1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

32A verfügbar - wieviel Par64- 1000W

  • schottenrock9218
  • 23. November 2005 um 14:52
  • Crossfader
    Beiträge
    680
    • 27. November 2005 um 02:37
    • #21

    und vergess nicht den induktiven und kapazitiven Anteil im Kabel selber ... O_o

  • Michael D
    Beiträge
    721
    • 27. November 2005 um 04:26
    • #22

    Ja, und die Abstrahlverluste... is ja Wechselstrom...

    http://www.digital-enlightenment.de/
    USB DMX Interface, Mediensteuerung, Demultiplexer, Multiplexer, Dimmer, Relaisboard, Art-Net

  • the-power-company
    Beiträge
    8
    • 27. November 2005 um 12:54
    • #23

    @ ge tech

    ja hab ich, vorallem wird es lustig wen du zum bsp. eine 15 000W heizung an eine 32A steckdose anschließt, und diese cirka eine woche betreibst... da hilft nur noch ein Knippex seitenschneider, auch wenn das kabel von namhaften herstellern gebaut wurde.
    wo man dieses phänomen noch öfter beobachten kann sind 125A Stecker, die halten die berechnete leistung in keinster weise.
    ich mache jetzt seit 12 jahren strom für veranstaltung davon 11 Jahre bei Toplak in Österreich(sollte auch in deutschland ein begriff sein) und habe unzählige solcher stecker und kupplungen auf diese weist demontiert.
    vielleicht denkst u ich übertreube, aber ich für meinen teil mache bei langzeitanlagen immer A=watt/2 soll heissen:
    125A-->60KW
    63A-->30kw
    32A-->16kw
    16A-->8kw
    bin damit meist sehr gut gefahren, somit kann auch mal ein lehrling ein kabel (ver)schrauben

  • GETEC
    Profi
    Beiträge
    695
    • 27. November 2005 um 13:08
    • #24

    a) ich bin auch aus österreich, ich denk aber trotzdem, dass es in deutschland keinen anderen strom gibt ( ausser dass er dort lt werbung gelb ist)

    b) wenn du an eine 32 A Dose bei 15KW wärme findest, dann ist DEFINITIV was falsch dran

    c) wenn du die leistung halbierst, dann ist das schön für dich, grosse veranstaltungen wirst damit wohl nie ausgestattet haben, denn dann würdest 3 sattelzüge nur kabel brauchen......

    lassen wirs, anscheinend reicht meine negative erfahrung einfach nicht aus, und unsere kabel können das nunmal sehr wohl ab *lol*
    Ich finds nur dämlich unseren jüngeren kollegen gegenüber, vor allem denen so einen schwachsinn von wegen 16KW / 32A CEE einzureden

    getec

  • the-power-company
    Beiträge
    8
    • 27. November 2005 um 13:38
    • #25

    lieber ge-tec
    willkommen im leben, und ob ich nun grosse jobs gespielt habe oder nicht kannst du ruhig in den raum stellen, aber ich habe schon stromjobs gemacht wo 3 sattelzüge strommaterial die vorhut waren......
    wie gesagt, du kannst gerne 24kw an eine 32A leitung hängen, ich mach das wie schon erwähnt nur im ausnahmefall...
    und was ist falsch daran auf nummer sicher zu gehen, ich muss nicht alle meine Stromleitungen ausglühen... mach es wie du willst, aber ich bleib bei meiner variante, und bin immer gut gefahren, egal ob bei kleinen jobs, oder auch bei wirklich grossen, und wenn ich sage wirklich grosse, dann mein ich auch wirklich grosse......

    schönen tag noch

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 27. November 2005 um 14:53
    • #26

    Halten wir fest:

    Apostoli hat richtig gerechnet :D

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 27. November 2005 um 14:58
    • #27

    ups,

    genaugenommen ist der Scheinstrom entscheidend.

    Denn auch die Blindströme tragen zur Erwärmung bei :idea:

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 27. November 2005 um 18:12
    • #28

    und das alter der Stecker. Nach einigen Jewhren wird der Überganswiderstand ja nicht besser. Es sei denn man hat CEE Dosen von ODU mit Büchelbuchsen

  • GETEC
    Profi
    Beiträge
    695
    • 27. November 2005 um 20:37
    • #29

    und die herstellervorschrift:

    lt mennekes homepage MUSS ein 16 A Stecker dauerhaft 22 A führen können OHNE warm zu werden! dh. man kann OHNE bedenken 16 A drüber laufen lassen...

    getec

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 27. November 2005 um 21:27
    • #30

    Wir haben eine Werkszeugniss von Menekes das der 32A stecker auch mit 40A belastet werden kann. Ist ausserhalb der Steckernorm aber in geschlossenen Systemen möglich.

