1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom

Powercon

  • funzelpit
  • 8. Dezember 2004 um 20:03
  • funzelpit
    Beiträge
    360
    • 8. Dezember 2004 um 20:03
    • #1

    Hab mit Powercon folgendes Problem:
    Eigentlich müssten auf der Hinterseite doch isolierte Stecker drauf, die passen aber in der entsprechenden Größe nicht. Gbt es da was eigenes von Neutrik oder wie macht der Rest der Zunft das?
    Oder einfach nen nicht isolierten nehmen und dann nen Schrumpfschlauch drüber- ist aber icht wirklich Amtlich?

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 8. Dezember 2004 um 22:08
    • #2

    Lösung 1): Wenn Du die Anschlusszungen mit einer kleinen Spitzzange etwas nach außen biegst, bekommst Du auch isolierte Flachsteckverbinder drüber. Habe ich schon gemacht, geht.

    Lösung 2): Nach dem Aufstecken kannst Du über jeden Anschluß ein Stück Schrumpfschlauch anschrumpfen. Geht auch, und ist bei der Verwendung des richtigen (selbstklebenden) Schrumpfschlauchs auch eine ordentliche Sache.

    Lösung 3): Nach dem Anschließen das Ganze mit Heißkleber versiegeln. Funktioniert auch ganz gut.

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • funzelpit
    Beiträge
    360
    • 8. Dezember 2004 um 22:38
    • #3

    An schrumpfen hatte ich auch schon gedacht( siehe oben) aber ich dachte, das Neutrik nur richtig durchdachte Sachen macht

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 8. Dezember 2004 um 22:53
    • #4

    Naja, das Ganze ist ja schon durchdacht. Du sollst die Buchse ja in ein Gerätegehäuse einbauen, durch das der Berührungsschutz gewährleistet ist, dann kannst Du nicht isolierte Flachsteckverbinder verwenden. Hinten offene Anschlußfelder sind in dieser Welt nicht vorgesehen.

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • funzelpit
    Beiträge
    360
    • 8. Dezember 2004 um 23:34
    • #5
    Zitat von "Tobias Zw."

    Naja, das Ganze ist ja schon durchdacht. Du sollst die Buchse ja in ein Gerätegehäuse einbauen, durch das der Berührungsschutz gewährleistet ist, dann kannst Du nicht isolierte Flachsteckverbinder verwenden. Hinten offene Anschlußfelder sind in dieser Welt nicht vorgesehen.

    MfG Tobias Zw.


    Ja nee, aber es gibt sie doch und wenn man es richtig machen will sollte so was immer isoliert sein

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 9. Dezember 2004 um 07:42
    • #6

    Tjaja, ich mache das dann immer mit der von mir vorgeschlagenen Lösung 1): Wenn man die Anschlußfahnen etwas nach außen biegt, gehen auch isolierte Flachsteckverbinder drauf. Definitiv und ohne Akt! Und 'nen Schuß Heißkleber bekommt's von mir dann sowieso immer, damit sich die Dinger nicht im harten Rock'n'Roll-Alltag losrütteln können.

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • rlp
    Beiträge
    341
    • 9. Dezember 2004 um 08:19
    • #7

    Bleibt festzuhalten das Powercons in offen Gehäusen oder 19"-Blenden nach VDE nicht zugelassen sind.

    Saludos,
    Rainer

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 9. Dezember 2004 um 08:36
    • #8

    ... außer, man macht zwei Lagen Schrumpfschlauch drüber. :wink:

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • rlp
    Beiträge
    341
    • 9. Dezember 2004 um 09:49
    • #9

    Deine "Lösung" kannst Du dem VDE ja mal vorstellen ... Ich finde es nur nicht gut, wenn "Anfängern" hier im Forum Lösungen vorgeschlagen werden die nicht zugelassen sind!

    Saludos,
    Rainer

  • funzelpit
    Beiträge
    360
    • 9. Dezember 2004 um 10:32
    • #10
    Zitat von "rlp"

    Bleibt festzuhalten das Powercons in offen Gehäusen oder 19"-Blenden nach VDE nicht zugelassen sind.

    Das ist schon logisch - man hat ja auch keine Zugentlastung

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 9. Dezember 2004 um 10:36
    • #11

    @ rlp: Sage, warum das nicht zugelassen sein soll. Das VDE-Regelwerk sieht nur eine doppelte Isolierung mit der notwendigen Spannungsfestigkeit vor.

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • rlp
    Beiträge
    341
    • 9. Dezember 2004 um 10:57
    • #12

    @ Tobias ... siehe:

    DIN VDE 0100-410:1997-01 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V Schutzmaßnahmen; Schutz gegen elektrischen Schlag

    DIN VDE 0100-510:1997-01 Auswahl elektrischer Betriebsmittel ¾ Allgemeine Bestimmungen

    Lesen bildet ... !

    Saludos,
    Rainer

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 9. Dezember 2004 um 11:37
    • #13

    Tobias kann lesen und ist gebildet - und hat's gelernt. Im von Dir vorgeschlagenen Dokument steht:

    "Aktive Teile müssen vollständig mit einer Isolierung umgeben sein, die nur durch Zerstörung entfernt werden kann." (VDE 0100-410, 412.1)

    und

    "Aktive Teile müssen von Umhüllungen umgeben oder hinter Abdeckungen angeordnet sein, (...)
    Geeignete Vorkehrungen müssen vorgesehen werden, um Personen oder Nutztiere vor unbeabsichtigter Berührung aktiver Teile zu schützen, (...)" (VDE 0100-410, 412.2.1)

    Wenn ich jetzt sowohl die einzelnen unisolierten Kabelschuhe plus die gesamte Buchsenrückseite mit einem selbstklebenden Schrumpfschlauch, der die notwendigen Isolationseigenschaften hat, umhülle (=zwei Lagen isolierendes Material!), ist m. E. ein Schutz gegen Berührung aktiver Teile (Schutzisolierung) gegeben und eine Zugentlastung hergestellt. Die Lösung ist praxisgerecht und nachvollziehbar, oder?

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • rlp
    Beiträge
    341
    • 9. Dezember 2004 um 11:47
    • #14

    Lieber Tobias,
    auch ich bin (studierte) E-Fachkraft und muss Dir leider sagen das Du unrecht hast. Aber ganz einfach. Sende Deine "Bastellösung" an eine amtliche Stelle und und zeige uns dann das Abnahmezertifikat. Bis dahin - behalte Deine Bastellösungen für Dich! Noch ein Hinweis ... Deine "Zugentlastung" ist ein Witz. Warum gibt es eigentlich keine amtliche Powerconlösung am Markt? Nun, weil es keine gibt!

    @Mods ... Beiträge, die gegen geltende Bestimmungen VDE, BGV usw. verstoßen sollten zum Schutz für "Neulinge" gelöscht werden!

    Saludos,
    Rainer

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 9. Dezember 2004 um 11:51
    • #15

    Reden wir immer noch von einer internen Verkabelung? Ich glaube, hier gibt es ein paar Mißverständnisse.

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • rlp
    Beiträge
    341
    • 9. Dezember 2004 um 12:03
    • #16

    Powercons (Buchsen) dürfen nur in geschlossene Gehäuse - darum geht es.

    Saludos,
    Rainer

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 9. Dezember 2004 um 12:10
    • #17

    Wenn ich eine Powercon-Buchse in eine 19"-Anschlußblende montiere, die in einem Rack verbaut ist, dann ist doch im Regelfall das direkte Berühren durch die darüber und darunter montierten Blenden und Geräte nicht möglich! Und wenn Du dann die Buchse wie von mir beschrieben präparierst, kann doch nun wirklich gar nix mehr passieren. Ich beharre auf meinem Standpunkt: Das Vorgehen entspricht den gültigen Regeln der Technik - natürlich nur unter der Prämisse, daß auch wirklich Geräte bzw. Blenden darüber und darunter eingebaut sind. Was ist denn mit Dimmerpatchfeldern, in denen Harting-Ausgänge eingebaut sind?
    Oder alternativ: Wir könnten ja auch das fertig bestückte Rack als Gerät betrachten...

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • rlp
    Beiträge
    341
    • 9. Dezember 2004 um 12:24
    • #18

    Du hast es auf den Punkt getroffen. Der Verbau von Powercon-Buchsen in (hinten offenen) 19"-Blenden ist wg. fehlendem Berührungsschutz, fehlender Schutzleiterverbindung zum Gehäuse und fehlender Zugentlastung nach VDE nicht erlaubt. Punkt. Alles andere ist "gebastelt" und sollte hier im Forum nicht als "amtliche" Lösung verkauft werden!

    Saludos,
    Rainer

  • Tobias Zw.
    Profi
    Reaktionen
    821
    Beiträge
    2.857
    Termine
    27
    • 9. Dezember 2004 um 12:27
    • #19

    Soviel Hirn traue ich immer noch allen hier zu, daß niemand eine Powercon-Buchse in eine "frei schwebende" Blende, deren Rückseite man berühren kann, einbaut. Mit einer Kaltgerätebuchse würde das ja auch niemand machen.

    MfG Tobias Zw.

    Äch bän wäder do.

    http://www.tobiaszweckerl.de

  • rlp
    Beiträge
    341
    • 9. Dezember 2004 um 12:30
    • #20

    ... aber genau das hast Du doch mit den Powerecons gemacht ... :?:

    Saludos,
    Rainer

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™