Welche Leitungsquerschnitte?

  • gaewin
  • 20. Mai 2005 um 21:52
  • gaewin
    Beiträge
    171
    • 20. Mai 2005 um 21:52
    • #1

    Habe gehört. dass man seit neustem für Schukoleitungen 2,5mm² nehmen muss. Stimmt das?

    Wenn ja, wie sind die neuen Bestimmungen für CEE-Kabel?

    Gruß Gaewin

    MUSIC CONCEPT - Veranstaltungstechnik

    Schulstraße 8
    56414 Dreikirchen (Westerwald)

    Gebrauchtware findet ihr auf meiner Homepage http://www.mc-veranstaltungstechnik.de

  • Peerless
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    4.334
    • 22. Mai 2005 um 10:55
    • #2

    Bei den Shukos ist das abhängig von der Länge und er Belastung des Kabels. Der Spannungsabfall darf nach VDE nicht mehr als 4% (?) am verbraucher betragen. Es gibt da entsprechende rechnungsvorlagen für. Cee Verbindungen sind genauso zu deklarieren.

    http://www.ae-rental.de

  • skyper
    Profi
    Reaktionen
    1.267
    Beiträge
    3.529
    Termine
    1
    Marktplatz Einträge
    2
    • 22. Mai 2005 um 11:41
    • #3

    Nach VDE sind es sogar nur 3% zwischen Meßeinrichtung und Verbraucher, dagegen 4% zwischen Hausanschluß und Verbraucher. Für uns gelten daher wohl eher die 3%, da wir nicht direkt am Übergabepunkt des EVU klemmen werden. Soviel zur Theorie...
    Damit legen sich auch die maximalen Leitungslängen von Lakas fest. (wieder soweit zur Theorie...)
    Ein weiterer Hintergrund ist die sogenannte Schleifenimpedanz, über die festzustellen ist, ob das vorgeschaltete Überstromschutzorgan überhaupt auslösen kann. Und da haben ebenfalls dickere Querschnitte die Nase vorne.

    Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch noch irgendwo einen Passus, der für Bühnenunterverteilungen einen Mindestquerschnitt von 2,5mm² fordert, damit also alle OBI-Dreifachdosen verbietet. Diese Info allerdings nur unter Vorbehalt. (Und wieder wären wir bei der Theorie angelangt...)

    EDIT: %-Angaben ergänzt

    Trust it - tilt it! Der universlle Neigeadapter für AV-Geräte auf Traverse: http://www.trusstilt.de
    Analog über Cat Lösungen und Anschlussfelder für Ampracks: http://www.cat-core.deNächster Messeauftritt: 6.-8.10.26 in Hamburg: https://leatcon
    PA-Forums-Treffen: täglich 13:00 bei mir am Stand A2/F06

    Einmal editiert, zuletzt von skyper (22. Mai 2005 um 18:51)

  • uwerd
    Verifiziert
    Beiträge
    216
    • 22. Mai 2005 um 17:19
    • #4

    Ob Vorschrift oder nicht, bei längeren Leitungen ist der Querschnitt von 2,5mm sicher kein Nachteil.
    Ich habe jetzt erst eine mobile Lichtanlage mit komplett neuen Kabeln ausgestattet und dazu nur Schukokabel mit 2,5mm2 (und natürlich Gummischlauchleitung) verwendet. Ist nun halt auch wirklich "amtlich".

    Wenn Du Interesse an solchen Kabeln hast (inkl. Prüfprotokoll, individueller Kabelbezeichnung
    und Wiederholungsprüfung nach 6 Monaten), dann kann ich Dir gerne die Adresse von meinem Lieferanten geben (gut, günstig, scnell und "Made in Germany") - einfach PN schicken!

    uwerd

    P.S.: Soll keine Werbung sein, verdiene daran auch nix sondern gebe nur auf Wunsch die Adresse aufgrund guter Erfahrungen weiter !

    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"

  • Didy
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    586
    • 29. Mai 2005 um 02:11
    • #5

    Hi,

    es gelten ab Zähler bis zur letzten Steckdose der _FESTINSTALLATION_ 3%. Hausanschluß bis Zähler 0,5% für "Haushaltsstromgrößenordnungen", für größere Anschlußleistungen müßt ich nachschauen (-> TAB2000).

    Das gilt aber alles nur für Festinstallation, somit ist das theoretisch egal. Praktisch liegts natürlich im eigenen Interesse, nicht zuviel auf der Leitung liegen zu lassen.

    Nebenbei gibt's da nen anderen Punkt.... Es muß auch im Fehlerfall die Kurzschluß-Abschaltung noch gewährleistet sein. Um einen C16-Automat (C ist ja im VA-Bereich sehr beliebt) sicher auslösen zu können, braucht man 160A Kurzschlußstrom. Mit 207V gerechnet (untere Toleranzgrenze) ergibt das max. 1,3 Ohm Netzimpedanz.
    Wer jetzt mal schnell 50m 1,5mm² zum FOH legt, hat da ein Problemchen, da das allein schon 1,2 Ohm hat.

    Nachdem die C natürlich nciht alle erst bei 10x Nennstrom abschalten, und auch bei etwas weniger als Sofortabschaltungsstrom der thermische Auslöser im Sekundenbereich zugreifen wird, wirds nach gewisser kurzer Zeit schon trotzdem abschalten. Aber es zeigt, wie grenzwertig das ist; und die vorstellung auch nur 2-3 sekunden >100A auf 1,5mm² zu haben, find ich nicht so schick... ;)

    Für ne Delayline in 100m entfernung ist dann übrigens 2,5mm² sogesehen auch schon wieder zu wenig.

    Gruß
    Didi

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™