1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Termine
  • Lexikon
  • Marktplatz-Eintrag
  • Seiten
  • Erweiterte Suche

Willkommen! Melde dich an oder registriere dich.

Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigst du ein Benutzerkonto.

Du hast schon ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

Hier kannst du ein neues Benutzerkonto erstellen.

Neues Benutzerkonto erstellen
  1. PA-Forum
  2. Forum
  3. Professionelle Veranstaltungstechnik
  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
  • Menü
  • Menü
  1. Home
  2. Chat
  3. Forum
  4. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  5. Lexikon
    1. Letzte Änderungen
  6. Marktplatz
    1. Bewertungen

Kabelquerschnitt und Bestellbezeichnung

  • manuela
  • 11. April 2007 um 20:46
  • manuela
    Beiträge
    9.103
    • 19. April 2007 um 17:44
    • #61

    Man könnte sogar einen Strom-GAU auf der Maschine programmieren:

    dicke Welle über Hohlachse:

    Hauptspindel zu, Kopfseite drehen, dann Gegenspindel drauf, zu, rausfahren, Hauptspindel zu, beide Antriebe Rechtslauf 400u , rein den Stahl und gib ihm saures :D

    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.

  • michael pillkahn
    Beiträge
    313
    • 19. April 2007 um 18:05
    • #62
    Zitat von "Manuela"

    Hauptspindel zu, Kopfseite drehen, dann Gegenspindel drauf, zu, rausfahren, Hauptspindel zu, beide Antriebe Rechtslauf 400u , rein den Stahl und gib ihm saures :D


    spätestens bei "gib ihm saures" sagt der Motorschutzschalter, ich hab hier nen Problem.
    Aber ist es überhaupt möglich BEIDE antriebe unabhängig die drehrichtung zu bestimmen und dann auch gleichzeitig zu starten? Wird sowas nicht schon in der Steuerung als nicht möglich erkannt?
    Aber die idee ist nicht schlecht....

    *** Michael Pillkahn ***

    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.

    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 19. April 2007 um 18:10
    • #63

    Ich bezweifele, dass es in einer solchen Maschine (bzw. bei derartigen Antrieben generell) einen gewöhnlichen Motorschutzschalter gibt...

    Gruß aus Nürnberg,

    Buzz

    Hier geht's weiter...

  • manuela
    Beiträge
    9.103
    • 19. April 2007 um 18:10
    • #64

    ich denke auch das gibt ein rotes Kästchen auf dem Bildschirm 8)
    theoretisch spricht aber nichts dagegen zwecks Drehmomentverdopplung beide Antriebe laufen zu lassen wenn sie über das Werkstück mechanisch gekoppelt sind, die Steuerung müßte dann lediglich zur Bedingung machen eine gemeinsame Drehzahl und Drehrichtung festzulegen...

    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.

  • manuela
    Beiträge
    9.103
    • 20. April 2007 um 16:51
    • #65

    cos phi Frage:

    Wenn ein Antrieb 0,7 hat bedeutet das, ich muß die Wirkleistung am Kabel um 3/10 höher annehmen ?
    danke.

    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.

  • UlTraAudio
    Verifiziert
    Reaktionen
    57
    Beiträge
    479
    • 23. April 2007 um 09:33
    • #66
    Zitat von "Manuela"

    cos phi Frage:

    Wenn ein Antrieb 0,7 hat bedeutet das, ich muß die Wirkleistung am Kabel um 3/10 höher annehmen ?
    danke.

    Jep, ganz genau:
    Auf dem Typenschild der Antriebe steht im Regelfall die Abgegebene Leistung an der Welle.

    Die folgende Ausführung bezieht sich auf Asynchronmaschinen, hast du zuvor nicht auch von Synchronmaschinen geschrieben?

    Der Wirkleistungsfaktor, cos φ, gibt das Verhältniss zwischen Wirkleistung (P) und Scheinleistung (S) an. Also cosφ = P/S

    Die Elektrische Leistung errechnet sich dann:

    P=(√3*U*I*cosφ)

    Auf dieses P musst du die Anschlussleitung dimensionieren.

    Hier gibt es alles auf einen Blick


    Beste Grüße

    Ulf

    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles

  • manuela
    Beiträge
    9.103
    • 23. April 2007 um 17:08
    • #67

    danke Ulf.

    ja, ich hab von Syncronantrieb geschrieben, das ist allerdings nur eine große Maschine. Es stehen noch weitere dort, mit Kurzschlußmotoren (ganz normale Sterndreieckmotoren), und die haben dann auch die Angabe cos. phi.
    Wenn der Motor nun direkt mit Stromdaten in A beschriftet ist, meint das dann netto oder ist der Blindstrom da schon eingerechnet?

    ps. ich staune über deine Tastaturkenntnisse, du hast sogar die √ gefunden. 8)8)8)

    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.

  • UlTraAudio
    Verifiziert
    Reaktionen
    57
    Beiträge
    479
    • 25. April 2007 um 16:32
    • #68
    Zitat von "Manuela"


    Wenn der Motor nun direkt mit Stromdaten in A beschriftet ist, meint das dann netto oder ist der Blindstrom da schon eingerechnet?

    Dass ist der Motornennstrom, darauf sollten die Überstromschutzeinrichtungen eingestellt werden, wenn sie im Strang liegen.

    Ich verstehe deine Frage vielleicht falsch, am besten rechnest du mit o.g. Formel mal aus auf welchen Strom du kommst.

    Schau mal hier und dort ,vielleicht erklärt sich dann schon was durch die Zeigerdiagramme von selbst.

    Gruß

    Ulf

    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles

Anstehende Termine

  • Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | München

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Freitag, 11. Dezember 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 1. Dezember 2026 – Donnerstag, 3. Dezember 2026
  • L-Acoustics - Soundvision

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 08:00 – 09:00
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 8. Dezember 2026, 21:00 – 23:00
  • L-Acoustics - Drive System

    Mittwoch, 9. Dezember 2026, 08:00 – 09:00

Letzte Themen

  1. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)

    hrichter
    24. November 2026 um 10:13
  2. Laser

    madmax
    23. November 2026 um 20:28
  3. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro

    Thomas_Bu
    23. November 2026 um 16:49
  4. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt

    LaurenzR
    22. November 2026 um 22:44
  5. Laien beleuchten

    zegi
    22. November 2026 um 21:26
  6. KI generierte Stimme - komisches Verhalten

    Loloverde
    22. November 2026 um 00:19
  7. PA Forum RUMBLE 2027

    Blancblue
    21. November 2026 um 17:09
  8. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer

    4Art
    21. November 2026 um 16:13
  9. "MAT Truss" - schonmal gehört?

    snfhnl
    19. November 2026 um 11:33
  10. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus