustformel kann man meiner Meinung nach nicht verwenden. Es kommt ganz drauf an, was dahinterhängt. Wenn das wie in diesem Fall so knapp ist, hilft nur Ströme addieren (von den leistungsschildern der Geräte) oder einfach anschliessen und messen.
    Ich schätze, da wirst du wohl auf irgendeinen Stromfresser verzichten müssen. Da kann man wohl gut auf etwas Licht verzichten. Dimmen würde ich allerdings nicht, das würde man wahrscheinlich sofort hören.(?)

    Man kann natürlich auch alles am Generator anschliessen und dann messen.
    oder nach Möglichkeit so: licht an bis zur Vorstellung, Licht aus, beamer an, Musik an, usw., damit der nicht immer den vollen Strom liefern muss.
    Beim Zeltlager muss es ja nicht immer hell sein ;)

    ist dieses

    Zitat

    Das wird wohl schon 5 KW dauerleistung bringen.


    von dir dazugeschrieben?

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • schoetz
    Beiträge
    2
    • 14. Juli 2003 um 23:09
    • #4

    Das wird wohl schon 5 KW dauerleistung bringen.

    ist von mir. Das andere ist ja in "".

    Gruss schoetz

    Vielen Dank für eure Hilfe nochmals!

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 15. Juli 2003 um 01:23
    • #5
    Zitat von "cyberlight"

    Ich würd sagen, mehr als 16 Ampere soll das Ding wohl gar nicht liefern.
    Mehr vertragen auch die Steckdosen nicht.


    Seit wann?

    5 kW verteilt auf 3 x Schuko (weil CEE16) gibt pro Schuko 1,67 kW.


    Auch bei einem Stromerzeuger muss (sollte) die Last gleichmäßig verteilt werden!

  • bassaddict
    Beiträge
    659
    • 15. Juli 2003 um 02:38
    • #6

    sonst eiert der ja ... :D und macht sich selbstständig ... :wink:
    sorry for OT

    mfg Bassaddict

  • Online
    chris216
    Reaktionen
    298
    Beiträge
    1.846
    Einträge
    1
    Marktplatz Einträge
    1
    • 15. Juli 2003 um 15:20
    • #7

    UL sind in der Regel die Underwriters Laboratories Inc., ein amerikanisches Institut, welches ähnlich dem deutschen CE Zeichen eben ein UL Zeichen vergibt.
    In diesem Fall ist wohl ein spezielles Prüfverfahren gemeint, wie es zu diesem Wert kommt.

    Ich bin da kein Experte, hab nur mein bescheidenes Erinnerungsvermögen ausgepackt :)
    Mehr Infos zur UL gibts auch unter http://www.ul.com


    Christoph

    Gruß,
    Christoph Holdinghausen

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 16. Juli 2003 um 18:17
    • #8
    Zitat

    5 kW verteilt auf 3 x Schuko (weil CEE16)


    Natürlich, was denn sonst! :oops:
    Kann ja mal passieren.
    Da muss man dann ja noch mehr aufpassen, dass der nicht überlastet wird. (wegen gleichmässiger bzw. ungleichmässiger Verteilung)

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • Fränkie
    Profi
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    1.137
    • 16. Juli 2003 um 20:59
    • #9

    nu ja, wenn da tatsächlich 3x schuko rauskommen, würd ich zusehen das die einzeln abgesichert sind und dann eine Steckdose für mich allein beanspruchen. Weil fakt ist doch eins, keiner weis was da noch alles dran hängt und dann kommt der Getränkefuzzi und steckt sich mal eben mit auf.
    Die sicherste Variante sollte ein extra Aggi sein.
    Aber wer wird das bezahlen.
    Generell sollten Aggis mit mind. 50% Sicherheit kalkuliert werden(Impuls-Belastung <-> Rundlauf vom Motor)

    Nicht laut, lieber schön.

    Fränkie

  • Bully
    Profi
    Beiträge
    186
    • 16. Juli 2003 um 21:07
    • #10

    Aggregate mit 5 kW, die das als Drehstrom liefern sind äußerst selten.

    Wie mnyut bereits feststellte sind das 1,67 kW pro Phase! Was soll das denn werden. Die meisten Aggregate dieser Leistungsklasse sind einphasig. Entweder haben die dann 2 separat abgesicherte Schukodosen oder CEE blau (20A). Die kleinsten 3-phasigen Aggregate die wir benutzen, gehen bei 19 kVA (ca. 15 kW) los.

    cyberlight

    Eine Faustformel ist 1,25 kVA = 1 kW Last für das Aggi. Wenn du die Tabellen einschlägiger Verleiher (MVS) durchsiehst, wirst du feststellen das es ungefähr hinkommt.

    Nothing else bretters ...

  • Mnyut
    Beiträge
    2.329
    • 17. Juli 2003 um 01:47
    • #11
    Zitat von &quot;Bully&quot;

    Aggregate mit 5 kW, die das als Drehstrom liefern sind äußerst selten.
    Wie mnyut bereits feststellte sind das 1,67 kW pro Phase! Was soll das denn werden. Die meisten Aggregate dieser Leistungsklasse sind einphasig. Entweder haben die dann 2 separat abgesicherte Schukodosen oder CEE blau (20A). Die kleinsten 3-phasigen Aggregate die wir benutzen, gehen bei 19 kVA (ca. 15 kW) los.


    Ich hab mir vor ca. einem Jahr eins angeschaft. Hat 5,36 kVA, kann 230 V und 400V. 1 x Schuko, 1 x CEE 16A blau und 1 x CEE 16A rot sind da auch dran.


    Zitat von &quot;Bully&quot;

    Eine Faustformel ist 1,25 kVA = 1 kW Last für das Aggi. Wenn du die Tabellen einschlägiger Verleiher (MVS) durchsiehst, wirst du feststellen das es ungefähr hinkommt.


    Bei Stromstoß gibts eine schöne Excel Tabelle die so etwas ausrechnet.
    http://www.strom-stoss.de/KVA.xls

  • Bully
    Profi
    Beiträge
    186
    • 17. Juli 2003 um 07:03
    • #12

    Nette Tabelle ! Danke!

    Hab ja auch nicht behauptet, das es die nicht gibt. Aber was kannst du denn da dranhängen pro Phase? Hat das denn Sinn, wenn du jede Phase mit nur ca. 6 A belasten kannst?

    Ich denke halt, 3-phasig macht erst ab ca. 12 kW Sinn, weil ich auch eine CEE Steckdose habe, die ich mit 16A pro Phase belasten kann.

    Nothing else bretters ...

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. Juli 2003 um 13:04
    • #13

    ... Lass mal bevor du was ansteckts, denn Lichtler alle Lichte anmachen, miss die Spannung und lass ihn dann mal nen Blackout machen (während dessen die Spannung messen). Dann überleg Dir, ob Du deine Anlage einstecken willst.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

  • TomyN
    Profi
    Reaktionen
    1.751
    Beiträge
    6.775
    Termine
    26
    Marktplatz Einträge
    2
    • 17. Juli 2003 um 13:21
    • #14

    ... Lass mal bevor du was ansteckts, denn Lichtler alle Lichte anmachen, miss die Spannung und lass ihn dann mal nen Blackout machen (während dessen die Spannung messen). Dann überleg Dir, ob Du deine Anlage einstecken willst.

    Tomy

    SIM II Operator und Dante Level I-II-III (Dante sogar dreimal :)
    Jugendschwimmabzeichen, Rettungsschwimmabzeichen in Bronze
    Meine kommerziellen Softwareprodukte SATlive und LevelCheck

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™