"Nur zum internen Gebrauch" steht auf jeder Seite, darum gibt's jetzt mal keinen Quellennachweis. Der Verfasser hat jedenfalls "Meister für Veranstaltungstechnik" und "Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik" im Briefkopf stehen...
Zitat... da durch asymmetrische Netzbelastung der Strom im Neutralleiter auf das Doppelte der Ströme in den Strängen ansteigen kann (=20A).
Zum Verständnis: Wir reden hier über 3-Phasen-Drehstrom und über ohm'sche Lasten.
Unter diesen Bedingungen ist das Geschriebene schlicht Unsinn: Egal, wie man ein 3-Phasen-Drehstrom-Netz ohm'sch belastet, der Strom im Neutralleiter (Nullleiter) steigt nie über den größten Außenleiterstrom (Phase). Näherungsweise gilt das auch für nicht rein ohm'sche Belastung - in der Veranstaltungstechnik gibt es sehr selten Lasten mit hohem Kapazitiven Anteil, und auch der induktive Anteil hält sich meist im Rahmen. Einen sachlichen Grund, für jeden Außenleiter einen eigenen Neutralleiter zu verlegen, ergibt sich daraus nicht.
Völlig anders sieht das aus, wenn irgendein Dilletant alle drei Außenleiteranschlüsse auf dieselbe Phase legt: Hier entsteht dann kein virtueller Nullpunkt mehr, und der Strom im Nullleiter ist dann die Summe aller Außenleiterströme, im Extremfall also das dreifache.