1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Stromverteiler CEE32 mit 8*16A Abgang so zulässig?

  • RA-CG
  • 30. Juni 2005 um 13:31
  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 30. Juni 2005 um 13:31
    • #1

    Hi!

    Folgender Verteiler:

    Eingang:
    ca 2m 5*6qmm Zuleitung mit CEE32 Stecker

    Ausgänge:
    2 * CEE16 mit je drei 16 A Schraubsicherungen
    2 * Schuko mit je einer 16A Schraubsicherung

    Verdrahtung innen war vom Hersteller (Mennekes) schon installiert, es wurde nur das CEE32 Kabel von einer entsprechend unterwiesenen Person angebracht.

    Ist der Verteiler so zulässig weil man davon ausgeht das die 32er Dose an die man ihn ansteckt auch abgesichert sein muss und man maximal 6*16A ziehen kann, oder sind 2*16A zuviel abgenommen/abgesichert?

  • bemi
    Reaktionen
    64
    Beiträge
    1.755
    • 30. Juni 2005 um 13:41
    • #2

    Hi,

    der Verteiler ist schon ok so. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass die Vorsicherungen genausoviel vertragen wie die Summe der letzten Sicherungen im Stromkreis.

    Sonst waeren die Zaehlerautomaten mit 35A in meiner Hausverkabelung auch nicht ok (waeren also 105A 230V), wenn ich dahinter 20x 16A Automaten (320A 230V)haengen habe ...

    Die Sicherungen dienen ja dem Leitungsschutz. Deine zuleitung 5x6qmm ist also durch die (hoffentlich vorhandene) Sicherung der 32A-Dose geschuetzt, deine Abgaenge sind durch deine 16er geschuetzt.

    Bei uns stellen z.B. die E-Werke im Normalfall nur noch max. 3x80A oder 3x100A im Baustromkasten zur Verfuegung. Wenn alle Bands die von ihnen geforderten 63A + 16/32A-Leitungen immer voll ausnutzen wuerden und dann noch die Kueche dazu kommt (wo vielleicht 3x32A, 3x16A und 12 Schukos einzeln abgesichert sind) wurde bald nichts mehr gehen ;)

    Viele Grüße aus dem Allgaeu - Michael "bemi" Bernhard
    https://bemiton.wordpress.com/

  • the_muck
    Beiträge
    171
    • 1. Juli 2005 um 08:34
    • #3

    kann mich bemi nur anschliessen...

    man muss schauen was man alles drann hängt.
    nen bissel zählen und gut ist...

    bemi
    bringen eure energie versorger auch keine huckepack sicherrungen mehr mit? die letzten musst wir ihnen geben :) oder haben die keine kohle mehr?

    es liegt im auge des betrachters

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 1. Juli 2005 um 10:29
    • #4

    Fehlt nur noch der FI (RCD)....

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 1. Juli 2005 um 14:10
    • #5

    Für Veranstaltungen würde ich den aufgrund der Schraubsicherungen nicht einsetzen und auch der RCD fehlt, der Verteiler ist also nicht zulässig.
    Man kann und darf sich nicht drauf verlassen, dass die 32A Dose bereits einen RCD hat.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 2. Juli 2005 um 04:49
    • #6

    Hi!

    Zitat von "cyberlight"

    Für Veranstaltungen würde ich den aufgrund der Schraubsicherungen nicht einsetzen und auch der RCD fehlt, der Verteiler ist also nicht zulässig.
    Man kann und darf sich nicht drauf verlassen, dass die 32A Dose bereits einen RCD hat.

    Was spricht gegen Schraubsicherungen für VA?

    Wo genau steht das ein Verteiler einen RCD eingebaut haben muss? Muss das immer der erste Verteiler sein, bzw wo muss der RCD sitzen?

    Ganz nebenbei, 32er Verteiler auf 2 CEE16 würde mir mit einem RCD eher Bauschmerzen machen. Wird nämlich drauf rauslaufen das wohl meistens nochmal Verteiler auf Schuko hintendranhängen und dann wär wegen einer Kleinigkeit gleich alles aus. Dann lieber mehrere RCDs in den nachgelagerten Verteilern (sofern zulässig).

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 2. Juli 2005 um 15:59
    • #7

    Die neusteste Einfälltigkeit, die ich gehört habe ist, dass in jeder Unterverteilung ein RCD sitzen muss.
    Kann aber auch nur Hörensagen sein.
    Imho Quatsch, aber wenns Vorschrift wird, muss man das natürlich machen.

    Schraubsicherungen deswegen nicht, weil gerade mitten während der Veranstaltung die daheimgebleibenen Ersatzsicherungen vermutlich gerade heute mal nicht da sind.
    Da hat man es mit Automaten doch deutlich einfacher, da kann man nichts vergessen.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • timotimo
    Profi
    Beiträge
    2.252
    • 3. Juli 2005 um 10:09
    • #8
    Zitat von "RA-CG"


    Wo genau steht das ein Verteiler einen RCD eingebaut haben muss? Muss das immer der erste Verteiler sein, bzw wo muss der RCD sitzen?

    Schau mal hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40185

  • RA-CG
    Beiträge
    1.205
    • 3. Juli 2005 um 14:28
    • #9

    Hi!

    Zitat von "timotimo"

    Schau mal hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40185

    Das hilft mir nun nicht viel. Hat den jemand den passenden Text zur Bestimmung parat und könnte den mal hier zitieren?
    Kann mir nämlich nicht wirklich vorstelen das ich in jedem Verteiler nen RCD sitzen haben muss.

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 3. Juli 2005 um 15:20
    • #10

    Das ist da doch schon praktisch eindeutig gesagt.
    300mA selektiv in der Hauptverteilung, dann so weiter bis zu dem "Schukodosen-Verteiler", der dann 30mA braucht.

    So soll wohl sichergestellt werden, dass wirklich keine Steckdose ohne RCD betrieben werden kann.

    Selektiv deshalb, damit nicht bei jedem bisschen gleich der RCD in der Hauptverteilung anspricht.

    Man beachte: Die Hausinstallation für Privatgebrauch und die Installation für Veranstaltungsräume und/oder mobile Verteilungen unterscheiden sich deutlich.


    Die entsprechende Vorschrift kannst du dir ja kaufen, wenn du dem Markus nicht traust:

    Zitat

    DIN VDE 0100-711 VDE 0100 Teil 711:2003-11
    Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Teil 711: Ausstellungen, Shows und Stände - (IEC 60364-7-711:1998, modifiziert; Deutsche Fassung HD 384.7.711 S1:2003

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

  • PMN-Concepts
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.452
    • 6. August 2005 um 00:50
    • #11

    ...unsere Verteiler die für dei Bands auf der Bühne liegen haben fast nur Schraubsicherungen, weil einige Rock'n'Roller es witzig finden, ständig fliegende Automaten mit Gaffa festzukleben. Und wenn sie anfangen Alufolie in die Keramiksockel zu popeln, dann hört bei mir ser Spaß ohnehin auf. Alle anderen Verteiler wo nur halbwegs qualifizierte Leute ran kommen haben selbstverständlich Automaten

  • cyberlight
    Beiträge
    6.061
    • 6. August 2005 um 00:55
    • #12
    Zitat

    fliegende Automaten mit Gaffa festkleben.


    Na und? Auslösen müsen sie trotzdem, es erschwert nur die Fehlersuche.
    Wenn die Automaten ständig fliegen, habt ihr was falsch gemacht :)

    Zitat

    Alufolie in die Keramiksockel


    ...ist ja wohl weitaus schlimmer, als wenn man nachher die Klebereste von den Automaten kratzen muss.

    »Wenn China erwacht, wird es die Welt erschüttern.« Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Apelabs

    Sep
    26. November 2026 um 09:58
  2. Audio Technica M3R Ersatzteile

    jimmy_punk
    26. November 2026 um 09:40
  3. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  4. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  5. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  6. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  7. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  8. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  9. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  10. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen