DGUV an Steckernetzteilen

  • test
  • 1. März 2024 um 13:59
  • Online
    test
    Profi
    Reaktionen
    983
    Beiträge
    10.206
    Marktplatz Einträge
    4
    • 1. März 2024 um 13:59
    • #1

    Hier kam gerade die Frage auf, ob und wie man den an einem Steckernetzteil, 2 polig Stecker im Gehäuse integriert, kabel mit geregelten 12V DC als Abgang mißt. Gehäuse aus Kunstoff.

    Isolation zum Gehäsue ist ja eigentlich nach Sichtprüfung obsolet.

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.078
    Beiträge
    5.989
    Marktplatz Einträge
    2
    • 1. März 2024 um 14:03
    • #2

    Du misst die Isolation zwischen AC in und dem 12V Abgang.

  • Online
    test
    Profi
    Reaktionen
    983
    Beiträge
    10.206
    Marktplatz Einträge
    4
    • 1. März 2024 um 14:10
    • #3

    letztlich teste ich also, ob der Trafo noch ausreichend isoliert ist :)

    http://www.crystal-hannover.de
    Beschallung, Beleuchtung, LED technik
    Trussing, Line Arrays

  • Frederic1001
    Reaktionen
    5
    Beiträge
    45
    • 5. März 2024 um 05:25
    • #4

    Genau.

  • Marian Humann
    Verifiziert
    Reaktionen
    503
    Beiträge
    1.679
    • 5. März 2024 um 08:35
    • #5

    Im Benning ST755+ gibt es dafür den Prüfablauf "Geräte SK1/2 mit U-Ausgang"

    Für SK2, was ja die gebräuchlichsten Steckernetzteile sind ist dafür die R (Iso-3) Messung vorgesehen

    Zum Prüfablauf R (ISO-3) ein Auszug aus der Bedienungsanleitung: "Bei Informationsgeräten und SELV-führenden Bauteilen darf auf die Prüfung des Isolationswiderstands verzichtet werden, wenn in Folge der Messung eine Beschädigung des Prüflings eintreten kann."

    nachdem wir mal ein USB-Ladegerät bei der Prüfung gekillt haben führen wir an den üblichen Steckernetzteilen diese Messung nicht mehr durch.

  • floger
    Verifiziert
    Reaktionen
    2.078
    Beiträge
    5.989
    Marktplatz Einträge
    2
    • 5. März 2024 um 08:56
    • #6
    Zitat von Marian Humann

    nachdem wir mal ein USB-Ladegerät bei der Prüfung gekillt haben führen wir an den üblichen Steckernetzteilen diese Messung nicht mehr durch.

    Wobei man sich schon fragen muss, warum ein Gerät, das 1kV isolieren und ESD-Attacken überleben soll, bei einem Isolationstest stirbt. Dann sollte man vielleicht alle Geräte dieses Typs ausmustern.

  • Frederic1001
    Reaktionen
    5
    Beiträge
    45
    • 6. März 2024 um 13:48
    • #7

    Für die ISO Prüfung sollten L und N verbunden und an den einen Pol.

    Alle Self Komtakte kurzgeschlossen und an den Anderen Pol des ISO testers.

    Dann kann eigentlich nichts passieren durch die ISO Messung.

    Außer es gibt einen Durchschlag dann ist das Gerät eh kaputt.

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™