32A verfügbar - wieviel Par64- 1000W

  • schottenrock9218
  • 23. November 2005 um 14:52
  • schottenrock9218
    Beiträge
    22
    • 23. November 2005 um 14:52
    • #1

    hiho,

    wahrscheinlich für euch die kleinste kleinigkeit überhaupt, wir brechen uns gerade einen ab!

    Wir haben 32A zur verfügung und müssen wissen, wie viele PAR64 1000W wir da dran hängen können!

    Wäre super, wenn ihr da nen rechenweg sagen könntet, damit wir nicht direkt wieder fragen, wieviel wir an 16A hängen dürfen... :)

    gruss
    der chrischan

  • Finelight
    Verifiziert
    Reaktionen
    145
    Beiträge
    928
    Marktplatz Einträge
    1
    • 23. November 2005 um 15:05
    • #2

    Du kannst einer 32 A CEE max. 22000 W entnehmen.

    Formel:

    V*A=W

    Also: 230*3 (wegen der 3 Phasen)*32

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 23. November 2005 um 16:50
    • #3

    nun, das is nciht ganz richtig.-
    U[V]*I[A]=S[VA, Scheinleistung]

    U * I * cos Phi[Leistungsfaktor] = P [W,Wirkleistung]

    P²*Q²[var, Blindleistung]= S²

    da man davon ausgehen kann, das eine Lampe ein rein Ohmscher Verbraucher ist, gilt: cos Phi = 1,

    Womit wir bei folgender Rechnug währen:
    P = U * I * cos Phi = 230 V * 32A *1 = 7360W

    Das gilt abernur für eine Phase, in einer Roten CEE Steckverbindung, sind 3 Phasen (L1, L2, L3, N, PE), also muss das ergebniss mit 3 multipliziert werden!

    Pges = P*3 = 7360W * 3 = 22080 W

    Bei allen Verbrauchern, die induktive Anteile [Motoren (Kettenzüge!)] oder kapazitive Anteile[Endstufen, Monitore, ziemlich alles], muss cos Phi beachtet werden.

    gruß, Andreas

  • songe creux
    Profi
    Beiträge
    626
    • 23. November 2005 um 17:11
    • #4

    Wenn alle gleichzeitig an sind, kannst du z.B. mit einem 12-Kanal-Dimmer 4 6er Bars CP-6x betreiben.

  • Chriss
    Gast
    • 23. November 2005 um 17:23
    • #5

    hast du keine alternative auf 500W Raylights ?

  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 23. November 2005 um 23:13
    • #6

    Zur Vollständigkeit:

    Die errechneten 7360 Watt pro Phase erlauben also 7 x 1kW pro Phase.

    Bei drei Phasen hast Du dann 21 x 1 kW.

    (22080 Watt könnte suggerieren, dass Du 22 x 1kW anschließen kannst)

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • Apostoli
    Profi
    Beiträge
    653
    • 24. November 2005 um 15:27
    • #7

    und wenn wir nun eine wirklich korrekte rechnung machen wollen, dann rechnen wir die verfügabre leistung wie folgt aus:
    (Ein PAR64 ist tatsächlich ein fast rein Ohmscher Verbraucher.. aber bitte den Dimmer nicht vergessen... )

    P= Wurzel(3)*U*I*cosPhi

    P= Wurzel(3)*S*cosPhi

    P= Wurzel(3)*400V*32A*0,8

    P= 1,73205081*400V*32A*0,8

    P= 17736,2003W
    P= 17,7362kW

    auf http://www.stromstoss.de findest du einen kW/kVA Kalkulator (als Excell Sheet) allerdings rechnet der nicht annäherungsweise korrekt.. irgendwann werde ich da mal ne schönere Variante für das Forum machen...

  • imyourdj
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.162
    • 24. November 2005 um 15:33
    • #8

    da der dimmer aber nicht an 400V, sonder an 3 mla 230V angeschlossen wird, ist deine Rechnung nichtig, oder wird ein Par64 an 400V betrieben?

    gruß, Andreas

  • Fischback
    Beiträge
    1.387
    • 24. November 2005 um 15:44
    • #9

    Bringt ihn doch nich durcheinander =)

    7 x 1 KW par 64er gehen pro Phase ran.
    wie Stephan Graeske schon sagte , das macht bei
    3 Phasen mit je 32 A 21 Stück insgesammt.

    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung

    mfg maTze

  • mathias k.
    Verifiziert
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    377
    • 24. November 2005 um 18:32
    • #10
    Zitat von "imyourdj"

    da der dimmer aber nicht an 400V, sonder an 3 mla 230V angeschlossen wird, ist deine Rechnung nichtig, oder wird ein Par64 an 400V betrieben?

    gruß, Andreas

    Die Rechnung von Apostoli ist insofern richtig, auch mit 400Volt gerechnet, weil er die Leistung mit Wurzel 3 und nicht mit 3 multipliziert hat.