  • korschi
    Beiträge
    229
    • 27. November 2005 um 22:14
    • #31
    Zitat von "GETEC"

    und die herstellervorschrift:

    lt mennekes homepage MUSS ein 16 A Stecker dauerhaft 22 A führen können OHNE warm zu werden! dh. man kann OHNE bedenken 16 A drüber laufen lassen...

    getec

    Sag ich ja. Die Theorie bzw. gelebte Praxis, Steckvorrichtungen oder Steckverbinder unterhalb der (Nenn) Strombelastbarkeit zu betreiben ist zwar nicht verkehrt, nur stelle ich mir das praktisch eher schwierig vor.

    Soll dann der Vertragspartner die doppelte Anzahl an Übergabpunkten bereitstellen?

    Abgesehen davon gibt es in der Industrie zahlreiche Anwendungsfälle, bei denen diese Anschlüsse unter Volllast laufen, und das über Jahre hinweg.

    [nachdenk]Wenn diese Steckvorrichtung natürlich das Ende einer 200m langen Leitung darstellt, wunderts mich nicht, das da was warm wird, bzw. wegschrumpelt[/nachdenk]

  • hink
    Beiträge
    383
    • 28. November 2005 um 10:23
    • #32
    Zitat von "korschi"


    [nachdenk]Wenn diese Steckvorrichtung natürlich das Ende einer 200m langen Leitung darstellt, wunderts mich nicht, das da was warm wird, bzw. wegschrumpelt[/nachdenk]

    Den musst Du mir jetzt aber bitte mal erklären. 200m Kabel sind doch ein prima Strombegrenzer

    hink

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.598
    Beiträge
    9.450
    Marktplatz Einträge
    1
    • 28. November 2005 um 12:38
    • #33
    Zitat von "hink"

    Den musst Du mir jetzt aber bitte mal erklären. 200m Kabel sind doch ein prima Strombegrenzer


    :wink:
    Also ich könnte mir schon vorstellen, (so winzig wie die Elektronen nun mal sind, um in kleinste Kupferdrähte hineinzupassen), daß 200m durchs Kabel hin + 200m zurück ziemlich anstrengend sind. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen, und 32A CEE dürften viele schwitzende Elektronen sein. Kein Wunder, daß der Stecker heiß wird... 8) :oops: :roll:

    Aber zurück zum Thema:

    Zitat von "schottenrock9218"

    hiho,
    wahrscheinlich für euch die kleinste Kleinigkeit überhaupt, wir brechen uns gerade einen ab!

    Hier im Forum scheint man sich wohl "professionell" einen abbrechen zu wollen... :wink:

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • schottenrock9218
    Beiträge
    22
    • 28. November 2005 um 16:48
    • #34

    ojeee... jetzt hab ich hier aber mal was losgetreten... :) also, ich erläutere das mal genauer... :) ich bin azubi als veranstaltungskaufmann, hab also mit der technik nicht so wansinnig viel zu tun, obwohl ich das teilweise recht interssant finde...

    also, wir azubis müssen ne betriebsinterne weihnachtsfeier organisieren... soweit so gut... budget so knapp, dass wir die technik abholen, diese selber aufbauen... okese... mit dem ton hab ich kein problem, mit dem abnehmer einer sängerin im prinzip auch nicht...

    aber halt das licht:

    der raum ist rund und hat ca. alle 2meter eine säule. an diesen säulen soll jeweils ein par64 floorspot nach oben gerichtet stehen. insgesamt komm ich im innenbereich auf 12 par64 plus eine 6er-bar wackellicht für disse...
    wir haben einmal 32A CEE für indoor und 2x 16A für outdoor. den einen outdoor könnte man auch für indoor nutzen, frage ist halt, ob das sein muss.... die floorspots sollen nicht die ganze zeit ausgelastet sein. eher eine gedämpfte lichtstimmung, jeder 2te spot kann im prinzip über einen kanal laufen, die sollen abwechselnd leicht hochgedimmt werden und wieder runter. sprich 2 farben, im wechsel die eine etwas heller und leicht rübergefadet zur anderen farbe... (ich hoffe, man versteht, was ich meine... :)) zusätzlich zu diesem stromverbrauch haben wir irgendeine pa von meyersound da stehen, wo der dj sich son bisschen austoben kann... kriegen wir den ton auch komplett über schuko? einzelne stromkreise sind im raum wohl vorhanden...

    für outdoor haben wir max. 12 par64 eingeplant, die an diesen besagten säulen anstatt innen, diesmal außen den gleichen zauber praktizieren sollen... :)

  • SimonFB
    Beiträge
    1.875
    • 28. November 2005 um 18:02
    • #35

    Um eine ganz einfache Anwort zu geben:
    Der Strom reicht völlig aus.
    Die Pars an den Säulen sind angedimmt, die auf der Bar blinken: da reicht ein 12-Kanal-Dimmer, die 32A tuns auch.
    Im Aussenbereich reichen die 2x 16A auch aus, da ist noch Reserve drin.

    Gruß, Simon

    Am Anfang war das Licht

  • schottenrock9218
    Beiträge
    22
    • 28. November 2005 um 20:54
    • #36

    jeahhhwoll... danke... :) damit kann ich was anfangen... :)

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen