H07RN-F Pflicht im Innenbereich?

  • Stephan Graeske
  • 6. Oktober 2006 um 19:19
  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 6. Oktober 2006 um 19:19
    • #1

    In der Veranstaltungstechnik geht es teilweise etwas grob zu. Daher die Frage, ob H07RN-F auch im Innenbereich Pflicht für 230V ist. Andersherum: Sind PVC-Kabel verboten?

    Viele Grüße

    Stephan

    P.S. Hintergrund ist die Überlegung zur Brauchbarkeit von Hybrid-Kabeln im professionellen Bereich. Diese habe ich bisher nur als PVC-Version gefunden.

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • t-bone
    Verifiziert
    Beiträge
    1.474
    • 6. Oktober 2006 um 19:23
    • #2

    Alos erstmal kommt es Darauf an, was da an strom durch soll, bei 16A braucht man nicht unbedingt eine H07er Leitung, da reicht auch ne H05er. Dann kommt es darauf an, wo die Leitung liegt, also irgendwo, wo niemand hin kommt, oder ob sie mitten durch das Publikum geht, aber meine Ansicht ist, dass man immer einen Gummimantel nehmen sollte, da der einfach robuster und Strapazierfähiger ist, als PVC und nat. auch Langlebiger und man ist auf der sicheren Seite.

  • ADMIN
    Administrator
    Reaktionen
    381
    Beiträge
    10.040
    Termine
    4
    Einträge
    16
    Marktplatz Einträge
    1
    • 6. Oktober 2006 um 19:38
    • #3

    Ich würde Hybrid-Kabel unter "Multicore" subsummieren und dann indoor nach DIN 15565 Teil 8 auch kunststoffisolierte Leitungen (mindestens NYSLYÖ) zulassen.

    Bitte keine fachlichen Fragen per PM - Inhaber von dBmess

  • Stephan Graeske
    Profi
    Beiträge
    1.217
    • 6. Oktober 2006 um 20:47
    • #4

    Sind die gängigen Hybridleitungen aus mindestens NYSLYÖ?

    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de

  • huet
    Beiträge
    245
    Marktplatz Einträge
    3
    • 6. Oktober 2006 um 21:36
    • #5
    Zitat

    NYSLYÖ


    Mensch, was ein dämlicher Begriff :D :lol: :D


    [Sorry für OT :oops: ]

    HIER könnte Ihre Werbung stehen...!!

  • korschi
    Beiträge
    229
    • 6. Oktober 2006 um 23:55
    • #6

    Zulässig, nach Norm:

    H03VH-Y
    H03VH-H
    H03VV-F
    H05VV-F
    H05RR-F
    H05RN-F
    H07RN-F
    NTSK

    Ist natürlich abhängig vom Anwendungsbereich.

    Ein 18x2,5mm² Multicore in H07RN-F ist nicht nur teuer und schwer, der Spaß fängt beim Tüllengehäuse erst richtig an :D

    Kompromisse sind auch an fast jedem Scheinwerfer zu finden. Entscheidet man sich nun für mechanische Festigkeit oder Temperaturbeständigkeit? Gummi oder Silicon?

    Fakt ist das selbst "Gummikabel" in Verkehrswegen sowie im Handbereich vor mechanischer Beanspruchung geschützt werden müssen. Und wer macht das schon?

  • Markus Verza
    Verifiziert
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.756
    • 7. Oktober 2006 um 02:41
    • #7

    @ T-Bone + Korschi

    Könnt Ihr bitte die Normen bennen die zu eueren Aussagen führen.

    Die DIN 15565 Teil 8 Multicore ist in der Überarbeitung. Was jetzt gilt muss in ein paar Monaten nicht mehr so sein.

    Alternativ gibt es zu H07 auch noch die PUR Leitungen.

  • korschi
    Beiträge
    229
    • 7. Oktober 2006 um 10:46
    • #8

    Aber gern:

    DIN VDE 0298 Teil 3
    DIN VDE 0100-718 (ab 10/2005)
    DIN VDE 0108 (bis 10/2005) - zurückgezogen
    BGI 810 3.1.5

    Wir haben "leider" in unserem Betrieb das Glück, die DIN-VDE abbonieren zu müssen, da wir sonst vom Energieversorgungsbetreib keinen Strom bekommen. Dies resultiert aus der Forderung nach einer Elektrofachkraft mit Schaltberechtigung und dessen kontinuierlicher Fortbildung.

    Ist ne nette Sache, kostet aber wie üblich Geld. Dafür gibts dann mehrmals im Jahr eine CD (mittlerweile DVD) um ständig auf dem Laufendem zu sein.

    Ich habe Aufstellung der Kabeltypen lediglich die benutzt die bei uns ständig eingesetzt werden.
    Diese decken sich u.a. auch mit den Angaben in Dieter Schliermanns "Bühnentechnik Bühnenbeleuchtung" , sehr empfehlenswert übrigens, da kompackt.

    Was den Einsatz von Hybridleitungen angeht ist die Frage, ob die geforderten Eigenschaften (hier mechanischer Schutz) gegeben sind. In diesem Fall kann man von der DIN-VDE abweichen, da das Schutzziel ebenso erreicht wird.

    Es macht im Prinzip keinen Unterschied, ob eine Gummileitung oder ein Hybridkabel ungeschützt verlegt wird, die Norm wäre in beiden Fällen nicht erfüllt.

    Gleiches gilt für frei hängend verlegte Leitungen. Ein Kabelpick dient in der Regel der Entlastung der Traverse. Das die Kabel und Leitungen 10-20m frei in der Luft hängen (unabhängig ob horizontal oder vertikal) ist oftmals ohne Bedeutung, obwohl es für die Kabel nicht wirklich von Vorteil ist.

    Sorry für das Beispiel:
    Wer hängt z.B. Lichterketten alle 2,5m ab? Da werden Strecken von 20m überspannt, ohne zusätzliches Tragseil. Und? Das ist dann wieder klassich Theorie und Praxis.

    Das gleiche ist doch bei der DIN 15565 der Fall:
    Aus der geht hervor, das Split und Endboxen aus Kunststoff ausgeführt sein müssen. Was ist denn dann bitte eine 6er Bar - eine langezogene Splitbox oder :?:

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 15. Januar 2007 um 10:18
    • #9

    Auch wenns schon etwas her ist:

    War es nicht so das die BG (?) auf "Baustellen" Gummileitung H0xRN fordert?

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Donnerstag, 8. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. Welche DI-Box für Laptop/Kopfhörerausgang?

    wusel123
    30. September 2026 um 12:29
  2. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)

    Hanseat
    29. September 2026 um 18:25
  3. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter

    Blancblue
    29. September 2026 um 13:16
  4. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm

    zegi
    28. September 2026 um 17:06
  5. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  6. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  7. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  8. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  9. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  10. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™