Prüfen von PRCDs

  • marcoboy
  • 24. Mai 2008 um 17:53
  • marcoboy
    Verifiziert
    Reaktionen
    190
    Beiträge
    6.816
    Marktplatz Einträge
    3
    • 24. Mai 2008 um 17:53
    • #1

    Da ich zwei Personen RCDs besitze hatte ich letzte Woche eine kleine Diskussion unter Kollegen. Das Prüfen ist sehr schwierig. Da die Geräte allpolig Abschalten ist eine Schutzleitermessung nur unter Spannung möglich. Isolation Messen ist fast unmöglich durch Varistoren . Es gibt zwar Anleitungen von Herstellern doch teilweise finde ich diese ziemlich abenteuerlich.

    Wir prüft ihr diese Geräte ?

  • bühnebauer
    Beiträge
    61
    • 31. Mai 2008 um 12:00
    • #2

    Hallo,
    wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe willst du den FI testen, ob er noch in den vorgegebenen Zeiten abschaltet. Dafür haben wir ein FI-Testgerät von Bennig.
    Das teil funktioniert wiefolgt Stecker rein und Fi Einschalten und Knöpfchen drücken, dann sagt dir das Gerät ob der FI noch okay oder nicht okay ist.
    So Testgeräte hat fast jeder Elektrofritze.

    mfg der Max

  • hell&dunkel
    Moderator
    Reaktionen
    1.095
    Beiträge
    12.398
    Marktplatz Einträge
    2
    • 31. Mai 2008 um 13:42
    • #3

    Das geht nicht. Die Geräte muß man einstecken und den Resetknopf drücken. Ohne Spannung fällt das Relais ab und trennt. Folge: Keine Messung möglich.

    Hier befindet sich i.d.R. die Signatur

  • marcoboy
    Verifiziert
    Reaktionen
    190
    Beiträge
    6.816
    Marktplatz Einträge
    3
    • 31. Mai 2008 um 18:16
    • #4

    http://de.wikipedia.org/wiki/PRCD-S Wie gesagt die Prüfung auch Messung ist nicht so einfach. Die Geräte sind aber gut, vorallen an Elektroninstallationen die man nicht kennt. Deshalb wurden die Geräte ja auch beschafft.

  • heinzerl2000
    Verifiziert
    Beiträge
    733
    • 1. Juni 2008 um 13:52
    • #5

    Das Gerät schaltet auch den Schutzleiter mit weg?

    Ansonsten Dreifachstecker mit Verbraucher belegen und an der freien Steckdose messen, ist nicht VDE konform, aber sicherlich ne Beurteilungsmöglichkeit.

    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!

  • marcoboy
    Verifiziert
    Reaktionen
    190
    Beiträge
    6.816
    Marktplatz Einträge
    3
    • 21. Juni 2008 um 16:31
    • #6

    jaein . Nur wenn Spannung auf dem PE ist. Bei einen Körperschluss bleibt der PE so das die Sicherung auslösen kann. Diese Geräte halt ich für sehr sinnvoll

  • phil sauber
    Beiträge
    230
    • 24. Juni 2008 um 15:13
    • #7

    Grüßt euch

    Ein RCD löst aus, wenn es zu einem Körperschluss kommt, sprich Phase gegen Erde und über die Erde(die PE-Ader) ein Strom fließt, bzw. ein sich außerhalb des "Diffenrenzstromtoleranzberreich" des RCD's befindlicher Teil des Gesamtstromßes verloren geht (z.B durch Körperschluss). Ableitströme hat man eigentlich immer, diese sind meist aber für den RCD außen vor.

    Das Funktionsprinzip sollte ja soweit klar sein, es wird der Strom zwischen L und N gemessen ist dieser >= Auslösestrom des RCD löst dieser sofort aus (Toleranzen beachten, marginal).

    Das Gerät der Marke Benning ist mir noch etwas suspekt, könnte der User der dieses hier bennant hat mal kurz dessen Funktionsprinzip posten? (Wenn bekannt)

    Schönen Gruß Philipp

    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker

  • tufkail
    Beiträge
    288
    • 25. Juni 2008 um 18:50
    • #8
    Zitat von "Phil Sauber"

    Das Funktionsprinzip sollte ja soweit klar sein, es wird der Strom zwischen L und N gemessen ist dieser >= Auslösestrom des RCD löst dieser sofort aus (Toleranzen beachten, marginal).

    Nee, so gar nicht. Wenn man den Strom zwischen L und N messen will, muss man die leiter im Gerät kurzschließen, denn sonst fließt er außenrum. Das Gerät kann nur die Ströme in L1, L2, L3, N und PE einzeln messen.

  • phil sauber
    Beiträge
    230
    • 26. Juni 2008 um 01:12
    • #9

    Grüß dich

    Ich meine natürlich die Differenzströme, ein RCD arbeitet definitiv nach dem Prinzip: Wenn Summe aller Ströme nicht mehr = 1 (je nach Auslösetrom des FI's) der FI löst aus...

    Es muss/soll immer der Strom der über z.B den L1 "in die z.B Steuerung" fließt auch wieder über den N zurück ist dies nicht der Fall löst der FI aus, da bei Körperschluss halt Ströme über den PE über den Körper gegen Erde fließen (Erde des Trafos über Hauserder wenn es in Gebäuden zum Körperschluss kommt das klassische Beispiel...)


    Schönen Gruß Philipp

    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Mittwoch, 7. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. Frontschaum in "Würfeloptik"

    Blancblue
    28. September 2026 um 15:41
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement

    skippa
    27. September 2026 um 10:16
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)

    alexanderjoseph
    26. September 2026 um 20:14
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  8. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™