    Guten Abend,
    ich habe da eine knifflige Frage.
    Welches mobile Material verwendet Ihr zur Brandschottung bei ortsveränderlicher Verlegung von Signal- und Versorgungsleitungen zwischen verschiedenen Brandabschnitten (z.B. zwei Messehallen oder verschiedenen Stockwerken)?

    Beffl, so a Glaber! Dess glabst da jao salber nedd,
    obbar es bassd schoh!

  • djobi
    Verifiziert
    Reaktionen
    85
    Beiträge
    5.132
    Marktplatz Einträge
    1
    • 19. Februar 2009 um 09:00
    • #2

    Zum Glück hatte ich mobil das Problem noch nicht, ich kenn es nur aus Technikräumen.

    Von Hilti (?) hab ich mal Kissenschotts gesehen, gibts z.B. auch von OBO http://www.obo-betterman.com/downloads/mont…tt_03052007.pdf oder hier http://www.brandchemie.de/kissenschott.html

    Biete: Zeitrafferaufnahmen, z.B. vom Konzert oder Bühnenaufbau
    zur Miete: TW Audio Sys One B30/T24, M15, Global 4 Punkt Truss, Le Maitre Trockeneisnebel, A&H GLD80, QU-24, ew100 1G8, Nexo PS10 + PS15
    aktuelle Gebrauchtgeräte

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 19. Februar 2009 um 14:23
    • #3

    Hmmm, meinst Du mit "mobil", dass das Brandschott auf Tour gehen soll, d.h. dass Du täglich in einer anderen Halle ein- und das selbe Brandschott einbauen willst, oder möchtest Du eine einfache Möglichkeit, in einem Objekt ein Brandschott mit häufig wechselnder Belegung sicher auszuführen.

    Wie oben schon erwähnt, gäbe es da z.B. die Hilti Brandschutzkissen CP 651. Wie lange die Kissen jedoch den Touralltag überleben, ist mir nicht bekannt. Korrekter Einbau vorausgesetzt, ein imho prima System. Leider nicht wirklich billig und auch nicht von ununterwisenen Personen sicher zu installieren / nachzubelegen.
    Alternativ dazu gäbe es noch (nur für Festeinbau sinnvoll) die Brandschutzboxen des Systems Wichmann. Dort ist allerdings zu beachten, dass noch eine Abdichtung gegen Rauchgas einzubauen ist. Bei täglicher Umbelegung wohl eher nix... Allerdings dürfen durch diese Boxen laut Zulassungsbescheid auch unbelegte Leerrohre durchgeführt werden - evtl. auch eine Möglichkeit..?

    Grundsätzlich musst Du bei einem Kissenschott bei jeder Nach- / Umbelegung ein neues Ausführungsschild bzw. den Nachweis der korrekten Ausführung erbringen. Das Thema Branschotts ist also durchaus vielschichtig.

    Generell gibt es z.B. noch die Möglichkeit der Schottung mittels "Sandtasse", d.h. der Durchbruch wird beiderseits mit einer, nach oben offenen, Verkleidung versehen, welche nach der Belegung mit Sand gefüllt wird. Die Konstruktion ähnelt prinzipiell einem "Siphon".


    Gruß aus Nürnberg,

    buzz

    Hier geht's weiter...

  • slaytalix
    Verifiziert
    Reaktionen
    55
    Beiträge
    4.906
    Marktplatz Einträge
    1
    • 19. Februar 2009 um 17:23
    • #4

    http://www.sommercable.de bietet Muco in Ral 3000 rot nach Din 4102 " SC Logic Safety"

    Apollo Audio & E-Bike Rental.

    https://apolloaudioandebike.jimdo.com

    https://apollo-audioservice.jimdofree.com/

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 19. Februar 2009 um 19:38
    • #5

    Was nichst daran ändert, dass du bei der Durchdringung einer Brandschutzwand ein Schott brauchst...

    Gruß aus Nürnberg,

    buzz

    Hier geht's weiter...

  • Beffel
    Profi
    Beiträge
    283
    • 20. Februar 2009 um 08:42
    • #6

    Zuerst einmal Danke für die Infos.

    Es geht um Brandschottung bei Veranstaltungen. Z.B. ein Firmenjubiläum, bei dem zwischen drei Brandabschnitten Datenleitungen für Video und Audio über die Dauer von 3 Wochen verlegt werden müssen. Ein zweites Beispiel wäre eine Lokalmesse bei der durch eine Brandschutzwand die Zuspielleitungen für den lokalen Radio-/Fernsehsender gelegt werden müssen. Die herkömmlichen Methoden wie Mörtel fallen daher eher weg.
    Bisher habe ich die Würth-Kissen und Stopfen eingesetzt. Allerdings halten die Kissen nicht ewig (reissen mit der Zeit auf und ziehen Wasser, was gerade bei Frost auf dem Transportweg nicht gerade zur Haltbarkeit beiträgt!)

    Ich dachte nur, es hat vielleicht einer von Euch schon was haltbareres entdeckt?

    Beffl, so a Glaber! Dess glabst da jao salber nedd,
    obbar es bassd schoh!

  • buzz
    Profi
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    1.248
    • 20. Februar 2009 um 09:00
    • #7

    Nach meinem aktuellen Wissen gibt es nichts "besseres" als die Kissen, allerdings gibt es da schon Unterschiede, was die einzelnen Hersteller betrifft.
    Wasser ist natürlich blöd, aber wenn du mal ein OBO-Kissen und ein HILTI-Kissen in Händen gehalten hast, wird Dir der Preisunterschied recht schnell klar. Bei wem Würth kauft, weiss ich aber leider nicht.

    Gruß aus Nürnberg,

    buzz

    Hier geht's weiter...

  • Beffel
    Profi
    Beiträge
    283
    • 20. Februar 2009 um 09:30
    • #8

    Na dann werde ich Hilti und OBO mal checken!

    Danke!

    Beffl, so a Glaber! Dess glabst da jao salber nedd,
    obbar es bassd schoh!

Anstehende Termine

  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Mittwoch, 23. September 2026 – Freitag, 25. September 2026
  • Kombiseminar Sachkundiger für Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Sachkunde für Fliegende Bauten

    Dienstag, 29. September 2026 – Donnerstag, 1. Oktober 2026
  • Virtueller Stammtisch im Chat

    Dienstag, 29. September 2026, 21:00 – 23:00
  • PA-Forum Stammtisch LeatCon

    Dienstag, 6. Oktober 2026, 13:00 – 14:00

Letzte Themen

  1. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:33
  2. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln

    Soundchecker
    23. September 2026 um 10:30
  3. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?

    phattomatic
    23. September 2026 um 09:12
  4. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?

    Hanseat
    21. September 2026 um 22:21
  5. Suche Lichteffekt

    Schreddl
    21. September 2026 um 12:22
  6. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?

    metal-shot
    19. September 2026 um 17:44
  7. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?

    tenderboy
    19. September 2026 um 12:22
  8. Suche Optocore Spezialisten - trouble shooting eines SANE Verbunds

    georg.h
    19. September 2026 um 10:21
  9. Quick & dirty reverse engineering - wie gehts weiter?

    phlownd
    19. September 2026 um 10:13
  10. DSP Preset für The Box Pro TP218 MKIII

    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™