1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Hobby Forum
  4. Sonstiges
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

16A 400V Drehstrom - unterschiedl. Phasenbelastung

  • p@
  • 30. Oktober 2006 um 18:12
  • p@
    Beiträge
    1.112
    • 30. Oktober 2006 um 18:12
    • #1

    Da ich mit dem Gadanken spiele, in mir nächster Zeit ein "Stromverteilungsrack" zu bauen, stellen sich mir folgende Fragen:

    * Ist es schlimm, wenn die drei Phasen unterschiedlich belastet werden (normales Stromnetz / Generatoren) ?
    * Was kann dabei passieren ?


    Danke schonmal für Antworten :D

  • DaftMedia
    Beiträge
    1.169
    • 30. Oktober 2006 um 18:27
    • #2

    Solange ein Neutralleiter vorhanden ist passiert nichts.
    Bei "Bauerndrehstrom" muss man aufpassen, oft wird hier statt der 4-Pol CEE die ganz normale 5-Pol CEE Verbindung benutzt. Da sollte man vorsichtig sein, im Zweifelsfrei mit dem Duspol messen, ob der Neutralleiter vorhanden ist. Auf "Bauerndrehstrom" also Drehstorm für Motoren ohne Neutralleiter stößt man eigentlich auch nur im landwirtschaftlichen Bereich, also aufpassen bei der nächsten Scheunenfete.

    Ich verweise dich aber mal ans Strom-Brett im PA-Forum, dort ist momentan eine ganz interessante Diskussion zu diesem Thema im Gange.

    Kleiner Nachtrag:
    Bei unsymmetrischer Belastung der drei Phasen dient der Neutralleiter zum Ausgleich zwischen den drei Außenleitern (die drei Phasen).
    Hätte man nun bei unsymmetrischer Belastung keinen Neutralleiter würde sich der Sternpunkt verschieben, was wiederum dazu führen würde, das auf den einzelnen Phasen unterschiedliche Spannungen anliegen. Das können bis zu 400V sein, was für viele Geräte den Tod bedeutet.

    Ist aber alles eher selten, aber trotzdem lieber vorher einmal messen als später dumm aus der Wäsche schauen.

    Nachtrag Nr. 2:
    Hast du das nötige Fachwissen um einen sicheren, zuverlässigen Stromverteiler zu bauen? Wenn nicht bitte Finger weg und bauen lassen oder fertigen Verteiler kaufen (Vorsicht bei Eurolite, habe da schon einige Bilder vom Innenleben gesehen... grausig&gefährlich)

    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    507
    Beiträge
    13.792
    Marktplatz Einträge
    4
    • 30. Oktober 2006 um 18:51
    • #3
    Zitat von "p@"

    Da ich mit dem Gadanken spiele, in mir nächster Zeit ein "Stromverteilungsrack" zu bauen, stellen sich mir folgende Fragen:

    Danke schonmal für Antworten :D

    Solange es hier um den Bau eines Racks geht, und dieses mit fertig-gekauften
    Geräten bestückt wird, habe ich damit kein Problem. Sollten hier aber
    Bastelanleitungen mit Strom folgen, werde ich den Thread schliessen.
    Zur Sicherheit der meisten User hier.

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • DaftMedia
    Beiträge
    1.169
    • 30. Oktober 2006 um 19:00
    • #4

    Bastelanleitungen würde ich mehr oder weniger zensieren, damit gar nicht erst jemand auf die Idee kommt eine angefangene Sache zu Ende zu pfuschen.
    Wer von der Beschaltung von Verteilern keine Ahnung hat, sollte höchstens Glühlampen wechseln aber nichts sonst an Elektrogeschichten fummeln.

    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.

  • p@
    Beiträge
    1.112
    • 30. Oktober 2006 um 20:04
    • #5

    Nix mit Bauanleitungen für Verteiler & Co ... keine Angst :wink:


    Hab halt vor mir nen "Stromversorgungsrack" zu planen, mit:

    * USV für den "norm." Stromkreis
    * Volt, Ampere und Hertzmeter
    * Anzeigen für die Phasen
    * FIs und normale Sicherungen
    * CEE 16A 230V In für "normalen" Stromkreis
    * CEE 16A 400V In für den "Endstufen-Stromkreis"
    * Powercon & norm. Steckd. Ausgänge

    Das ganze soll dann von einem Elektriker gebaut, verkabelt ... werden.

    ------

    Danke für die schnelle Antwort, genau das wollte ich hören :wink:

    ------


    PS: Gibt es bei Aggregaten Probleme mit unterschiedlicher Auslastung der Phasen?

  • matzepa
    Beiträge
    872
    • 30. Oktober 2006 um 20:17
    • #6

    das nennt sich dann Schieflast ;)

    Bei Generatoren (je kleiner, desto empfindlicher) muss man sehr wohl auf die Phasenbelastung achten, da die bei einer bestimmten Schieflast (20-30% so als ungefähre Hausnr. - ist aber bei jedem anders) einfach abschalten.

