Bekomm ich das an eine 16A Leitung ?

  • Peerless
  • 24. Mai 2005 um 19:38
  • Peerless
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    4.334
    • 24. Mai 2005 um 19:38
    • #1

    geht konkret um ein Lichtsteuergerät von mir. Issen Acoustic Control LC4800 mit 4 Dimmkanälen a 1200W max (made in Spain ?).

    dran sollen pro Kanal 3xpar56 mit 300W Lampe (macht nach adam riese 3600 Watt + dass was das gerät zieht ).

    Das Gerät selber hat nen normalen Schukostecker (ob der da schon immer dran war, weiss ich nicht).

    Bevor ich das jetzt ausprobiere, frage ich mal nach den Erfahrungen der anderen, was passieren wird wenn ich nun alle Kanäle voll aufreisse..... :?:

    http://www.ae-rental.de

  • hasenfuß
    Beiträge
    1.142
    • 24. Mai 2005 um 21:16
    • #2

    sollte eigentlich funktionieren bei normalen
    haussicherungen.
    wenn du brutalstmöglich alles auf einmal
    flashst, könnte es eventuell eng werden..

    ______________________________

    meister vt
    gMA operating
    photo
    dj

  • Fischback
    Beiträge
    1.387
    • 24. Mai 2005 um 23:22
    • #3

    das wird nich klappen ...
    die Sicherungen hauts irgendwann raus.

    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung

    mfg maTze

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.557
    Beiträge
    9.422
    Marktplatz Einträge
    1
    • 25. Mai 2005 um 00:28
    • #4

    ...das waren 2 ziemlich konträre Meinungen... :roll:

    Meine Erfahrung:
    erstmal passiert.............................nix.
    Nach einiger Zeit könnte die Sicherung merken, daß da richtig Strom fliesst. Je nach Sicherung wird sie dann Auslösen oder auch nicht.
    bei 10A :( bei 16 :D .
    Oder auch nicht.

    Mein Vorschlag: Ausprobieren... 8)

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • Maxit
    Beiträge
    115
    • 25. Mai 2005 um 01:57
    • #5

    Moin!
    Würde aus Sicherheitsgründen nie bis ans Maximum einer Schukodose gehen!


    Man weiß nie wie gut die Installation ist.


    gruß Maxit

  • Peerless
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    4.334
    • 25. Mai 2005 um 10:00
    • #6

    ok, so weit so gut.

    das gerät soll eh nicht dauerhaft in vollast betrieben werden.
    wenn ich den master jetzt leicht dimme, wird dann insgesamt weniger strom angefordert, oder nur mehr strom im gerät in wärme gewandelt ?

    http://www.ae-rental.de

  • Fischback
    Beiträge
    1.387
    • 25. Mai 2005 um 11:19
    • #7

    wieso sollte strom in wärme gewandelt werden.
    wenn du 200 Watt als Last dranhänngst
    dann zieht der auch 200 Watt aus dem Netz.

    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung

    mfg maTze

  • hwb
    Beiträge
    252
    • 25. Mai 2005 um 12:39
    • #8

    Als statische Last hält eine 16A Sicherung die 3,6kW auf jeden Fall.

    Im Einschaltmoment fließt jedoch ein höherer Strom, gerade wenn das Gerät die Leuchtmittel nicht vorheizt.
    Ob die Sicherung das hält hängt von ihrer Auslösecharakteristik ab.

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 25. Mai 2005 um 15:40
    • #9

    Oft ist an einer Schukodose z.B. auch noch das Raumlicht mit dran, und dann wirds eng...

    Gruß
    Thomas

  • Peerless
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    4.334
    • 25. Mai 2005 um 15:47
    • #10

    ja, ich seh schon, alles etwas kritisch.... wird man wohl ums probieren nicht rumkommen.... :(

    ich denke mal die verlusströme auf den zuleitungen sind auch noch zu beachten.... ?

    http://www.ae-rental.de

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 25. Mai 2005 um 16:38
    • #11

    ähm .. willst du denn die Anlage als Lauflicht oder als Dauerlicht betreiben?
    Bei Lauflicht sehe ich kein Problem, da bei den wenigsten Programmen alle 4 Kanäle gleichzeitig an sind.
    Bislang hatte ich bei so einer - wie von dir beschriebenen - Anlage noch keine Probleme.
    Aber auf der Sicherung / Steckdose sollte wirklich nichts anderes mehr draufhängen UND die Absicherung sollte auf jeden Fall ein mehr oder minder aktueller 16A Automat sein.

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • Peerless
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    4.334
    • 25. Mai 2005 um 17:33
    • #12

    grundsätzlich als lauflicht..... aber man flashed ja auch schon mal alle kanäle und da isses dann blöd wenn man danach im dunkeln steht.....

    zudem wirds auch mal zur hintergrundsbeleuchtung über einen gewissen zeitraum (1-2 stunden) eingesetzt. aber da sollte es eventuell ja auch möglich sein, einen kanal einfach auszulassen(hoffe mal der ist dann wirklich aus, wenn man den fader ganz runterzieht ?).

    http://www.ae-rental.de

  • nachwuchslichtler
    Beiträge
    651
    • 20. Juli 2005 um 22:08
    • #13

    Hatte schonmal 8 56er an einem 4 er dimmer an einer 16A hausleitung. hing auch noch ein paar andere sachen mit an der leitung.es gab keine probleme... hat locker gehalten...

    Gruß, Alex Haneke

  • Lj_Gadena
    Beiträge
    579
    • 20. Juli 2005 um 22:14
    • #14

    Ich sehe dort auch keine großen Probleme.
    Du solltest dich aber auf jeden Fall davon überzeugen, das nichts anderes auf der Sicherung hängt.

    Mfg Alex

    !!! Es werde Licht !!!

  • karabennemsi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    194
    • 21. Juli 2005 um 08:02
    • #15

    3,6 KW an ner normalen Schuko-Steckdose

    Erstmal rechnen, 16A bei 230V = 3680W

    Also rechnerisch möglich!

    Eigenverbrauch des Dimmers? KA, sollteste mal drauf schauen! 80 Watt haste ja noch! :D

    Nu aber die Problematik:

    Bei Überlast fliegt so nen B16 Automat wie folgt zu sehen:

    Unten die Multiplikation mit dem Nennstrom (hier halt 16A), links die Zeit die die Sicherung noch hält. Wie man sieht, kann man die Sicherung bis zu 1,13fach Überlasten, ohne das etwas passiert.

    Schlimmer ist es hier bei abschaltung durch Kurzschluss, welcher bei der B-Charakteristik beim 3-5fachen des Nennstromes liegt, doch durchs flashen kann es wohl mal passieren, das der Einschaltstrom bis zu 15mal über dem Nennstrom liegt, und hier kommen wir dann in diesen Bereich, Abschaltung durch Kurzschluss!

    Besser wäre hier dann die Verwendung einer C-Charakteristik ( 5-10 mal Nennstrom), S-Charakteristik gibt es auch noch (13-17 mal Nennstrom) doch nicht überall zu bekommen und eigentlich auch nicht für solche Anwendungen geeignet (Leitungen müssen hier anders dimensioniert werden!)

    Mfg Kara

    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!

  • Micromann
    Beiträge
    1.622
    • 21. Juli 2005 um 09:54
    • #16
    Zitat von "Maxit"

    Moin!
    Würde aus Sicherheitsgründen nie bis ans Maximum einer Schukodose gehen!


    Man weiß nie wie gut die Installation ist.


    gruß Maxit


    das ist einfach nur schwachsinn, dann darfste auch keine drehstromsteckdosen voll ausfahren udn ob du nun 1/3, gar nichts oder die vollen 16 a aus einer schukcdose ziehst ist einfach egal weil die installation in allen 3 fällen immer gleichgut oder gleichschlecht ist.


    Man kann nicht nicht kommunizieren :D

  • Peerless
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    4.334
    • 21. Juli 2005 um 13:12
    • #17

    nur mal für die, dies interessiert, das system funktioniert so wie ich den aufbau beschrieben habe, problemlos. allerdings wird die zuleitung des controllers (3x1,5mm²) schön warm, wenn alles voll hochgezogen ist. Im Lauflichbetrieb ist das alles völlig unkritisch.

    http://www.ae-rental.de

  • Hitower
    Verifiziert
    Beiträge
    1.457
    • 21. Juli 2005 um 13:48
    • #18

    Hi

    Ich habe so einen ähnlichen Controller (DX4 oder so) auch seit 1998 im Einsatz!

    Mit 8 Par 56 300W kein Problem. Mehr hatte ich nicht dran, denn meistens kommt noch ein Amp und so dazu!

    Dann reicht eigendlich eine 16A Dose aus!
    Mein Steuerteil ist aber gleich mit 3*2,5mm² ausgerüstet worden, das bleibt eiskalt...

    In einigen Säalen wirde es aufgrund der Hausinstallation aber schon eng: Theken und Sogar Licht war des öfteren auf der selben Dose... Also ein bischen Dimmen und hellere Folien rein... Ging.

    Warum willste gleich 12 Kannen dranmachen?

    Ich würde sagen: 2*4 gehen fast immer (auch mal bei einer 10A Sicherung mit Dimmung), bei 3*4 wirds schon enger...

    Gruß
    Daniel

    Fachkraft in Hamburg...

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™