1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Kaltgerätebuchsen und VDE sowie Sicherungen in Reihe

  • neuni
  • 2. Juni 2006 um 21:03
  • neuni
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    40
    • 2. Juni 2006 um 21:03
    • #1

    Hallo Leute,

    leider hab ich mit der Suche nix brauchbares gefunden, ich hätte hier mal 2 Fragen in der Hoffnung eine defenitive Antwort zu ergattern:

    1. Meines Wissens sind Kaltgerätebuchsen nur bis 10A belastbar, wie schaut es nun mit einem 19" Stromverteiler aus welcher einen 16A-Eingang hat (1Phasig) und über einen eingebauten 16A-Automaten 3 Kaltgerätebuchsen versorgt. Ist das Zugelassen? Man könnte somit ja tatsächlich 16A über die Kaltgerätebuchse ziehen...

    2. Iergendwo soll in der VDE stehen das Sicherungen in Reihe geschaltet nicht zulässig sind - das bezieht sich aber doch nur auf Installationen, oder?
    Problem: Eine 16A CEE - Steckdose die auch so abgesichert ist. Nun steckt man dort einen Adapter von CEE16A auf CEE32A dran. Dort wiederum einen 32A-Verteiler der auch drei Schukodosen hat die mit 16A-Automaten abgesichert sind. (logisch, ist ja ein 32er 19"-Verteiler) Somit habe ich nun ja eine Reihenschaltung von 2 16A-Automaten. Ist das Zulässig? Ich würde sagen ja - es kann ja nix passieren - aber was sagt die VDE dazu? :?::?::?:
    Wir haben hier auch einen Stromverteiler der 1Phasig an eine 16er Leitung angeschlossen ist, und über eine 16A-Sicherung 3 Kaltgerätebuchsen versorgt....

    bin mal auf eure Meinungen gespannt....

    mfg

    9i

    ...denn Licht ist Musik für die Augen!!!

  • Arno
    Verifiziert
    Beiträge
    902
    • 2. Juni 2006 um 21:42
    • #2
    Zitat von "neuni"


    1. Meines Wissens sind Kaltgerätebuchsen nur bis 10A belastbar, wie schaut es nun mit einem 19" Stromverteiler aus welcher einen 16A-Eingang hat (1Phasig) und über einen eingebauten 16A-Automaten 3 Kaltgerätebuchsen versorgt. Ist das Zugelassen? Man könnte somit ja tatsächlich 16A über die Kaltgerätebuchse ziehen...


    Zu dieser Problematik würde ich gerne das schon oft angesprochene Problem der "Polarität" hinzufügen. Bei Kaltgerätesteckern/-buchsen ist festgelegt, wo N und L liegen, bei Schuko nicht. Bei einem Schuko-Eingang am Verteiler hätte man dann ein "Problem" (auch wenn es eher theoretischer Natur wäre).

    Desweiteren sehe ich ein Problem bei Verteilern mit Schukoeingang und einpoligen Sicherungen. Die Chance steht 50:50, dass die Sicherung nicht die Phase schaltet. Bei einem Auslösefall würde dann trotzdem Spannung am evt defekten Gerät anliegen. Wie sieht es da mit den Bestimmungen aus?

    Bis dann... Arno!

  • neuni
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    40
    • 2. Juni 2006 um 21:55
    • #3

    Hallo Arno,

    der Eingang in den Verteiler ist ein Amphenol-Stecker (gibts glaub ich gar nicht mehr). Diesen Stecker kann man nur in eine Richtung einstecken - verpolen ist somit also schonmal ausgeschlossen....
    Generell ist dieser Ansatz aber natürlich auch zu bedenken.

    mfg

    B.9er

    ...denn Licht ist Musik für die Augen!!!

