Hallo Zusammen
Ich habe 24 KW Par 64 Scheinwerfer zugemietet, mit 2 Dimmerpack die
in einem Case verbaut sind mit einem Cee 32 Netzanschluss.
Jetzt meine Frage wie Stark muss meine zuleitung Abgesichert sein.
24 KW durch 380 V = 63 A Pro Phase 21 A oder
24 KW durch 230 V (sind ja 230 V Scheinwerfer) = 104 A Pro Phase 35 A
welche Rechnung ist richtig
Mit freundlichen Grüssen