Hallo!
Ich habe ein Stroboskop für eine VA ausgeliehen (und ich werde es noch mehrmals ausleihen müssen), das so ähnlich wie ein ATOMIC 3000 aussieht, ist aber keines. Das Strobo hat einen Schuko - Anschluss und hat (laut Verleiher) um die 3,2kW Anschlussleistung.
nun zu meinem Problem:
Nach dem das Strobe so eine hohe Anschlussleistung benötigt, habe ich natürlich einen eigenen 16A Stromkreis (abgesichert mit Automaten der Charakteristik C) bereitgestellt. Allerdings fällt der Automat nach ca 5-10s Betrieb des Strobes.
Nach genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass in dem Strobe ein 20A Sicherungsautomat eingebaut ist.
Jetzt meine Frage:
Wie macht man das Vernünftig mit der Stromversorgung? Einen Schuko - Anschluss höher absichern als 16A ist ja bekanntlich nicht zulässig.
Könnte ein 16A Automat mit der Auslösecharakteristik K Abhilfe schaffen?
PS: Umbauen auf einen 20A Powercon Anschluss oder CEE - Anschluss ist nicht möglich, da das Ding ja nicht mir gehört ![]()
Danke schon mal für eure Antworten
mfg stage_reini