1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Stromverteilerproblem Sicherungsautomat 16A A charakterist

  • tthorsten
  • 4. September 2003 um 20:09
  • tthorsten
    Beiträge
    17.024
    • 4. September 2003 um 20:09
    • #1

    also an dem alten schätzchen sind nun zwei 16A automaten defekt.

    die dazugehörenden schukos tun nimmer schalten lassen sie sich noch aber kein durch gang

    nun wollte ich die Automaten gegen 16A mit C charakteristic aus tauschen.

    das ist mein stromverteiler für die PA

    32A rein 32A raus 2x 16A buchse seperrat und 6x schuko 2x je phase

    und die automaten für die schukos auf zwei phasen sind hin.


    die 32A sind über schmelzsicherungen abgesichert und FI .


    also geht dat jungens. ???

    Lautsprecherentwicklung nach mass
    Ansprechpartner für das Forums MUFU projekt

  • phil
    Beiträge
    912
    • 4. September 2003 um 22:46
    • #2

    weil du nicht auschließen kannst, dass die leitungslänge/impendanz hinter dem verteiler gering genug bleibt, mußt du Automaten mit "B" Charaketristik nehmen.

    Phil

  • tthorsten
    Beiträge
    17.024
    • 4. September 2003 um 22:54
    • #3

    misst jetzt hab ich aber C eingebaut

    macht das was ???


    da kommen eh miene CA 18 dran die nuckeln schon mal geftig beim einschalten.

    was nen kinderspiel zum um buaen

    bin ja noch nie der fan von 220v gewesen telfone waren mir lieber

    das überlebt mann wenigstens wenns brizzeilt.

    Lautsprecherentwicklung nach mass
    Ansprechpartner für das Forums MUFU projekt

  • LMS-Daniel
    Profi
    Beiträge
    245
    • 6. September 2003 um 19:39
    • #4
    Zitat von "phil"

    weil du nicht auschließen kannst, dass die leitungslänge/impendanz hinter dem verteiler gering genug bleibt, mußt du Automaten mit "B" Charaketristik nehmen.

    Phil

    Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie Du zu dieser Pauschalaussage kommst.
    LS-Schalter Typ C haben doch gerade bei höheren Einschaltströmen Ihre Berechtigung.
    tthorsten
    Es handelt sich um eine mobile Verteilung, oder???
    Laut VDE ist die zulässige Länge z.B. bei Vorimpedanz von 300mOhm
    und Querschnitt 2,5qmm bei einem 16A-LS-Schalter:
    Typ B ca. 134m
    Typ C ca. 59m

    Maximale Länge aufgrund vom zulässigen Spannungsfall mit 3% sollte aber bei Wechselstromkreisen und 2,5qmm nur ca. 30m betragen (unabhängig von LS Typ).

    Ca.-Werte, da diese im allg. für feste Verlegung gelten.

    Wenn man dies nicht überschreitet sehe ich aber kein Problem.

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen