Welcher RCD (FI) Schalter für 63A Verteiler

  • Soon5
  • 17. August 2004 um 20:11
  • Soon5
    Beiträge
    153
    • 17. August 2004 um 20:11
    • #1

    Hallo,

    Ich hab mal so eben einen 63A Drehstromverteiler zusammengebaut (an alle die jetzt schreien, ich hab ne Elektrikerausbildung und nen befreundeten Meister der das Teil abgenommen hat).

    Meine Frage ist jetzt nur. Ich hab schon in mehreren Verteilern (63A oder 125A) die für LAN Partys verwendet wurden den RCD gegen einen mit 300mA ausgetauscht, da ein PC betriebsbedingt 0,5mA Fehlstrom produziert und die 30mA Teile immer geflogen sind, auch wenn alles ok war.

    Jetzt zu meiner Frage. Den oben beschriebenen Verteiler (63A) baue ich für PA Technik, also Licht und Ton. Das ist mein erster Verteiler für diesen Zweck, und ich weiß nicht wie groß ich den RCD dimmensionieren muss.
    Eigentlich würde ich einen mit 63A/30mA einbauen, aber ich weiß nicht wie das mit dem Fehlstrom bei einer PA Anlage aussieht. Wenn der immer auslöst ist auch keinem geholfen.

    Ich freue mich auf eure Antworten.

    Danke im Vorraus.

    MfG

    Soon5

    DMXControl Light is nothing without Control

  • Lj_Gadena
    Beiträge
    579
    • 17. August 2004 um 20:42
    • #2

    Den mit 30 mA kannst eigentlich ohne Probleme einbauen.
    Mfg

    !!! Es werde Licht !!!

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 17. August 2004 um 20:48
    • #3

    Den mit 30 mA mußt Du einbauen! Der FI dient hier dem Schutz vor gefährlichen Körperströmen, da sind 30 mA vorgeschrieben (Siehe auch BGV C1, § 27). 300 mA sind nur für Brandschutz zulässig.

    MfG Tobias Zw.
    - wider das gefährliche Halbwissen! -

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • k.ingo
    Profi
    Beiträge
    30
    • 17. August 2004 um 20:58
    • #4

    Das mit den 30mA ist ein Muß. Nachzulesen in der DIN VDE0100-711: Errichten von Niederspannungsanlagen, Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art Teil 711 Ausstellungen, Shows und Stände.
    Gilt für "Steckdosenkreise bis 32A und Endstromkreise".
    Deine Verteiler für die LAN-Partys fallen übrigens auch darunter.
    Nur größere Verteilungen dürfen den 300mA haben.

    Mit freundlichen Grüßen
    Ingo Kober
    Dipl.-Ing.(FH)

    Kober-Elektrotechnik
    Fürstenrieder Str. 268A
    81377 München
    089/710 49 440
    089/710 49 441
    info@kober-elektrotechnik.de
    http://www.kober-elektrotechnik.de

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 17. August 2004 um 23:18
    • #5

    Wer sagt denn das nur 1 RCD in dem Verteiler ist ?
    30mA ist Pflicht für alle Abgänge <= 32A
    Ich lasse bei einem 63A Verteiler min. 2 RCDs einbauen.
    Ableitströme sind ein Problem und das Problem wird nach meinen Eindruck auch immer größer sprich mehr Ableitstrom. Bei den 32A auf Schuko Verteilern sind bei mir 3 Single Phase RCDs drin. Mein Tip viel hilft viel. Das bezieht sich auf die Menge der RCDs und nicht auf den Auslösetrom :)

    Einmal editiert, zuletzt von Markus Verza (18. August 2004 um 12:16)

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 18. August 2004 um 01:49
    • #6
    Zitat von &quot;Markus Verza&quot;

    Mein Tip viel hilft viel. Das bezieht sich auf die Menge der RCDs und nicht auf den Auslösetrom :)

    Am Rande: Wenn dann mal so ein FI kommt, dann ist auch nicht gleich alles weg, sondern nur der entsprechende Stromkreis. Es gibt da Kombinationen FI + LS, und wenn man alles damit baut, hat man sehr viele Probleme aus der Welt.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Elektriker
    Beiträge
    4
    • 18. August 2004 um 07:34
    • #7

    Ein 30mA FI in einer 63A Leitung macht immer Probleme wenn zu viele Verbraucher dranhängen. Aufgrund der Summenfehlerströme ist es auf jeden Fall ratsam auf mehrere FI Schalter zu verteilen. Ich würde auf 2 x 4Pol 40A/30mA gehen.
    In der VDE ist nur bis CEE 32A oder Endstromkreise gefordert, aber wer hat schon einen 63A Endstromkreis?

  • Soon5
    Beiträge
    153
    • 18. August 2004 um 09:29
    • #8

    Alles klar. Danke für eure Antworten.

    Ich denke ich werde 2x 40A/30mA einbauen. Diese Variante halte ich für sehr Sinnvoll.

    MfG

    Soon5

    DMXControl Light is nothing without Control

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. Leatcon 2026 Forumstreffen

    skyper
    3. Oktober 2026 um 10:00
  2. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  3. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  4. Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  5. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  6. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  7. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  8. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  9. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  10. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™