    Apostoli:
    Warum nimmst Du für einen PAR-Scheinwerfer einen cos-phi von 0,8 an?
    Ich wäre jetzt von einem rein ohmschen Verbraucher ausgegangen.

    Grüße,

    Mathias

  • florian
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    717
    Marktplatz Einträge
    2
    • 24. November 2005 um 19:53
    • #11

    Rein ohmsch sicher nicht, aber cos(phi) = 0,8 halte ich für übertrieben... Eher 0,97 oder so

  • songe creux
    Profi
    Beiträge
    626
    • 25. November 2005 um 06:53
    • #12

    Fakt ist, bei allen akademischen Berechnungen, dass man mit 32A CEE 24 x 1.000 Watt PAR-64 mit Vollast betreiben kann, sprich ein 12-Kanal-Dimmer mit 4 x 6er Bar CP-61 zum Beispiel. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich 3 Lampen auslassen musste, um auf 21 zu kommen.

  • Jelly
    Beiträge
    154
    • 25. November 2005 um 08:30
    • #13

    Betrachtet in euren Berechnungen noch den "Gleichzeitigkeitsfaktor", den "Mittelwert über die Zeit" sowie die Trägheit der Vorsicherung und das Chaos ist Perfekt. :D :D :D

    Aus der Praxis kann ich berichten: 4 Sixbars 1kw an 2 Dimmern, jeder mit 16A gespeist und abgesichert, ist uns noch NIE ausgestiegen, selbst bei einem (kurzzeitigen!) FLASH aller 24 Lampen.

    Der Sicherungsautomat wird schon wissen, warum :wink: :wink:

    Jelly

    PA-Forum - Da werden Sie geholfen

  • Chriss
    Gast
    • 25. November 2005 um 11:30
    • #14

    4 6'er Bars CP61 is optimal wenn man nen 32er schön voll und gleichmäßig auslasen will. Wobei ich da eher 8 6er Bars mit Raylights bevorzuge. Sieht geiler aus :o)

  • songe creux
    Profi
    Beiträge
    626
    • 25. November 2005 um 12:42
    • #15
    Zitat von "Chriss"

    ... Wobei ich da eher 8 6er Bars mit Raylights bevorzuge. Sieht geiler aus :o)

    Raylights? Kindergeburtstag ...

  • Chriss
    Gast
    • 25. November 2005 um 12:54
    • #16

    kindergeburtstag mit schönerem Beam und subjekitv mehr "licht"

    aber jetzt wirds OT

    -Chriss
    (Raylight Fan)

  • 0815baer
    Beiträge
    287
    • 25. November 2005 um 13:31
    • #17

    Also bevor hier eine wissenschaftliche Grundsatzdiskussion losgetreten wird eine einfache Antwort auf die einfache Frage:
    Natürlich sind Umstände wie Dimmer, Kabelweg, Querschitte, etc. immer zu beachten, aber mal vorausgesetzt, dass Du eine hundsgewöhnliche Durchschnittslichtanlage betreibts (also z.Bsp. kasskadierte Showtec Dimmerpack`s mit 6x10A und 15-20m Lastleitung 1,5mm dahinter), kannst Du ungefähr wie folgt "Pie mal Daumen" hochrechnen:
    1 Ampere = 220 Watt
    2,273 Ampere = 500 Watt
    4,546 Ampere = 1000 Watt
    10 Ampere = 2200 Watt
    16 Ampere = 3520 Watt
    32 Ampere = 7040 Watt
    ALSO: bei 1000 Watt Leuchtmittel auf Dauerlast pro Phase 7, insgesamt also 21 Scheinwerfer, bei 500 Watt Leuchtmittel das Doppelte !
    Jetzt muss man aber sehen, dass sich Theorie und Praxis immer "Zwei-Paar-Stiefel" sind - so haben manche Stromkreise eben eine "zähere" Absicherung, manche fliegen schneller raus. Du musst also letztlich immer schauen, was der Stromkreis erlaubt, sprich wie der Stromkreis abgesichert ist. Automaten, Keramiksicherungen, Leiterquerschnitt, Distanzen, Auslösecharakteristik - da spielt so einiges eine Rolle !
    So sind in den meisten Bauwerken sowie mobilen Stromkästen die 32er CEE´s mit 35A Keramiksicherungen ausgestattet - das erklärt, warum so ein Stromkreis in der Praxis mehr aushalten kann, als dies die Theorie erlaubt.
    Folgenden Tip aber noch für Mobile Sachen: nur der Doofe fährt einen Stromkreis rechnerisch auf Maximallast - Du weisst nie, welche Pommesbude sich noch auf den STromkreis mit dazugehängt hat, nachdem Du den Soundcheck hinter Dich gebracht hast........und dann nützen Dir Deine 32A gar nix mehr, wenn der Hauptstromkreis schon vor Deinem 32er ausgelastet ist ! Dann knallts eben in der Hauptsicherung, wen Du den Flash Knopf betätigst, und eins kann ich Dir sagen: da hat der Hausmeister abends um halb elf mal so richtig Bock drauf......!