  • yves
    Beiträge
    1.090
    • 31. Oktober 2006 um 12:19
    • #7

    Wenn man bei Generatorbetrieb unsymmetrisch belastet steigt die Spannung an der weniger belasteten Phase an und das auch mit Nulleiter!
    Zu diesem Zweck verfügen gute Spannungsverteiler auch über Spannungsanzeigen oder noch besser noch mit Asymetrierelais zur überwachung!

    Und wie jetzt bitte USV??? Weißt du wieviel Leistung du blocken musst? Hasste den 40 Tonner für dein Case auch schon Calkuliert/Bestellt?
    Da brauchst du aber einige Pufferakkus!!!!! :grin:

  • p@
    Beiträge
    1.112
    • 31. Oktober 2006 um 15:57
    • #8

    Also zur USV:

    * Typ: Line Interactive
    * Watt: muss ich noch mal genau ausrechnen (ca. 1000W denk ich)

    Die USV soll dazu dienen Spannungsschwankungen etc. auszugleichen. Da soll dann der gesamte Zuspielerkram, Mischpult und Siderack dran. Keine Endstufen ... das wird zu teuer, weil ich da bestimmt in die 5kW Liga käme :wink: .

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.598
    Beiträge
    9.450
    Marktplatz Einträge
    1
    • 31. Oktober 2006 um 22:24
    • #9
    Zitat von "p@"

    ...
    * CEE 16A 230V In für "normalen" Stromkreis
    * CEE 16A 400V In für den "Endstufen-Stromkreis"
    ...


    CEE ist CEE.
    Da gibt es keinen Unterschied zwischen 230 V und 380 V, weil beide Spannungen da anliegen. (Nur mal so am Rande zwecks richtigstellung angemerkt...)

    Was deine USV-Idee angeht:
    Ich bin da bislang noch kein Verfechter von.
    Vielleicht ist's nur das Glück des Dummen, aber ich hab noch nie Probleme mit Unterspannungen gehabt - ausser, das die Schutzschaltung der Amps diese in den 3sec Schlaf geschickt hat :oops:
    Wenn überhaupt würde ich das für den "neumod'schen Digitalkrempel" benutzen, da die Dinger bei kurzzeitausfall ganz undefiniert reagieren - schlimmstenfalls mit totalem Datenverlust. (Lang lebe die langlebige Analogtechnik 8) )

    Da reicht IMHO bei deiner Planung eine Schukophase mit bummelig einigen, wenigen Sekunden Spannungserhalt zwecks runterfahren/neustart - also die kleine Billig-USV vom Elektrogrossversandhandel.

    Spannungsschwankungen gleichen die Viecher aber nicht aus - bei zu grosser Unterspannung wird einfach kurzzeitig auf Akkubetrieb umgeschaltet.

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • DaftMedia
    Beiträge
    1.169
    • 1. November 2006 um 16:00
    • #10
    Zitat von "treibsand"


    CEE ist CEE.
    Da gibt es keinen Unterschied zwischen 230 V und 380 V, weil beide Spannungen da anliegen. (Nur mal so am Rande zwecks richtigstellung angemerkt...)

    Mööp falsch.

    CEE gibt es in der blauen, 3poligen, 1-Phasen 230V Version, in 16,20,32,63 und 125A
    In der 4Poligen 3-Phasen Version 380V/400V mit Schutzleiter aber ohne Neutralleiter (für Motoren), von mir bisher in 16 A und 32 A gesichtet
    und dann gibts CEE natürlich auch noch in der bekannten 5-Pol 3-Phasen Version 380/400V, in 16,32,63 und 125A
    desweiteren gibt es noch CEE in der gelben, 3poligen 1Phasen 110V Version, zur Verbindung von ACL Gruppen beispielsweise

    es könnte sogar sein, dass es noch mehr Varianten gibt, das sind nur diejenigen, die mir bisher untergekommen sind.

    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.

  • stage_reini
    Beiträge
    251
    • 1. November 2006 um 16:11
    • #11
    Zitat von "DaftMedia"

    es könnte sogar sein, dass es noch mehr Varianten gibt, das sind nur diejenigen, die mir bisher untergekommen sind.

    Ja gibt es :wink:

    Schau mal unter http://www.mennekes.de/go/show?ID=1081693&DV=0&COMP=folder

  • DaftMedia
    Beiträge
    1.169
    • 1. November 2006 um 16:20
    • #12

    Da waren in der Tat einige dabei, die ich noch nicht kannte.
    Die Tpyen 600-900 V und die 200A Typen von 230-1000V
    Die mit den Datensteckern sind mir auch neu, ebenso die 7poligen, Kleinspannungs, Militär, Trenntrafo und Gleichspannungstypen.

    Die Containter und EX-Schutz Varianten habe ich in 63A Ausführung noch im Lager liegen.

    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.

  • matzepa
    Beiträge
    872
    • 1. November 2006 um 16:52
    • #13
    Zitat von "DaftMedia"

    Mööp falsch.