  • stefan-1
    Beiträge
    66
    • 2. Juni 2006 um 22:11
    • #4

    zu 1: wenn der Anschluß des 19"-Verteilers 'eindeutig' ist, gibt es 'nur' das Problem, daß sich die Sicherungen im Ernstfall nicht entscheiden können, welche zuerst auslöst. Nach Murphy's Law löst die aus, an die man schlechter rankommt bzw. weiter laufen muß.

    zu 2: unter der Annahme, daß sowohl die 16 A-Dose als auch alle CEE-Kabel und Verteiler richtig verdrahtet sind, liegen die Automaten im 32 A-Verteiler immer in der Phase (aka Außenleiter). Also daß gleiche Problem wie oben.

    Nehmen wir mal einen eingangsseitig verpolbaren Verteiler mit 16 A-Automat. Steckt man den verkehrt, liegt der Automat im Neutralleiter, der bauseits vorhandene Automat liegt aber (hoffentlich) im Außenleiter. Bei einem Erdschluß wird also (FI, wo bist du? ;) ) der Automat in der Festinstallation auslösen, bei einem Schluß L auf N oder Überlast einer oder beide nach Laune...

  • korschi
    Beiträge
    229
    • 2. Juni 2006 um 23:50
    • #5
    Zitat von "neuni"


    1. Meines Wissens sind Kaltgerätebuchsen nur bis 10A belastbar,

    Strombelastbarkeit steht auf der Buchse drauf, gibt durchaus auch 16A Systeme. Andererseits gibt es auch Schuko-Systeme die nur für 10A ausgelegt sind.

    Was die Verpolbarkeit angeht ein Beispiel: Jedes PC-Netzkabel wäre unzulässig.

    Zitat von "neuni"


    2. Iergendwo soll in der VDE stehen das Sicherungen in Reihe geschaltet nicht zulässig sind

    Sicherungen werden grundsätzlich in Reihe geschaltet.

  • dani cee
    Beiträge
    87
    • 3. Juni 2006 um 11:38
    • #6

    Wie wäre es hiermit 16A Kaltgerätebuchsen

    http://www.reichelt.de/index.html?SID…N=3;GRUPPE=C191

    über eine VDE 0100 Teil 610 Prüfung kann man mit mir nicht streiten

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 3. Juni 2006 um 22:22
    • #7
    Zitat

    zu 1: wenn der Anschluß des 19"-Verteilers 'eindeutig' ist, gibt es 'nur' das Problem, daß sich die Sicherungen im Ernstfall nicht entscheiden können, welche zuerst auslöst. Nach Murphy's Law löst die aus, an die man schlechter rankommt bzw. weiter laufen muß.


    Wie wäre es mit: Selektivität?
    Bei einem 16A auf 32A Adapter ist das allerdings schlecht möglich...


    Zum Strom über Steckverbindungen:

    -Ein B Automat schaltet erst bei 48-80A sofort ab (elektromagnetisch)....
    -Bei 24A dauert es ca. anderthalb Stunden, bis der LSS durch den Bimetallschalter das Licht aus macht...

    Imho ist von der Warte aus gesehen die ganze Sachen mit der Belastbarkeit von Steckverbindungen hinfällig, wenn ein Schuko z.B. nur 16A darf aber anderthalb Stunden ohne weiteres und ganz legal 24A weiterleiten darf.
    Naja, Vorschriften halt....

    Gruß
    Thomas

  • ceurmet
    Beiträge
    3
    • 4. Juni 2006 um 00:11
    • #8

    Hi 9i,

    Das Auslösen der Sicherungen gleicher Nenngrößen, ist Abhängig von der Charakteristik und der Schleifenimpedanz der Leitung.
    Haben die Sicherungen eine unterschiedliche Charakteristik und ist die Kabellänge die Schleifenimpedanz i,o, werden sie auch nicht gleichzeitig auslösen.
    Daher ist es sinnvoll auf die Auslösekarakteristiken.
    http://www.bbs.saarburg.bildung-rp.de/emv/vde6~1.htm
    zu Achten.

    Es kann nur eins passieren im Auslöse Fall der ersten CEE wir der
    Drehstrom Anschluss allpolig abgeschaltet.
    :wink: :wink:
    Gruß Ceurmet

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus

    EM24
    17. November 2026 um 20:25

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Stil: Core von cls-design
Stilname
Core
Hersteller
cls-design
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen