Ton- und Lichtanlage über ein Stromaggregat
-
-
Wichtig du soltest immer eine Grundlast haben
(ca 5-10%, Dauerlast) um zu starke Stromschwankungen zu vermeiden !!! -
Zitat
Anonymous schrieb am 2002-06-13 10:17 :
Jaja alles super von euch!!!!
Trotzdem "Hobbykistenschlepper"!!!!!!!!Äh... was soll das jetzt?
-
Zitat
phil schrieb am 2002-06-13 11:31 :Äh... was soll das jetzt?
Schätze mal, da will einer provozieren.
Lassen wir uns provozieren?
-
Zitat
Lassen wir uns provozieren?
Öh... nö!!!
Es kann halt nicht jeder so perfekt sein!
:wink:<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-13 20:41 ]</font>
-
man macht ihr ein problem drauß, wenn er 20-30% mehr einplant hatt er keine Probleme mit den Strom, heutzutage besitzen fast alle geräte ein schaltnetzteil und das regelt die sachen schon recht gut aus :wink:
ab 20KW muss es mit einer zusatzerde geerdet werden ISO-Wächter sind standart und funtionieren nur mit zusatzerde !!!
Unterspannung ist nur die folge von überlast. aber gute haben eine große schwungmasse drin .
nochwas zum thema , wenn man viel licht dran hatt (PARs) muss man für eine gewisse grundlast sorgen sonst pumpt der diesel jedes mal wenn last drann ist .
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-06-13 20:36 ]</font>
-
Wie ich sehe habt ihr schon mehrmals mit aggis gearbeitet. Wie sieht es den mit der Frequenzstabilität aus? Macht das die PA mit oder verwendet ihr schon manchmal einen Netzstabilisator(meiner Meinung sehr aufwendige Geräte, wenns um 20kW oder mehr geht)?
Cu Kurt
-
Zitat
ISO-Wächter sind standart und funtionieren nur mit zusatzerde !!!Hallole,
ISO-Wächter benötigen keine Erdung und sind auch nicht Standard (bei bestimmten Herstellern vielleicht serienmässig drin, aber nicht Vorschrift) !
Es wird beim ISO-Wächter die Schutzmassnahme "Schutztrennung mit Potentialausgleich" angewendet. Der Neutralleiter (N) darf nicht geerdet werden und nicht mit dem Schutzleiter / Potentialausgleichsleiter (PE) verbunden sein. Der Potentialausgleich muß lückenlos durchgeführt sein (Stromerzeuger - Leitungen - Verbraucher). Zur Ableitung statischer Aufladungen ist eine Erdung des Gehäuses zulässig (!).ZitatUnterspannung ist nur die folge von überlast. aber gute haben eine große schwungmasse drin.
Eine grosse Schwungmasse hilft aber nur bei einer sehr kurzzeitigen Überlast, sind zu Viele Lampen, Friteusen, o.ä. eingeschaltet (Dauerlast) nutzt die Schwungmasse rein gar nichts. Ausserdem sollte ein guter Generatorregler die Spannung bis in den Überlastbereich einigermassen halten, nur die Frequenz geht runter, weil der Antriebsmotor an seine Leistungsgrenze kommt.
Gruss
Detlef
-
Habe auf Open-Airs aller Art mit Aggregaten der Firma Atlas-Copco beste Erfahrungen gemacht. Glaube auch die Geräte von Aggreko sind von Atlas. Sehr leise, Frequenz-/Spannungsstabil, zuverlässig, leicht zu bedienen und in fast allen Größen zu bekommen. (Ab ca 12kW und nach oben quasi "offen")
-
und wenn das immernoch nicht reicht, kann man sog. Twinpacks bekommen. 2 (oder mehr?) Aggis frequenz- und spannungssyncron...
-
ich meinte das mit den standart bei geräten über 20KW wenn ich da die erdung abmache fliegen die generator sicherung raus !
das mit den syncron laufen lassen mit 2 ist nur möglich wenn es exakt phasensyncron läuft und das ist sehr schwierig wenn das nicht der fall ist gibt es ausgleichsströme, bei unsern 175KVA ist dies möglich sogar unterstützent ins netzt einzuspeisen .
muß mal schaun was das 40kva für eins ist was wir haben .
-
Hallo,
Iso-Wächter sind auch über 20kVA kein Standard. Oder gibt es da eine Vorschrift die ich (und auch andere Hersteller) nicht kenne ?
Warum die Sicherungen beim Fehlen der Erdung auslösen sollen ist mir ein elektrotechnisches Rätsel. Vielleicht kannst Du mich ja über den Zusammenhang aufklären.By the way: Da ich nur ein "Hobbykistenschlepper" bin, arbeite ich seit über 12 Jahren in der Stromerzeugerbranche mit einem erheblichen Jahresumsatz. Ein bissel was von Aggregaten weiss ich daher schon, was in diesem Thread aber so geäussert wird ist mir teilweise neu. Ich lerne aber gern dazu.
Gruss
Detlef
-
Zitat
Ein bissel was von Aggregaten weiss ich daher schon, was in diesem Thread aber so geäussert wird ist mir teilweise neu. Ich lerne aber gern dazu.Hi Detlef!
Da du scheinbar sehr viel Ahnung von Aggis und Strom hast fände ich es sehr genial, wenn du bitte alle Falschaussagen in diesem Thread korrigieren würdest. Ich denke Strom ist so ein heikles Thema, dass alle über Tips und Aussagen eines Profis glücklich währen.
(das soll jetzt, um himmels willen, nicht ironisch klingen!!!)btw: sind wir nicht alle ein bißchen "Hobbykistenschleper"?
Phil
-