  • the-power-company
    Beiträge
    8
    • 26. November 2005 um 21:25
    • #18

    ...wenn man einen netten chaser programiert ist das mit den 24 kw kein problem.
    aber wenn du diese 24 par´s stundenlang auf 100% lässt und keine sicherung fällt, dann wünsch ich euch viel spass beim versuch den 32A stecker des dimmers von der 32A kupplung des hausanschlusses zu bekommen.
    denn du wirst bemerken das du nurnoch einen verschmolzenen klumpen rotes plastik in der hand hältst, denn in der praxis sind 24000W dauerlast auf einer 32A steckverbindung einfach zuviel.
    das schwächste glied in der kette wird die steckverbindung sein.

  • GETEC
    Profi
    Beiträge
    695
    • 26. November 2005 um 21:32
    • #19
    Zitat von "the-power-company"

    ...wenn man einen netten chaser programiert ist das mit den 24 kw kein problem.
    aber wenn du diese 24 par´s stundenlang auf 100% lässt und keine sicherung fällt, dann wünsch ich euch viel spass beim versuch den 32A stecker des dimmers von der 32A kupplung des hausanschlusses zu bekommen.
    denn du wirst bemerken das du nurnoch einen verschmolzenen klumpen rotes plastik in der hand hältst, denn in der praxis sind 24000W dauerlast auf einer 32A steckverbindung einfach zuviel.
    das schwächste glied in der kette wird die steckverbindung sein.


    sorry, aber das ist kompletter schwachsinn! Hast Du das JEMALS erlebt? und WENN, dann ist die schwächste Stelle die ( hoffentlich vorhandene) Adernendhülse, bzw verschraubung an dieser Stelle!
    Wenn die ordentlich gemacht wurde, stellen auch 24 KW KEIN Problem dar....

    Ich mach nun bald 20 jahre Licht und sowas ist mir noch nie untergekommen, und wennder Automat 32A C Sind, dann kannst auch im Messestand oder so Stundenlang 24 KW voll laufen lassen, akademisch gerechnet natürlich nicht!

    lg getec

  • korschi
    Beiträge
    229
    • 27. November 2005 um 01:07
    • #20

    Ist schon lustig, wenn einer eine simple Frage stellt, wie schön das ausufern kann. Scheinleistung, Blindleistung, Raylight hin Pressglas her. :)

    Vielleicht kommt noch einer mit seinen [sorry] schwachsinnigen [/sorry] 3% Spannungsfall daher, möglicherweise stands schon irgendwo und ich habs gelangweilt überlesen... :P

    Wenn es jetzt bei der Strombelastbarkeit von Steckverbindungen angekommen ist, schreib ich auch mal was dazu.

    Sicherheitsreserven sind konstruktionsbedingt schon vorgesehen. Der Anwender braucht nicht abzuschätzen wieviel Ampere er über welchen Zeitraum der Steckverbindung abverlangen kann.

    32A sind 32A und diese kann man von der Steckverbindung auch abverlangen.

    Im übrigen kenne ich eine Veranstaltungsstätte, wo seit Jahren ein 5kW Scheinwerfer an einer 16A CEE Steckvorrichtung betrieben wird, auch stundenlang. Und diese Steckverbindung wird noch nicht mal fühlbar warm dabei.

    Soll nicht heißen das das legitim ist.
    Aber es fackelt nicht gleich was ab, wenn man mal etwas über die Norm belastet.

    und 21 Parkannen an 32A ist ok.

Anstehende Termine

  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • Competent Person for Event Rigging according to IGVW SQQ 2 | Level 1 | Munich (English)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Freitag, 23. Oktober 2026
  • Combined seminar for experts in lifting gear and lifting beam systems (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 13. Oktober 2026 – Donnerstag, 15. Oktober 2026

Letzte Themen

  1. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn

    soundralf
    2. Oktober 2026 um 12:44
  2. Kleine PA und nur Fragen!!!

    Alex Bundschuh
    1. Oktober 2026 um 18:47
  3. Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  4. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  5. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  6. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  7. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  8. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  9. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  10. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™