Wir sind gerade dabei uns neue Hauptverteiler Bauen zu lassen wenns mal etwas rgösser werden soll und wir klemmen müssen:
Anschluss als einzelleitung mit ca 90mm^2 ist geplant, dann NH Trenner vorerst mal 125 A bestückt.
darf ich danach mit 2*63 A FIs direkt weitergehen und dann noch 2 3er Sets Neozed setzen oder muss vor den FIs irgendeine weitere Sicherung´da ja mit 125A rein und FI nur 63 A oder darf man die absicherungen für die 2stk 63 Ampere abgänge vorf die FIs setzen also NH Trenner 125 A dann Neozed 63 A dann FI 63 A dann Ausgang 63 A
Bauen wollen wir selber, abnehmen lassen dann von elektriker
lg getec