    Was ist daran falsch?
    Phase <-> Phase = 400V
    Phase <-> Neutral = 230V
    Phase <-> Erde = 230V
    Neutral <-> Erde = 0V

    aber ansonsten hast du schon recht. die CEE Organisation hat im Prinzip für sämtliche Anwendungen passende Verbindungen.
    Und für "männliche" Anwendungen gibts ja neben Powerlock auch noch das gute alte direkt auflegen ;)

    EDIT @ Daftmedia: bei so einem Statement kann man davon ausgehen, dass er den roten CEE meint, denn in der Party-PA Gegend dürften den noch die wenigsten in der Hand gehabt haben

    Einmal editiert, zuletzt von MatzePA (1. November 2006 um 21:06)

  • DaftMedia
    Beiträge
    1.169
    • 1. November 2006 um 19:14
    • #14

    Auf Dreiphasen Wechselstrom bezogen passt dein Statement natürlich aber nicht auf CEE bezogen ;)

    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.

  • christian_thomas
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    1.001
    • 1. November 2006 um 22:58
    • #15
    Zitat von &quot;p@&quot;

    Die USV soll dazu dienen Spannungsschwankungen etc. auszugleichen. Da soll dann der gesamte Zuspielerkram, Mischpult und Siderack dran. Keine Endstufen ... das wird zu teuer, weil ich da bestimmt in die 5kW Liga käme :wink: .

    Hmm, eine USV macht nur Sinn, wenn Du unterbrechungsfrei versorgen willst - z.B. Deinen Computer. Bei nem Laptop übernimmt diese Funktion der Akku.

    Als Schutz gegen Spannungsschwankungen ist ne USV eher nicht geeignet.

    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    88
    Beiträge
    5.133
    Marktplatz Einträge
    1
    • 1. November 2006 um 23:30
    • #16

    kommt ganz auf die USV an .. da gibt es auch vernünftige Online-USV-Modelle!

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • p@
    Beiträge
    1.112
    • 2. November 2006 um 15:14
    • #17

    :oops: Sorry, ich meinte keine Line Interactive sondern eine Online USV. Die "bügelt" den Strom doch glatt, weils ständig über den Wandler läuft ...


    PS: War wohl ein bisschen durcheinander, weil ich hier für'n Server ne Line Interactive kaufem will. ;)

  • Experience
    Reaktionen
    42
    Beiträge
    109
    • 14. November 2006 um 06:42
    • #18
    Zitat

    Als Schutz gegen Spannungsschwankungen ist ne USV eher nicht geeignet.

    Definitiv FALSCH

    Eine USV im Rack macht durchaus Sinn:

    a.) Schutz, Spannungsstabilisierung, ggf. Blitzschutz der angeschlossenen Zuspieler
    b.) bei einem Stromausfall gibt es keinen abschließenden Knall in den Boxen durch Ausfall des Controllers (z.B. DBX), Mischpultes etc.
    c.) Notlicht auf der Bühne d.h. man kann bei einem Stromausfall auch ohne lästiges Suchen der Taschenlampe seine Sicherungen, Stromverteilung kontrollieren
    d.) preislich interessante Lösungen auch 19'' bei APC

  • tufkadib
    Beiträge
    2.687
    • 14. November 2006 um 16:04
    • #19

    Hallo,

    als Stütze für den Digitalkrempel kann man eine USV schon verwenden, sollte aber auch daran denken, daß die eingebauten Akkus nicht ewig leben.
    Wer es nicht unbedingt unterbrechungsfrei braucht, ist mit einem automatisch arbeitenden magnetischen Spannungskonstanter auch ganz gut bedient.

    Gegen Bauerndrehstrom oder einen Abriß des N ist kaum ein Kraut gewachsen, außer man baut sich einen Trafo 400/230V ins Rack ein.

    Wundert mich überhaupt, daß es keine Endstufen mit Drehstromeingang in Dreieck (oder zumindest Einphaseneingang umschaltbar 230/400V) gibt. Die könnte man dann zwischen die Außenleiter klemmen und schon wäre man wieder eine Sorge los.

    MfG

    DirkB

  • christian_thomas
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    1.001
    • 14. November 2006 um 19:10
    • #20
    Zitat von &quot;DirkB&quot;

    Wundert mich überhaupt, daß es keine Endstufen mit Drehstromeingang in Dreieck (oder zumindest Einphaseneingang umschaltbar 230/400V) gibt. Die könnte man dann zwischen die Außenleiter klemmen und schon wäre man wieder eine Sorge los.

    MfG

    DirkB

    Schau Dich mal im Forum um - hier herrscht die Meinung "Billich will ich" - kannst Du Dir vorstellen, was ein Endstufentrafo in dieser Ausführung kosten würde?

    Trotzdem halte ich es für Quatsch, ne USV ins Rack einzubauen - ist nur eine Störungsquelle mehr, und als Notbeleuchtung (siehe einer der vorherigen Beiträge) ist es auch quatsch, da Veranstaltungshallen ne eigene Notbeleuchtung haben müssen.

    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen