1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Hobby Forum
  4. Sonstiges
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Querschnitt CEE 32A 16A

  • mr. x
  • 22. Juni 2007 um 09:34
  • mr. x
    Beiträge
    321
    • 22. Juni 2007 um 09:34
    • #1

    Morgen,

    tut mir schon im Voraus um die Frage leid, aber ich steh im Moment grad auf der Leitung:

    Welchen Querschnitt brauch ich für CEE 32A-Kabel und welchen für CEE 16A-Kabel?

    Bin zwar grad total verunsichert aber ich denke doch 5x6mm² für 32A und 5x2,5mm² für 16A. Richtig oder falsch? :oops:

  • Thomas Koch
    Gast
    • 22. Juni 2007 um 09:45
    • #2

    Ist zwar ein Stromthema, was nur im PA-Forum behandelt wird, aber du liegst richtig.

  • mr. x
    Beiträge
    321
    • 22. Juni 2007 um 10:56
    • #3

    Ich dachte die "schlachten" mich da wieder, wenn ich so ne Anfängerfrage stell... :wink:

    Aber trotzdem dankeschön!!!

  • Dennis13
    Verifiziert
    Reaktionen
    6
    Beiträge
    4.834
    • 22. Juni 2007 um 11:05
    • #4

    Naja kommt drauf an was du damit machen willst!
    Bei kurzen Leitungen bis etwa 5m kannst du 32A CEE auch mit 5x4mm² nutzen, find das aber trotzdem zu wenig, besonders wenn Dimmer dran hängen muss man schon 6mm² nehmen damit die Leitung net abbrennt.

    Wie lang sollen denn die Leitungen werden?

  • Thomas Koch
    Gast
    • 22. Juni 2007 um 11:25
    • #5

    Da würde ich nicht sparen. bei 32A muss 6mm².

    Laut Hersteller darf man 1mm² auch bis 3500W nutzen, also ziemlich nahe an 16A. Bei 10A hab ich die Kabel aber schon brennen sehen.

  • Jürgen Klingel
    Reaktionen
    513
    Beiträge
    4.873
    • 22. Juni 2007 um 14:01
    • #6
    Zitat von "Thomas Koch"

    Laut Hersteller darf man 1mm² auch bis 3500W nutzen, also ziemlich nahe an 16A. Bei 10A hab ich die Kabel aber schon brennen sehen.

    Hallo,

    jep, was mir in der Firma mit diesem Querschnitt, mit nem Schukostecker dran und womöglich 3 angeschlossenen Haushaltswärmegeräten :shock: unter die Augen kommt, wird postwendend aus dem Verkehr gezogen...

    Ansonsten kann ich den Kollegen nur beipflichten, 6qmm für 32A und die richtige Absicherung (32A-Automat, bloß keine 35A-NEOZED´s, kleinere sind möglich) verwendet, dann geht da auch ordentlich was an Leistung rüber. :)


    Gruß, Jürgen

    Edith hat den Querschnitt berichtigt...

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

    2 Mal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (22. Juni 2007 um 16:22)

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 22. Juni 2007 um 14:06
    • #7
    Zitat

    16qmm für 32A


    16mm² für 32A ist viel zu überdimensioniert. Man schleppt sich ja einen Wolf dabei.

    Gruß
    Thomas

    3 Mal editiert, zuletzt von -Schrecki- (22. Juni 2007 um 14:09)

  • Thomas Koch
    Gast
    • 22. Juni 2007 um 14:08
    • #8

    16mm² wäre dann doch etwas übertrieben. 6mm² reichen ja schon.

    Ich nutze selbst 1mm²-Mehrfachsteckdosen. Aber die benutze ich nur, wenn ich sicher sein kann, dass da nichts großes dran hängt.

    Endstufen, Lampen, Dimmer und so ein Kram kommt da nicht dran.

  • Jürgen Klingel
    Reaktionen
    513
    Beiträge
    4.873
    • 22. Juni 2007 um 16:20
    • #9
    Zitat von "-Schrecki-"


    16mm² für 32A ist viel zu überdimensioniert. Man schleppt sich ja einen Wolf dabei.

    Jessas,
    was für´n :evil: hat mich denn da geritten? War ´n Ausrutscher auf dem fummeligen Laptop-Keyboard :oops:

    Edith muss das richten...
    Meinte natürlich 6 qmm

    Greetz,

    der schusselige Kabelaffe :grin:

    Lieber mit Röhre geampt, als in Selbige geschaut!

  • Micromann
    Beiträge
    1.622
    • 23. Juni 2007 um 08:41
    • #10
    Zitat von "Thomas Koch"

    Ich nutze selbst 1mm²-Mehrfachsteckdosen. Aber die benutze ich nur, wenn ich sicher sein kann, dass da nichts großes dran hängt.

    Endstufen, Lampen, Dimmer und so ein Kram kommt da nicht dran.


    solange nur du selber verkabelst funktioniert das auch, aber sobald mal mehrere leuet arbeiten dann gute nacht, bei mir kommt z. bsp gerne der caterer und braucht nochmal 15m kabel und diverse mehrfachstecker dann sag ich nem hand gib dem da mal ein kabel und 10 mehrfachstecker und die bekomm ich dann auch wieder.

    es wirkt aber komisch wenn ich nen case voller mehrfachstecker habe, ihm die aber nicht zu seine heizwendeln geben kann, weil die nur 1mm² haben.


    Man kann nicht nicht kommunizieren :D

  • yves
    Beiträge
    1.090
    • 25. Juni 2007 um 23:40
    • #11
    Zitat von "Sunshine Sound"

    Naja kommt drauf an was du damit machen willst!
    Bei kurzen Leitungen bis etwa 5m kannst du 32A CEE auch mit 5x4mm² nutzen, find das aber trotzdem zu wenig, besonders wenn Dimmer dran hängen muss man schon 6mm² nehmen damit die Leitung net abbrennt.

    Wie lang sollen denn die Leitungen werden?

    Das sehe ich anderst! Aber vielleicht kannst du deine Meinung Meßtechnisch hinterlegen!?

  • heinzerl2000
    Verifiziert
    Beiträge
    733
    • 26. Juni 2007 um 10:39
    • #12

    Als Infoseite für Kabel laien:

    http://www.von-grambusch.de/index.htm

    lohnst sich wirklich, hat mir in der Lehrzeit schon geholfen,

    ansonsten, wie schon im PA Forum gesagt, keine Vermutungen oder

    gefährliches Halbwissen weitergeben, sonst Schloß davor!

    " lieber Blödeleien als Blöde Laien " :grin: :grin:

    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!

pro-silentium.de

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen