    Hallo !
    Habe am Freitag eine VA, an der ein (ordentlicher) Anschluss 63A CEE vorhanden ist (über FI).
    Möchte daran betreiben:
    Licht:
    10x 6er BAR´s PAR64/500W über Dimmer (davon 2 Bar´s nur als Blinder)
    4x MovingHead Fututrelight PHS250
    2x Strobo 1700W
    2x Derby 600W
    1x Nebel Eurolinght N-150 (1500W)
    Ton:
    8 Stück Amps PSE SM1220 (max Leistungsaufnahme lt. Hersteller 2400W)
    (vernachlässigbare Peripherie mit Mixer/CD-Playern, etc)

    rein theoretisch / rechnerisch klappt das nie.... - aber hält sowas in der "Praxis" ??? (habe mir von einem Elektriker mal sagen lassen, die CEE´s seien belastbarer, als rechnerisch herauskommt.......)

  • bemi
    Reaktionen
    64
    Beiträge
    1.755
    • 14. Mai 2008 um 08:30
    • #2

    geht (locker) mit hoher Wahrscheinlichkeit. Suchbegriff: Crestfaktor

    Viele Grüße aus dem Allgaeu - Michael "bemi" Bernhard
    https://bemiton.wordpress.com/

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.557
    Beiträge
    9.422
    Marktplatz Einträge
    1
    • 14. Mai 2008 um 11:03
    • #3

    Naja, Je nach Einsatz brauchen die PSEs 2 16er Schukophasen.
    Dazu die MHs auf eine Phase und Strobo, Derby + Nebel auf eine weitere.
    Bleibt also noch ein voll belegbarer 32er Cee für die PARs.
    Somit wäre das ein etwas grenzwertiger Einsatz...
    Wenn die PARs als Showeffekt und nicht als Dauerbeleuchtung fungieren und die Amps nicht ans Limit geprügelt werden müssen, geht das safe. Ich würde lediglich schauen, ob es ein 0,3A RDC ist und die entsprechenden Unterverteilungen mit 0,03A RCDs ausrüsten. Sonst könnte es unter Umständen alles raushauen.

    Ay, caramba.
    Edith meint, ich soll doch mal nachdenken, rechnen und erst dann Tippen.
    Die PSEs brauchen natürlich KEINE 4 16er Schuko.
    2 sollten reichen, schlimmstenfalls 3 (bei VIEEL Bass & Kompression [s. Campfire]).

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (14. Mai 2008 um 16:01)

  • DJheini
    Moderator
    Reaktionen
    502
    Beiträge
    13.787
    Marktplatz Einträge
    4
    • 14. Mai 2008 um 13:08
    • #4
    Zitat von "treibsand"

    Ich würde lediglich schauen, ob es ein 0,3A RDC ist und die entsprechenden Unterverteilungen mit 0,03A RCDs ausrüsten. Sonst könnte es unter Umständen alles raushauen.

    Ich verstehe nicht, was die Auslöseströme der RCDs
    mit der Gesamtlast zu tun haben. Klär mich auf.

    MfG Heini

    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

  • treibsand
    Verifiziert
    Reaktionen
    1.557
    Beiträge
    9.422
    Marktplatz Einträge
    1
    • 14. Mai 2008 um 14:16
    • #5
    Zitat von "DJheini"

    Ich verstehe nicht, was die Auslöseströme der RCDs
    mit der Gesamtlast zu tun haben. Klär mich auf.


    Nix. :wink:
    Nur hängt da wirklich ALLES an EINEM 63er.
    Sobald es in irgendeiner Ecke des Systems hakt gibt's weder Licht noch Ton.
    Da der RCD die Summe der Fehlerströme misst, hätte ich mit einem 30mA für die CEE63 ein leichte mulmiges Gefühl. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich öfter auslösende FIs, als wirklich überlastete CEEs gehabt habe.

    Wenn ich ein System bewusst an der Grenze betreibe, versuche ich zumindest andere Fehlerquellen zu eliminieren. :wink:

    ...hauptberuflicher Sarkastiker.

  • andreas grossmann
    Beiträge
    286
    • 14. Mai 2008 um 14:16
    • #6

    Ich würde auch sagen das funktioniert. Musst nur gucken dass nicht immer alle Bars gleichzeitig an sind.

    Bei einem Lichttechnischen FULL-ON hast du 53A auf dem Anschluss - ohne Ton. Wenn immer nur 1/2 des PAR-Lichtes an ist, sind es nur noch 32A. Die 10 Bars über einen 32er laufen lassen würde ich nicht machen, es sei denn es ist wirlich immer weniger an als die hälfte an.

    Dein Problem wird sein, dass du den 63er in einen 63er und Schuko-Dosen Splitten musst. Natürlich mit der passenden absicherung.
    Du brauchst 3 Schuko-Dosen für das Licht und dann noch die Dosen für den etwas schwer zu dimensionieren rest (Ton).

    Wird eine ziemliche PSU-Schlacht...

    gruß
    grobi

  • Campfire
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    1.356
    • 14. Mai 2008 um 14:27
    • #7

    also im Livebereich würde ich ohne Bauchschmerzen die 8 PSEs plus Mixer an 2x Schuko hängen, kann allerdings nicht abschätzen wie stark der Verringerte Crestfaktor bei ner Konserven-VA den Stromverbrauch in die Höhe treibt.....

    http://www.facebook.com/peter.trinkle

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  2. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  3. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  4. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  5. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  6. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  7. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  8. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  9. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  10. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™