1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Statt 10-adrigen Kabel 2x Starkstromkabel?

  • wavetech
  • 23. Oktober 2004 um 15:22
  • Geschlossen
  • wavetech
    Beiträge
    306
    • 23. Oktober 2004 um 15:22
    • #1

    Hi!!!

    Wäre es möglich statt einem 10 adrigen Kabel einfach 2 Starkstromkabel (5-adrig) zusammenzubinden (mit Kabelbinder oda so is ja egal) un dann so 8 Phasen + 1N + 1PE zu machen? (Also 5 Phasen in einem Kabel im anderen die restlichen 3 un Null un Erde)???...

    Ich weiß selber dass das nich VDE gerecht is.. hab halt grad 2x 10m 5x1,5² hier rumliegen un da bräucht ich denn keinen neuen 10-adrigen Kabel zu kaufen...


    Danke!!!
    Gruß
    wavetech

    P.S: Weiß wie gesagt dat mir dat keiner abnimmt also büdde keine Kommentare deshalb...

  • Jeremy
    Reaktionen
    106
    Beiträge
    1.491
    • 23. Oktober 2004 um 15:31
    • #2

    Technisch möglich ja, technisch sinnvoll nein, erlaubt oder ähnliches schon gleich garnicht.

    Nähere Auskünfte bekommst Du beim Elektriker Deines Vertrauens.

    Jeremy

    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."

  • muetom
    Beiträge
    264
    • 23. Oktober 2004 um 15:33
    • #3

    Hallo.

    Finger weg!!!! Da stellen sich ja einem die Nackenhare wenn jemand nen PE (grüngelb) und nen N (blau) als Phase benutzen will.

    Gruß

    Thomas Müller

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 23. Oktober 2004 um 15:36
    • #4

    Da diese Konstruktion im Wiederspruch zu einigen Normen / Vorschriften steht hat sich die Diskusion auch schon erledigt. Wenn man nicht in er Lage ist 10m Kabel zu kaufen muss man es lassen ! Auch wenn du diese Antwort nicht hören wolltest hier gibt es eben nur diese eine. Damit Ende der Diskusion.

  • timo
    Verifiziert
    Beiträge
    292
    • 23. Oktober 2004 um 15:37
    • #5

    Hallo,
    nein, es ist definitv nicht möglich! Du darfst auf der grüngelben Ader (PE) auf keinen Fall Spannung anliegen haben, die ist als Schutzleiter vorgeschrieben und für nichts anderes ( Bis auf ganz wenige Ausnahmen wie z.b. PEN-Brücke aber das ist an dieser stelle unrelevant). weitere Punkte wären, dass ich das so verstehe, dass du dir ein Lastcore z.b. für PARs o.ä. bauen möchtest. Hierbei ist die getrennte Führung des N für jeden Kanal vorgeschrieben! Wie würdest du das denn in einen Stecker bekommen bzgl. Zugentlastung, Schutzart etc? Für Schuko und Harting (aber auch nur z.b. für 3*3*0.34mm2 )gibt es solche Stecker,bei der Größe 5*1,5 ist mir das jedoch gänzlich unbekannt. Desweiteren darfst du ein 5*1,5mm2 Kabel, welches 3 Phasen führt, nur bis max. 10 A belasten!
    Fazit: Auf keinen Fall machen!!!

    edit: Markus Verza war schneller ;)

    Gruss timo

    chaos, panic and disorder - my work is done!

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen