gibt es 690v ?

  • manuela
  • 8. Mai 2007 um 21:23
  • manuela
    Beiträge
    9.103
    • 8. Mai 2007 um 21:23
    • #1

    ich hab eine kurze Frage :

    Ich wollte ein par neuinstallierte Neonlampen mit an einer Stromverteilung im Außenbereich anschließen an der 2 Motoren einer Absauganlage angeschlossen sind, ein 22kW und ein 37kW.
    Das hab ich nun erstmal bleibenlassen da auf den beiden Motoren folgende Spannungsangaben zu lesen sind:

    400/690V

    Somit meine Frage: Kann es wirklich sein daß da mehr als 400v verteilt worden sind oder handelt es sich nur um eine irreführende Beizeichnung für ganz normale Drehstromanlage 400v ?

    (Fotos kein Problem)

    danke.

    die Feuerzeuge der Gäste sind kleine Sterne die am Himmel unseres Alltags weiterleuchten.

  • pille
    Beiträge
    46
    • 8. Mai 2007 um 21:42
    • #2

    Hallo Manu,

    400V ist die Strangspannung des D-ASM bei Dreieck-Schaltung.

    Die 690V, die du abgelesen hast, ist die Leiterspannung, die angelegt werden kann,
    wenn man den Motor im Stern schaltet.

    Ich würde, falls immernoch Unklarheit besteht, einfach mal nachmessen.

    Und zu deiner Hauptfrage: Ja, es gibt in der Tat 690V Netze.
    Diese findet man z.B. in Industrie-Parks. Bei uns hier im Norden
    verfügen z.B. Bayer und Sasol über ein 690V Netz auf einigen Anlagen.

    Liebe Grüße an dich,
    und auch an Martin von RDH, seit langem mal wieder ein Post von mir.

    Pille

    HKS & StageHand

  • michael pillkahn
    Beiträge
    313
    • 9. Mai 2007 um 02:32
    • #3

    @ Manuela du entäuscht mich doch seehr mit deinen über 4500 Beiträgen, vorallem das du als langwieriges Mitglied dieses Forumes die Suchfunktion noch nicht kennst.

    Motor in Stern Schaltung - warum 690V ? (30.Feb_2006-bis-14.Mrz_2006)

    Der Thread ist gerademal nen gutes Jahr alt und da steht so ziemlich alles drinn was 690V und 400V mit Drehstrommotoren angeht.

    Aber wegen deiner Direkten Problematik, ich geh davon aus das es mal wieder Papa's Dreherrei ist und soweit mir bekannt ist ist da nix mit 690V.
    Pille hat eigentlich schon soweit alles gesagt aber kurz nen billiges Messgerät mit Spannungsanzeige mit 750V ~ rangehalten und du hast 100% sicherheit das es auch nur nen 400V Netz ist, die paar Volt abweichung bei der Messung ist hier ja noch weit in der Mess-Tolleranz.

    *** Michael Pillkahn ***

    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.

    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.

  • Soon5
    Beiträge
    153
    • 11. Mai 2007 um 15:43
    • #4

    Hy,

    Also. Das Problem ist folgendes:

    Hier in Deutschland haben wir zwichen L und N 230V und zwischen zwei L Leitern 400V.

    Aber in China oder anderen Asiatischen Ländern haben die zwischen L und N 400V und zwischen 2L 690V (zumindest in den Fabriken). Deshalb sind die Motoren so gebaut, dass die in Deutschland im Dreieck, und in China im Stern betrieben werden können.

    Ich kenn das von meinem Betrieb. Ist ein Anlagenbauer. Alle Motoren die nicht über einen FU laufen müssen nach dem testen hier in Deutschland wieder neu gebrückt werden.

    Gruß Soon5

    DMXControl Light is nothing without Control

  • da_user
    Beiträge
    844
    • 11. Mai 2007 um 16:22
    • #5
    Zitat


    Aber in China oder anderen Asiatischen Ländern haben die zwischen L und N 400V und zwischen 2L 690V (zumindest in den Fabriken). Deshalb sind die Motoren so gebaut, dass die in Deutschland im Dreieck, und in China im Stern betrieben werden können.

    Wie bereits gesagt ist das bei manchen Firmen in D auch zu finden.
    Warum?
    kleinerer Kabelquerschnitt bei gleicher Leistung da weniger Strom.

    rechtschriebfehler sind bugs im board

  • schrecki7289
    Beiträge
    7.887
    • 11. Mai 2007 um 17:24
    • #6

    Das hat mit China erstmal nicht zu tun.

    Die Maximale Wicklungsspannung eines 400/690V Motors beträgt 400V.
    Egal, ob dann 400V im Dreieck, oder 690V im Stern angelegt werden, der Motor macht das selbe.

    Gruß
    Thomas

  • HKL
    Beiträge
    379
    • 11. Mai 2007 um 20:32
    • #7
    Zitat von "Soon5"

    Hy,

    Also. Das Problem ist folgendes:

    Hier in Deutschland haben wir zwichen L und N 230V und zwischen zwei L Leitern 400V.

    Aber in China oder anderen Asiatischen Ländern haben die zwischen L und N 400V und zwischen 2L 690V (zumindest in den Fabriken). Deshalb sind die Motoren so gebaut, dass die in Deutschland im Dreieck, und in China im Stern betrieben werden können.

    Ich kenn das von meinem Betrieb. Ist ein Anlagenbauer. Alle Motoren die nicht über einen FU laufen müssen nach dem testen hier in Deutschland wieder neu gebrückt werden.

    Gruß Soon5

    Alles anzeigen

    Das Problem ist folgendes: 690V ist das Industrienetz überhaupt !!!
    In Deutschland (und einigen anderen Ländern) gibts noch das Problem des zusätzlichen 500V Netzes.
    Sonst gibts keine Probleme

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™